токовый трансформатор , подскажите, в чем ошибка подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
токовый трансформатор , подскажите, в чем ошибка подключения |
Гость_Ливерий_* |
11.10.2007, 20:48
Сообщение
#1
|
Гости |
В садоводстве установлен 3-фазный трансформатор на 250 Ква, токовый трансформатор 300/5.
Есть подозрение, что показания счетчика завышаются процентов на 30. Подскажите, пожалуйста, в чем зарыта собачка ? А то, садоводам приходится платить из своего кармана. (Часть воришек выловлена.) |
|
|
|
11.10.2007, 22:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
А почему именно 30%, а не 50-90, это проверка эталонным счётчиком или небаланс внутри садоводства?
|
|
|
12.10.2007, 14:39
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Неправильные схемы подключения счетчиков через трансформатор наоборот занижают показания. А сам счетчик у Вас поверен?
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Гость_ливерий_* |
12.10.2007, 19:08
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Ливерий_* |
12.10.2007, 19:17
Сообщение
#5
|
Гости |
Неправильные схемы подключения счетчиков через трансформатор наоборот занижают показания. А сам счетчик у Вас поверен? Бумага есть, что счетчик поверен, а, вот, на самом деле поверялся или нет - это вопрос большой. И попутно вопрос такой = если отключена защита, т.е. обмотка на которой "сидит" защита будет разомкнута- без нагрузки, то как это повлияет на показания счетчика. возможно, я неправильно сформулировал выпрос, поправте, пожалуйста. |
|
|
12.10.2007, 22:38
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
В Вашем случае небаланс 30 % это счастье. Потому что трансформаторы тока работают на минимальных токах, сеть 0,4 кВ сделана из тог что было,частые КЗ в деревьях, счетчики у абонентов стоят какие нибуть, показания снять со всех счётчиков снять одновременно нереально. А теперь вопрос - какя защита и от чего отключена? Если счётчик поверялса то когда и кем- длжны стоять соответствующие пломбы гос поверителя, как на счётчике так и на ТТ. Потери напряжения в линии Вы учли? Ведь счётчики абонентов их не учитывают.
|
|
|
Гость_Ливерий_* |
13.10.2007, 19:35
Сообщение
#7
|
Гости |
В Вашем случае небаланс 30 % это счастье. Потому что трансформаторы тока работают на минимальных токах, сеть 0,4 кВ сделана из тог что было,частые КЗ в деревьях, счетчики у абонентов стоят какие нибуть, показания снять со всех счётчиков снять одновременно нереально. А теперь вопрос - какя защита и от чего отключена? Если счётчик поверялса то когда и кем- длжны стоять соответствующие пломбы гос поверителя, как на счётчике так и на ТТ. Потери напряжения в линии Вы учли? Ведь счётчики абонентов их не учитывают. А потери в линии мы не учли ! Теперь о защите. Где то я читал, что на токовом трансформаторе кроме обмотки, питающей счетчик, есть еще одна, которая нагружена на систему токовой защиты. Я к чему клоню - это, если эту, т.е. вторую обмотку оставить ненагруженной - отключить защиту, то напряжение и ток, соответственно, идущий на счетчик увеличится и мы получим завышенные показания. Просветите, пожалуйста, что неверно в сих рассуждениях ? |
|
|
|
13.10.2007, 20:43
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 |
Если у вас ТТ с двумя вторичными обмотками и одна из них разомкнута то будет БУМ =) А если серъёзно то на 0,4 кВ счётчики с двумя вторичными обмотками большая редкость. Скорее всего у вас её там и нет. Хотелось бы знать марку трансформатора.
|
|
|
Гость_Ливерий_* |
20.10.2007, 19:27
Сообщение
#9
|
Гости |
Если у вас ТТ с двумя вторичными обмотками и одна из них разомкнута то будет БУМ =) А если серъёзно то на 0,4 кВ счётчики с двумя вторичными обмотками большая редкость. Скорее всего у вас её там и нет. Хотелось бы знать марку трансформатора. Токовый трансформатор - Т -066уз ( не мог сразу ответить - прошу прощения) |
|
|
21.10.2007, 5:41
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 |
возможно у вас заниженный коэффициент трансформации
потому как на 250 кВА необходим ТТ 400/5 -------------------- Электросайт
Электрофорум |
|
|
|
21.10.2007, 14:33
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Коеф. трансформации на погрешность учёта измерительного комплекса влияет но мало, у людей внутренний небаланс в сети, чтобы его скомпенсировать ВЛ дачного хозяйства нужно построить из сверхпроводников. А реально то нужно привести в прядок ВЛ-0,4 кВ может провести реконструкцию, но опять же учитав стоимость реконструкции и стоимость потерь. Заменить счётчики которые очень старые, а лучше поверить все. Но всё равно технические потери останутса, через падение напряжения как в проводах так и на контактных соединениях. Можна построить систему централизованого учёта - но её стоимость врятли окупитса за счёт уменьшения потерь. Так что собирайте с людей плату по их счётчикам а недостающую разницу разкидайте на всех поровну при таких условиях хоть вотровать будут меньше, ведь никто не станет платить из своего кармана за соседа.
|
|
|
Гость_GlEn_* |
30.10.2007, 21:40
Сообщение
#12
|
Гости |
Проверте правильность подключения ТТ к счетчику.
Особое внимание обратите на "*" в схеме это начало обмоток ваших ТТ. В Вашем случае на ТТ есть обозначения Н (начало) и К (конец) так вот К соедените вместе и к земле ,а Н к Г (генератор) на счетчике |
|
|