Нарушения правил электробезопасности, всех каких только можно. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нарушения правил электробезопасности, всех каких только можно. |
30.8.2017, 22:30
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 45488 |
Товарищи помогите подобрать правила под нарушения, явно видны замечания но аргументировано не могу сослаться. Нужно написать бумагу.
1) Соединили несколько кусков кабеля в один, скрутками. Скрутки под открытым небом никак не защищены (скрутки нарушение это пуэ 2.1.21, но они не должны быть также и под дождём, может есть правила на степень защиты оболочек?) 2) Деревянный сарай навешено разных проводов по стенам, соплями и пучками, их именно в стальные трубы нужно прятать или стальной гофрошланг подойдёт? 3) Автоматический выключатель прикручен без кожуха прямо на обналичку дверей, какими правилами его нужно установить в бокс? 4) Переноска лежит на земле, в неё включены прожектора вилками, на переноску просто положили кусок целлофана. 5) Светильников нет, патроны на проводах висят. 6) эл. проводке 55 лет, есть правило что её нужно менять по старости? без измерения сопротивления изоляции. 7) Крышки выключателей и розеток повреждены. Провода алюминиевые, а номиналы автоматов завышены. 9) Нет надписей и знаков на электрощитах, розетках. 10) Кабель на прожектор выкинули через форточку, лежит во дворе, по нему ходят люди и ездят машины. 11) Очень старые автоматические выключатели ни о какой защите не может быть и речи. 12) Погружные насосы не заземлены. 13) Электрокабель врос в ствол дерева. вот такое хозяйство. Очень прошу помогите правилами, пытаюсь сам найти но без вашей помощи не обойтись. |
|
|
|
30.8.2017, 22:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Если это личное хозяйство частного лица, не бизнес. То правила здесь не прокатят.
|
|
|
31.8.2017, 7:23
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Правило первое и единственное: отключить питающий рубильник, а ящик его заварить навсегда!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
26.10.2021, 6:39
Сообщение
#4
|
Гости |
Товарищи помогите подобрать правила под нарушения, явно видны замечания но аргументировано не могу сослаться. Нужно написать бумагу. 1) Соединили несколько кусков кабеля в один, скрутками. Скрутки под открытым небом никак не защищены (скрутки нарушение это пуэ 2.1.21, но они не должны быть также и под дождём, может есть правила на степень защиты оболочек?) 2) Деревянный сарай навешено разных проводов по стенам, соплями и пучками, их именно в стальные трубы нужно прятать или стальной гофрошланг подойдёт? 3) Автоматический выключатель прикручен без кожуха прямо на обналичку дверей, какими правилами его нужно установить в бокс? 4) Переноска лежит на земле, в неё включены прожектора вилками, на переноску просто положили кусок целлофана. 5) Светильников нет, патроны на проводах висят. 6) эл. проводке 55 лет, есть правило что её нужно менять по старости? без измерения сопротивления изоляции. 7) Крышки выключателей и розеток повреждены. Провода алюминиевые, а номиналы автоматов завышены. 9) Нет надписей и знаков на электрощитах, розетках. 10) Кабель на прожектор выкинули через форточку, лежит во дворе, по нему ходят люди и ездят машины. 11) Очень старые автоматические выключатели ни о какой защите не может быть и речи. 12) Погружные насосы не заземлены. 13) Электрокабель врос в ствол дерева. вот такое хозяйство. Нарушения ТОП-12 да нет Примечания / предложения 1. Нарушение целостности корпусов электрооборудования, нарушена изоляция электрооборудования, повреждена изоляция кабельных линий. "2. Нагрев электрооборудования сверх допустимого значения: превышение граничных значений показаний термо-сигнализаторов, оплавление изоляции кабельных линий, наличие следов побежалости на контактных соединениях, превышение мощности потребителей над установленной мощностью источника (ПТЭЭП п.2.5.15; ПТЭЭП п.2.7.9.) " "3. Отсутствует и/или нарушено заземление оборудования (ПТЭЭП п.2.7.4., ПУЭ п.1.7.139) " 4. Отсутствует ограждение, исключающие случайное прикосновение к токоведущим частям (ПТЭЭП п.2.2.4) "5.Отсутствие запирающих устройств электроустановок и электрооборудования, имеется доступ не электротехнического персонала к открытым токоведущим частям электроустановок (ПОТ п.3.12., ПТЭЭП п.2.2.4) " "6. Кабельные линии проложены открыто по земле, без защитных конструкций (ПУЭ п. 2.3.15) " 7. Повышенная вибрация, несвойственный шум электрических машин и электрооборудования (ПТЭЭП п.2.5.15) 8. Соединение кабельных линий выполнено скрутками (ПТЭЭП п.2.7.9., ПУЭ п.4.1.16) 9. Неукомплектованность защитными средствами согласно утвержденному перечню: отсутствие плакатов и знаков по электробезопасности, отсутствие (использование поврежденных) электрозащитных средств и электроинструмента, а так же не прошедших испытания (с просроченной датой испытаний) (ПОТ при ЭЭ п.1.4., Инструкция по применению и испытанию СЗ, используемых в электроустановках п.1.2.8., п.1.4.1., п.1.4.4., п.1.4.5., Правилапо ОТ при работе на высоте п.92,114) "10. Эксплуатация электрооборудования и электроустановок персоналом без соответствующей квалификации и аттестации (ПТЭЭП п.1.4.39., ПОТ при ЭЭ п.2.5.) " "11. Отсутствие распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за электрохозяйство, исправное состояние, проведение периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования (ПТЭЭП п. 1.4.31.) " 12. Отсутствие: проекта электроснабжения, постоянного либо временного решения на подключение электроустановок потребителя, технического отчета (в т.ч. протоколов измерений и испытаний), оформленных надлежащим образом документов с сетевой организацией на подключение к электрической сети (см.п. 2.5, 2.49 чек-листа; ПТЭЭП п.1.2.3., ПТЭЭП п.1.4.28, ПТЭЭП п.2.4.2.) 1. Соблюдение ключевых Правил безопасности да нет Примечания / предложения 1.1 перед допуском на объект проверяющему проведен первичный инструктаж "1.2. персонал обеспечен спецодеждой, спеобувью и применяет индивидуальные средства защиты (каска, защитные, очки, перчатки, наушники). Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и др. средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами в зависимости от характера выполняемых работ и обязан ими пользоваться во время производства работ. (ПТЭЭП п.1.7.6., п. 1.7.16., ПОТ при ЭЭ п.4.13.)" 1.3. работы на электрооборудовании проводятся со снятием напряжения Очень прошу помогите правилами, пытаюсь сам найти но без вашей помощи не обойтись. |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 16:22 |
|