Схема подключения ТТ в неполную звезду для контроля межфазных КЗ , На схеме скорее неполный треугольник. Хз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема подключения ТТ в неполную звезду для контроля межфазных КЗ , На схеме скорее неполный треугольник. Хз |
7.11.2021, 20:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.12.2018 Пользователь №: 55079 |
Добрый день. Наткнулся на статью, вот эту
http://electricalschool.info/relay/1652-iz...ory-toka-v.html Меня конкретно в ней смущает вот эта схема "Случай включения двух измерительных трансформаторов тока для контроля линейного тока с помощью реле" https://prnt.sc/1ynvoyz В моём понятии через реле пойдёт "Корень из трёх", в моём понятии так пойдёт ток фазы "А", по пути наименьшего сопротивления. Вот как на этой схеме https://prnt.sc/1ynwct7 Если есть что почитать по этой схеме - киньте пожалуйста ссылку. Я не нашёл в гугле инфы. Сообщение отредактировал IroNick_nv - 8.11.2021, 18:22 |
|
|
|
7.11.2021, 22:10
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
📗Релейная защита, Чернобровов Н.В., 1974
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
8.11.2021, 18:21
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.12.2018 Пользователь №: 55079 |
|
|
|
8.11.2021, 19:16
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Вообще-то в разомкнутый треугольник, для установки факта короткого замыкания одной из фаз на землю, выше тысячи вольт с изолированной нейтралью, включают вторичные обмотки трансформаторов напряжения а не тока.
Для заземленной нейтрали и трансформаторов тока, это никчему. Еще раз, это надо при замыкании фазы на землю в сети с изолированной нейтралью. Межфазное замыкание, с изолированной нейтралью, и однофазное с глухозаземленной нейтралью, срабатывает защита от КЗ. Сообщение отредактировал sasha4312 - 8.11.2021, 19:24 |
|
|
|
9.11.2021, 18:47
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.12.2018 Пользователь №: 55079 |
Для заземленной нейтрали и трансформаторов тока, это никчему. Извините, я не понял, где из этой схемы видно, что она для заземлённой нейтрали? Межфазное замыкание, с изолированной нейтралью, и однофазное с глухозаземленной нейтралью, срабатывает защита от КЗ. Т.е. при межфазном замыкании в сетях с изолированной нейтралью срабатывает защита от КЗ, так?!А вообще, схема имеет право на существование?! По мне она бестолковая, и на реле никакие токи не пойдут по закону Кирхгофа. Или я чего-то не понимаю? |
|
|
9.11.2021, 19:44
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Извините, я не понял, где из этой схемы видно, что она для заземлённой нейтрали? Я не видел. Вашей схемы. Она у меня на телефоне не открылась. Просто фото в лом было разместить? Схема разомкнутого треугольника не единственная, но вполне распространенная. Если Вам она не нравится, пользуйтесь другой. Подробности об однофазном замыкании на землю в сетях с изолированной нейтралью поищите в учебниках или интернете. У Вас на словах получается смесь бульдога с носорогом, проще говоря - неудобо-варимый компот, или все в одну кучу. Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.11.2021, 19:46 |
|
|
9.11.2021, 21:30
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1517 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Добрый день. Меня конкретно в ней смущает вот эта схема "Случай включения двух измерительных трансформаторов тока для контроля линейного тока с помощью реле" https://prnt.sc/1ynvoyz В моём понятии через реле пойдёт "Корень из трёх", в моём понятии так пойдёт ток фазы "А", по пути наименьшего сопротивления. Эта схема ошибочно подписана, как схема неполной звезды. Эта схема всегда называлась "схемой восьмерки" Вот, хотябы тут посмотрите: https://pue8.ru/relejnaya-zashchita/242-tip...torov-toka.html. На работу схемы заземление токовых цепей не влияет. Заземление во вторичных цепях ТТ носит исключительно защитный характер (в том смысле, что нельзя пробросить "фазы" проводами, а вторые концы ТТ тупо заземлить для создания замкнутой цепи. Точка заземления во вторичных цепях ТТ должна быть одна!). А что протекает в реле в этой схем очень зависит от режима первичной сети: при симметричном режиме (режим нагрузки или режим 3-х фазного КЗ - действительно "корень из трех", при двух фазных КЗ на АС - удвоенных ток фазы, при двухфазных КЗ АВ и СВ - ток фазы. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
11.11.2021, 21:56
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.12.2018 Пользователь №: 55079 |
|
|
|
12.11.2021, 8:00
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Реле подключено на разность токов двух фаз, схема используется для защит с симметричной нагрузкой.
Ток реле равен ток любой фазы умноженное на корень из 3. |
|
|