Секционирование КТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Секционирование КТП |
9.12.2021, 15:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2021 Пользователь №: 59158 |
У меня объект 2 категории надежности. Установили 2 новые трансформаторы мощностью 1250 кВА и теперь нужно заполнить опросной лист на 2КТП Т.
Вопрос: нужно ли секционирование по стороне ВН и НН, скорее все оно и надо только на какой стороне? И какой нужен коммутирующий аппарат на секции его номинал? Жду ваших ответов и заранее спасибо! |
|
|
|
9.12.2021, 15:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
если уже установили трансформаторы, то зачем тогда уже опросный лист. И вообще это как?две однотрансформаторные КТП или одна двухтрансформаторная? Схему можете предоставить? Без схемы электрик слепой
|
|
|
9.12.2021, 16:06
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2021 Пользователь №: 59158 |
Shturman1, ну устанавливаем) одна двух трансформаторная. Какая схема? Если схема подключения подстанции, то нет. К КТП приходит две линии 10кВ, от ктп питается завод по производству труб.
Ну я думаю что надо так как 2 категория подразумевает бесперебойное питание потребителя, только на какой стороне ? |
|
|
9.12.2021, 16:11
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22906 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
трансформаторы должны отключаться отдельно каждый по ВН, по НН нужно секционирование
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
9.12.2021, 16:12
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
а линии 10 кВ независимые, или это одна линия которая зашла на подстанцию и вышла из неё, ведь бывает и так. Если заход-выход, то секционирование должно быть и на стороне 10 кВ и на стороне 0,4 кВ . Если это две независимые линии, то можно секционирование только на 0,4 кВ
|
|
|
9.12.2021, 16:14
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Лишь бы 10 кВ приходили не с одной секции районной ТП.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.12.2021, 16:16
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2021 Пользователь №: 59158 |
Shturman1, Независимые, ну все понял только на НН. Спасибо.
А на какой номинальный ток брать автоматический выключатель? Roman D, вот это неизвестно, известно что с двух разных фидеров приходят. ладно на низкой поставлю и все) |
|
|
|
9.12.2021, 16:24
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну, поставили два трафа. Зачем? Значить, на завод уходят две линии. Две секции шин по низкой - это по определению.
Если по высокой - ещё надо хорошо подумать, чтоб обратную трансформацию или коммутацию на районную подстанцию не закинуть. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|