сообщение 11.1.2022, 23:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.1.2022
Пользователь №: 59293



Привет всем

Квартира в старом советском доме. Заземления нет. Электрики сделали зануление, в щитке земля прикручена к корпусу щитка.

Скажите лучше это убрать?

Если убрать то как быть с проводами "земли" которые идут от бойлера, стиралки, электроплиты. Пусть просто коммутируются на шину "земля" и всё?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.1.2022, 11:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Кто вам сказал, что в доме нет заземления? Или вы сами провели осмотр и измерения и утверждаете это?
Если действительно в доме нет заземления подайте жалобу в местный роспотребнадзор и прямо в ростехнадзор. Дом опасен для проживания. Но почему-то, я думаю, что это ваши измышления.
А что вас смущает в присоединении защитного проводника к мет.корпусу щитка?
Вы хотите чтобы из каждого картирного щитка в землю уходили свои заземляющие проводники и подсодинялись к своему уголку, забитому в землю?
Пусть защитные проводники кабелей от бойлера, стиралки, электроплиты, компьютера, мясорубки, холодильника и прочих электроприёмников в квартире коммутируются напрямую, либо посредством розеток, с защитным контактом, шинки заземления квартирного щитка, на корпус этажного щитка.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimm19
сообщение 12.1.2022, 11:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.1.2022
Пользователь №: 59293



Я задал вопрос, а в ответ получаю рассуждения на тему есть ли у меня заземления или нет? Уверен ли я? Трезв ли я? Я зрячий? Опасный дом? Что ещё?

Что это за бред про «коммутируются напрямую»? Вы описываете свою квартиру? Это ваши фантазии?

Я задал несложный вопрос про зануление. А в ответ рассуждения как подключать электроприборы, по средствам розеток или нет.

Можно, пожалуйста, больше не писать в эту тему. Я подожду адекватного человека.

Сообщение отредактировал Dimm19 - 12.1.2022, 11:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2022, 13:14
Сообщение #4





Гости






Цитата(Dimm19 @ 11.1.2022, 23:51) *
... Электрики сделали зануление, в щитке земля прикручена к корпусу щитка. ..." - т.е. получилось тоже самое, как перемычка между нолём и "землёй" в розетке, что категорически запрещено.

Скажите лучше это убрать? - лучше убрать.

Если убрать то как быть с проводами "земли" которые идут от бойлера, стиралки, электроплиты. - оставить висеть в воэдухе до реконструкции сетей питания. Все вышеперечисленные устройства запитать через УЗО или дифавтоматы (предпочтительней)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.1.2022, 14:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Вы неиструктированное и необученное лицо в вопросах электробезопасности пришли сюда с сомнениями по поводу работы профессионала, электрика. Где схема подключения вашей квартиры, заявленная в заголовке темы? Приведите фотографии этажного и квартирного щитков, шины "земля". Пока из описательной части вашего топикстартера криминал только в том, что вы хотите подвесить защитный проводник с шиной "земля" в воздухе, отсоединив его от корпуса этажного щитка.

Гость сочувствующий, не согласен с вами.
Не видя полной картины, давать такие советы не правильно, если не сказать грубее.
Присоединение защитного проводника к корпусу щитка и если есть присоединение под соседний винт нейтрального проводника, это точка перехода от TN-C на TN-C-S, и ничего общего с перемычкой в розетке не имеет. Любой, как распределительные, так и вводной щит могут выступать в качестве перехода от TN-C на TN-C-S.
Неприсоединённые защитные проводники электроприёмников оставят эти электроприёмники без защиты при повреждении и вызовут появление на их проводящих частях, корпусе потенциала в половину напряжения питающей сети (110-115 В) отностительно локальной земли (проводящих стен и полов), т.к. практически все современные бытовые приборы и бытовая техника снабжены противопомеховыми фильтрами по питанию.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 12.1.2022, 14:12
Сообщение #6





Гости






Цитата(Dimm19 @ 12.1.2022, 11:49) *
Я задал несложный вопрос про зануление.
Это Вам так кажется, что вопрос несложный.
На эту тему издана куча книг, официальных стандартов, меняющихся во времени правил и т.д. Плюс личные, иногда взаимоисключающие мнения разных профи по теме.
Вы, скорее всего, профи в другой отрасли, так может стоит сначала послушать-почитать, а потом выражать ничем не обоснованное недовольство?
Цитата(Dimm19 @ 12.1.2022, 11:49) *
Можно, пожалуйста, больше не писать в эту тему. Я подожду адекватного человека.
Конечно, можно. Приятного ожидания!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimm19
сообщение 12.1.2022, 15:01
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.1.2022
Пользователь №: 59293



Цитата(Гость_Дачник_* @ 12.1.2022, 15:12) *
Это Вам так кажется, что вопрос несложный.
На эту тему издана куча книг, официальных стандартов, меняющихся во времени правил и т.д. Плюс личные, иногда взаимоисключающие мнения разных профи по теме.
Вы, скорее всего, профи в другой отрасли, так может стоит сначала послушать-почитать, а потом выражать ничем не обоснованное недовольство?
Конечно, можно. Приятного ожидания!

Привет
Так я не вам писал icon_smile.gif

Померил напряжение фаза-ноль и фаза-щиток.
Оно полностью совпадает. Есть мнение что это означает что земли как таковой нет

Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2022, 15:05) *
Вы неиструктированное и необученное лицо в вопросах электробезопасности пришли сюда с сомнениями по поводу работы профессионала, электрика. Где схема подключения вашей квартиры, заявленная в заголовке темы? Приведите фотографии этажного и квартирного щитков, шины "земля". Пока из описательной части вашего топикстартера криминал только в том, что вы хотите подвесить защитный проводник с шиной "земля" в воздухе, отсоединив его от корпуса этажного щитка.

Гость сочувствующий, не согласен с вами.
Не видя полной картины, давать такие советы не правильно, если не сказать грубее.
Присоединение защитного проводника к корпусу щитка и если есть присоединение под соседний винт нейтрального проводника, это точка перехода от TN-C на TN-C-S, и ничего общего с перемычкой в розетке не имеет. Любой, как распределительные, так и вводной щит могут выступать в качестве перехода от TN-C на TN-C-S.
Неприсоединённые защитные проводники электроприёмников оставят эти электроприёмники без защиты при повреждении и вызовут появление на их проводящих частях, корпусе потенциала в половину напряжения питающей сети (110-115 В) отностительно локальной земли (проводящих стен и полов), т.к. практически все современные бытовые приборы и бытовая техника снабжены противопомеховыми фильтрами по питанию.


Что перемычка в розетку, что соединение нуля с землей в щитке - одно и тоже.
Даже мощный провод в щитке в 6 квадратов выглядит куда опасней 1,5 квадрата перемычка в розетке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.1.2022, 15:02
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dimm19 @ 12.1.2022, 13:48) *
Есть мнение что это означает что земли как таковой нет

При каких условиях и каким образом производилось данное измерение.
Есть другое мнение, что может закрасться ошибка для столь категоричного вывода.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2022, 15:04
Сообщение #9





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2022, 14:05) *
...
Гость сочувствующий, не согласен с вами.
...

Полное Ваше право! А не подключение защитных проводников, до реконструкции сетей - широко распространённая практика. Даже дискутировать на эту тему не буду
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimm19
сообщение 12.1.2022, 15:16
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.1.2022
Пользователь №: 59293



Цитата(Roman D @ 12.1.2022, 16:02) *
При каких условиях и каким образом производилось данное измерение.
Есть другое мнение, что может закрасться ошибка для столь категоричного вывода.

Какие условия? Взял прибор. Померил напряжение между вводным автоматом и нулём.
Потом померял напряжение между вводным автоматом и так называемой "землёй".
Оно полностью совпало. Между нулём и "землей" напряжения нет. Пойду ещё сопротивление замеряю.

Я не нашел чтобы от щитка вниз или вверх шло что-то.

Ещё вспомнил что у моих соседей по щитку другая фаза. Это плохо с точки зрения общего нуля в одном щитке?

Итак
Напряжение между щитком и нулём - 0 В
Сопротивление 2 Ом

Так что скажите? Народ? Лучше откинуть "землю" в квартиру от щитка?


Сообщение отредактировал Dimm19 - 12.1.2022, 15:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.1.2022, 15:31
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Dimm19 @ 12.1.2022, 15:01) *
Померил напряжение фаза-ноль и фаза-щиток.
Оно полностью совпадает. Есть мнение что это означает что земли как таковой нет
С очень высокой вероятностью это наоборот говорит о том, что есть надёжная металосвязь между нейтралью и защитным проводником (нулём, землёй) либо это одно целое, т.е. совмещённый проводник PEN.

Цитата(Dimm19 @ 12.1.2022, 15:01) *
Что перемычка в розетку, что соединение нуля с землей в щитке - одно и тоже.
Даже мощный провод в щитке в 6 квадратов выглядит куда опасней 1,5 квадрата перемычка в розетке

Нет, это большая разница. Что ещё раз говорит о том, что
Цитата(Гость_Дачник_* @ 12.1.2022, 14:12) *
Вы, скорее всего, профи в другой отрасли,
возможно даже в электронике, но не в электрике.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimm19
сообщение 12.1.2022, 15:41
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.1.2022
Пользователь №: 59293



Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2022, 16:31) *
С очень высокой вероятностью это наоборот говорит о том, что есть надёжная металосвязь между нейтралью и защитным проводником (нулём, землёй) либо это одно целое, т.е. совмещённый проводник PEN.

А сопротивление 2 Ом?
Я просто не вижу в щитке ничего похожего на землю. Каких-либо металлических пластин или т.п.
Дом 1980 года постройки примерно. Откуда там земля? Глухозаземленная нейтраль...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.1.2022, 15:56
Сообщение #13





Гости






Старый дом без заземления, в квартирах (без ремонта) надо полагать
- алюминий (двухпроводка).
ТС повезло - явились электрики и сделали зануление.
Теперь надо угадать на каком основании и чем они руководствовались
- их убедительно заинтересовали чтоб они на месте, не отходя от "кассы",
придумали как в индивидуальном порядке обезопасить ТС?
Или, может, в масштабах дома проводились ремонтные работы по реконструкции
электроустановки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimm19
сообщение 12.1.2022, 16:42
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.1.2022
Пользователь №: 59293



Цитата(Гость @ 12.1.2022, 16:56) *
Старый дом без заземления, в квартирах (без ремонта) надо полагать
- алюминий (двухпроводка).
ТС повезло - явились электрики и сделали зануление.
Теперь надо угадать на каком основании и чем они руководствовались
- их убедительно заинтересовали чтоб они на месте, не отходя от "кассы",
придумали как в индивидуальном порядке обезопасить ТС?
Или, может, в масштабах дома проводились ремонтные работы по реконструкции
электроустановки?
Ремонт в квартире делали около 20 лет назад.
Алюминий поменяли на медь многожильную.
Заземлили на щиток.
Так уже 20 лет. Проблем не было. Но начал вникать и понял что проблема есть.

Так что? Лучше откинуть землю от щитка?
Кстати пришла идея. Если я возьму и прозвоню свой щиток и тот который этажом ниже, это даст понимание есть земля или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.1.2022, 16:52
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Dimm19 @ 12.1.2022, 15:41) *
А сопротивление 2 Ом?
Я просто не вижу в щитке ничего похожего на землю. Каких-либо металлических пластин или т.п.
Дом 1980 года постройки примерно. Откуда там земля? Глухозаземленная нейтраль...
Какие вам пластины нужны? PEN это всего лишь одна из жил 4-х жильного кабеля (остальные жилы 3 фазы), идущего от вводного щита дома в подъезд и далее с первого по последний этажи по каналу лестничной клетки, на который как бусы навешены этажные щитки. Внутри канала металлокнструкции к которым этот и другие кабели (связь, теле, инет, и пр.) закреплены. Металлоконструкции эти тоже заземлены.

PS: 1980 год это не 1904-й.(утверждены первые правила устройства), первое издание Правил устройства электротехнических установок в 1946 год.


PSS: А может и не 4-х жильный, а просто четыре одножильных, но суть не меняется.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.1.2022, 18:49
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3923
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Dimm19 @ 11.1.2022, 23:51) *
Скажите лучше это убрать?

Можете убрать, можете оставить. Что так, что так может убить.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.1.2022, 18:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimm19
сообщение 12.1.2022, 21:19
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.1.2022
Пользователь №: 59293



Цитата(Dimka1 @ 12.1.2022, 18:49) *
Можете убрать, можете оставить. Что так, что так может убить.
УЗО есть 30 мА на всю квартиру
Хочу для ванных комнат и посудомойки поставить отдельно ещё на 10 мА


Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2022, 17:52) *
Какие вам пластины нужны? PEN это всего лишь одна из жил 4-х жильного кабеля (остальные жилы 3 фазы), идущего от вводного щита дома в подъезд и далее с первого по последний этажи по каналу лестничной клетки, на который как бусы навешены этажные щитки. Внутри канала металлокнструкции к которым этот и другие кабели (связь, теле, инет, и пр.) закреплены. Металлоконструкции эти тоже заземлены.

PS: 1980 год это не 1904-й.(утверждены первые правила устройства), первое издание Правил устройства электротехнических установок в 1946 год.


PSS: А может и не 4-х жильный, а просто четыре одножильных, но суть не меняется.

Многожильные алюминиевые кабеля фаз и нуля идут сверху вниз между этажами. На фото на заднем плане виднеется ноль такой красивый. Зажатый пластинами с болтами. Такое впечатление что он отгорал уже когда-то icon_smile.gif

https://idiod.video/0te9s8.jpg

https://idiod.video/eimapf.jpg



Можно не анализировать правду я говорю или нет? Я говорю что заземления в щитке нет, и спрашиваю что делать? А меня пытаются убедить "Всё нормально. Оно там есть. Тебе это кажется. Правила аж в 1946 году придумали".

Надо наоборот, всегда предполагать худшее, что его там нет, даже в тех случаях когда пользователь думает что оно там есть. Но никак не наоборот.

Его точно нет. Я его там не наблюдаю. Это говорил мне не один электрик. Некоторые электрики предлагали за деньги сделать - брать его от лифтового хозяйства. Но я не знаю... Не стал это делать в свое время, а молодые электрики наверно это и не смогут

Сообщение отредактировал Dimm19 - 12.1.2022, 21:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 12.1.2022, 23:20
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



У вас не щиток а бомба с замедлением. Скрутки незамотаны провода без изоляции. Пакетники которые называют взрывпакетниками. Всё это давно надо было переделать. Земли да скорее всего нет. Откуда она в этом безобразии? Но в этом нет ничего страшного. УЗО достаточно и на 30 но если хотите на 10 то никто не запретит. Чтобы к вам не прилетела фаза с другой квартиры поставьте реле напряжения. Больше ничего боятся не надо.

Автоматы тоже заменить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimm19
сообщение 12.1.2022, 23:25
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.1.2022
Пользователь №: 59293



Цитата(Электромонтёр @ 12.1.2022, 23:20) *
У вас не щиток а бомба с замедлением. Скрутки незамотаны провода без изоляции. Пакетники которые называют взрывпакетниками. Всё это давно надо было переделать. Земли да скорее всего нет. Откуда она в этом безобразии? Но в этом нет ничего страшного. УЗО достаточно и на 30 но если хотите на 10 то никто не запретит. Чтобы к вам не прилетела фаза с другой квартиры поставьте реле напряжения. Больше ничего боятся не надо.

Автоматы тоже заменить.
Спасибо за ответ

На вводе в щитке стоит советский пакетник и советский автомат на 50А. Скоро всё уберу.
В квартире уже идёт реле напряжения, УЗО, автоматы.

Насколько я знаю реле напряжения не спасает от обрыва нуля, даже если я откину так называемую "землю" в щитке.
В реле напряжения заходит и выходит только фаза. Ноль там только для питания самого устройства. Ноль в РН у меня подключен 0,75 квадрата

В России продают устройство защиты нуля
УЗОН SUNTEK-C 25А
Кто-нибудь такое использует?

Странно. Но аналогов не знаю зарубежных...

Сообщение отредактировал Dimm19 - 12.1.2022, 23:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 13.1.2022, 6:52
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
Насколько я знаю
Плоховато знаете.
Вернуться в начало страницы