![]() Почему начинают светиться выключенные СД светильники? , Не сразу, а через год-полтора. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Почему начинают светиться выключенные СД светильники? , Не сразу, а через год-полтора. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2021 Пользователь №: 59163 ![]() |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, из-за чего на потолке светодиодные (китайские) светильники могут начинать светиться через какое-то время после выключения? Ситуация простая: 2 года назад поставили натяжной потолок, в него установлено 4 СД спота Arte Lamp RAGGIO A4118PL по 700 рублей штука, по какой схеме - не понятно, установщик говорит, что последовательно. Выключатель одноклавишный, без подсветки. Через год после установки лампа (ближняя к батарее) после выключения начала некоторое время все еще "светить". Через пару недель к ней присоединилась еще одна. Заменили по гарантии оба спота. Год спустя опять тот же спот - снова начал светиться после выключения. Пришедший электрик сказал, что по его мнению выключатель разрывает нуль (разве это нельзя наверняка проверить?), но все равно вопросы остаются - почему остальные споты не светятся и почему только через год-полтора некоторые начинают? Казалось бы, что если они все под напряжением после выключения, то все вместе и светиться какое-то время должны? Можно, конечно, снова заменить спот, пока они выпускаются, но хотелось бы понимать в чем причина и насколько это опасно? Может стоит заменить на что-то подороже? Спасибо! Сообщение отредактировал Vadim I - 11.12.2021, 22:29 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 22:58 |
|
![]() |