Подскажите, в старом многоквартирном доме хочу получить заземление. Позвал одних электриков, они сказали, что под домом можно вкопать контур и тросом доставить его в квартиру. А потом пришел работник ЖЭКа, и сказал, что рядом есть подстанция, там есть защитная нейтраль, и проще протянуть провод от нее. Читаю в интернете, и не могу ничего понять. Взять заземление с подстанции - это хорошо, или плохо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.12.2021, 0:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22929
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



хорошо, но вряд ли


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.12.2021, 0:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Nikoltait @ 13.12.2021, 23:48) *
Подскажите, в старом многоквартирном доме ..
Год постройки, тип здания ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikoltait
сообщение 14.12.2021, 0:49
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.12.2021
Пользователь №: 59180



Цитата(Олега @ 14.12.2021, 1:23) *
Год постройки, тип здания ?

1974, жилой дом.

Цитата(с2н5он @ 14.12.2021, 1:18) *
хорошо, но вряд ли

Просто я переживаю, что если на подстанции подстанции произойдет поломка, что бы по заземлению ко мне не пришло электричество на корпуса. Спасибо за ответ.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_транзитный_*
сообщение 14.12.2021, 3:34
Сообщение #5





Гости






Цитата(Nikoltait @ 13.12.2021, 23:48) *
Подскажите, в старом многоквартирном доме... Взять заземление с подстанции - это хорошо, или плохо?


Это реконструкция сети многоквартирного дома.. проект, согласования и все сопутствующие дела, иначе незаконная перепланировка..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 14.12.2021, 5:37
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Цитата(Nikoltait @ 14.12.2021, 2:49) *
1974, жилой дом.


Просто я переживаю, что если на подстанции подстанции произойдет поломка, что бы по заземлению ко мне не пришло электричество на корпуса. Спасибо за ответ.


Правильно переживаете, вынос потенциала никто не отменял. Так делать нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikoltait
сообщение 14.12.2021, 11:04
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.12.2021
Пользователь №: 59180



Цитата(НИР @ 14.12.2021, 6:37) *
Правильно переживаете, вынос потенциала никто не отменял. Так делать нельзя.

Спасибо, это первый адекватный ответ, который я получил.


Цитата(транзитный @ 14.12.2021, 4:34) *
Это реконструкция сети многоквартирного дома.. проект, согласования и все сопутствующие дела, иначе незаконная перепланировка..

блииииин, очень страшно. А как это связано с законами физики? Еще раз, я обратился в организацию, обслуживающую дом и сети. Они мне сказали, что сделают, и дали 2 варианта: или вкапывают контур возле дома и по тросу, закрепленному по внешней стенке дома поднимают мне заземление на этаж, или берут заземление из подстанции, которая стоит напротив дома, и кабелем ведут в мою квартиру по общей шахте. Мне абсолютно все равно, что думают об этом другие жильцы или какие-то органы, данная операция будет производиться управленческой компанией, и если возникнут у кого-то какие-то вопросы, то будут их задавать тем, кто все это делал, а не мне. Я сам ничего делать не буду. У меня вопрос к вам с точки зрения физики и безопасности, а не с точки зрения кому и что можно, и как это делает кто-то другой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.12.2021, 12:20
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10934
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Что ж, TN-S в одной отдельно взятой квартире вероятно, тоже имеет право на жизнь.
Но КАК? icon_eek.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.12.2021, 12:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Оптимисты в управляшке. Надо брать пока дают. Пока не расчухали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.12.2021, 13:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22929
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(НИР @ 14.12.2021, 5:37) *
Так делать нельзя.
любопытно узнать почему? или дума TN-S с утра сегодня отменила?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 15.12.2021, 5:49
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Цитата(с2н5он @ 14.12.2021, 15:03) *
любопытно узнать почему? или дума TN-S с утра сегодня отменила?


Вроде я писал. Правда ТС не указал какого уровня напряжения подстанция, но это актуально не только для п/ст с эфф. заземлением нейтрали.

Для того чтобы исключить вынос (занос) потенциала за пределы подстанций.
Насколько я понял, ведь повторное заземление нулевого провода во втором варианте ТС делать не хочет.

Сообщение отредактировал НИР - 15.12.2021, 7:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.12.2021, 7:27
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22929
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. потенциал выбирает исключительно землю?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.12.2021, 13:29
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Потенциал, при КЗ с ВВ части на объединенное (чаще всего) ЗУ ТП, выбирает защитные проводники и ОПЧ. Без повторного (нынче дополнительного) ЗУ в ЭУ здания он велик относительно чистой земли.
ТП расположена недалеко от здания и распред.сеть вряд ли имеет дополнительные ЗУ. Значит повторное ЗУ в здании жизненно необходимо.

Цитата(Nikoltait @ 14.12.2021, 11:04) *
дали 2 варианта: или вкапывают контур возле дома .., или берут заземление из подстанции,..
У меня вопрос к вам с точки зрения физики и безопасности
Самый безопасный вариант - это одновременное выполнение обоих вариантов (и РЕ от ТП, и повторный заземлитель у дома). К этому следует добавить уравнивание потенциалов в здании.

Цитата(Nikoltait @ 14.12.2021, 11:04) *
Они мне сказали, что сделают
Вы из богатеев или мафиози ? Если ни то, ни другое, то шансы не велики. icon_confused.gif Таких "проживающих" - миллионы и многие из них тоже "обеспокоены". Редкие, особоэнергичные, добиваются успеха.

Сообщение отредактировал Олега - 15.12.2021, 13:35