Здравствуйте !
Люди добрые,помогите пожалуйста понять «что к чему»
Досталось помещение,в котором когда-то давно был магазин.И не понятно,есть ли заземление или тут зануление? Нам надо подключить 9 холодильников- 7 из них для напитков,2 для лари. Не убьёт ли током тех кто будет их использовать.В комнате есть розетки,в каких-то из них есть подключенный провод туда куда подключается заземление(третий провод)но он синим цветом,в двойных розетках земля между собой соединена и к ней не приходит провод.А где-то всего два провода.
так же в другой комнате надо подключить постамат сдек и киви оплата автомат.Там обязательное условие заземление.на одной розетке так же 2 провода…
Подскажите как быть в данной ситуации? Кинуть один провод земли для всех розеток? Или провести новые провода? Выдержат ли 9 холодильников? Если на две комнаты пустить один провод земли от щитка но разные сами приходящие провода от автоматов которые уже есть? Если у нас вообще земля или зануление в щитке и куда подключить?
Выручите пожалуйста,приходили 3 электрика разных,все говорят разное,цены назвали бешеные от 2.5к в час и то только выезд .Нам хотя бы понять,что надо делать,чтобы нас не разводили.прикладываю фотографии ,отмечу автоматы для каждой комнату про которую писал.комната 1 это 9 холодильников ,комната 2 это розетки для постаматов.
комнату 1 не сфоткал,после того как сделали в щитке,скора выложу.приходил электрик и подключил розетки на отдельный автомат,провода были отрезаны.Так же нашел какой-то провод идущий из стены не далеко от щитка обрезанных(фото прилагаю).

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.12.2021, 4:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Find @ 17.12.2021, 5:30) *
Подскажите как быть в данной ситуации?

Вызвать электрика чтобы он на месте определил всё что нужно сделать


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.12.2021, 8:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Find @ 17.12.2021, 3:30) *
есть ли заземление
нужно смотреть на улице - есть контур заземления или в первом вводном щите


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 17.12.2021, 8:56
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Наверно надо начинать с Вашей линии
1. Какой Вам приходит кабель и какая система заземления. и сколько мощности выделено
2. Чётко определить всех потребителей электроэнергии их режим и характер нагрузки и заложить резерв на будущие подключения
3. Определиться с тем какие Вам нужны защиты и как Вы хотите управлять своим оборудованием.
4. Нарисовать электрическую схему на основе предыдущих пунктов (тут уже будет понятно примерное время работ и их стоимость)
а дальше титанические усилия по воплощению схемы в жизнь, на мой взгляд работы очень много и электрика нужно звать максимально хорошего. Когда у Вас появится информация из пунктов выше сможете получить больше советов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.12.2021, 9:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



страшное оно все какое-то. Может все таки новую проводку для ваших нужд кинуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 17.12.2021, 9:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1053
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Тоже считаю, что нужен электрик.

Но по вашим фото можно кое-что сказать:
В щит со счётчиком приходят 5 проводников, один из них - заземление - это хорошо.
Все другие щитки находятся рядом, поэтому есть возможность провести (или проверить) в них проводники заземления.
Общий подход такой: хотите спокойно жить и работать - делайте защитное заземление.
Судя по фото, большая часть проводки по помещениям сделана в трубах, значит есть возможность проверить целостность проводника заземления или протянуть при его отсутствии к коробкам, а затем к ближайшим розеткам.
В тех местах, где проводка сделана за гипсовыми стенами или за штукатуркой - надо решать индивидуально.
Все розетки нужно всё равно вскрывать и проводить ревизию, как там, подключено ли заземление.
Из-за возможной сложности ревизии в некоторых участках проводки наверное некоторые розетки можно оставить без заземления, но в них включать нагрузку без защитного проводника (сотовые зарядки. пластиковые светильники,...).
По ценам: вам уже понятен объём работ и ответственность. Если вы из региона, то цена начинается от 1тыс. руб/час., если из Москвы и подобных городов, там цены выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.12.2021, 9:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(-Mike- @ 17.12.2021, 9:25) *
один из них - заземление - это хорошо.
откуда такая уверенность?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 17.12.2021, 10:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Для начала убедиться, приходит ли земля по 5-му проводу кабеля перед счётчиком. Если осмотреть другой конец кабеля невозможно, то можно оценить подключив между одной из фаз и этим проводом какую-нибудь простую достаточно мощную нагрузку (например обогреватель 1 - 2 кВт) и измерить напряжение с и без этой нагрузки. Если разница несколько вольт, то результат удовлетворительный.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.12.2021, 12:32
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А вот та жутковастая ржавая гайка справа - это ноль?

Вероятно, это "цапа".


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."