Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление в двух точках

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 30.8.2016, 20:38
Сообщение #1





Гости






Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, может кто знает, есть ли в нормативных документах (если есть, то в каких) требования о необходимости заземления металлических конструкций КРУН-10 кВ в двух точках (присоединение к заземляющему устройству минимум двумя заземляющими проводниками)? Или достаточно присоединиться к ЗУ в одной точке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 31.8.2016, 13:39
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



О таком не слышал. Может быть вы путаете понятие "заземление СПЧ" с "обеспечением двойного заземления участка сети 6(10) кВ"? Имеется в виду возможность заземления любого участка сети с двух сторон для безопасного проведения ремонтных работ (выключатель, разъединитель, ТТ, ТН, сборные шины....).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 31.8.2016, 22:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Я то же неслышал,а зачем?почему в двух а не в трех?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.9.2016, 0:13
Сообщение #4





Гости






Цитата(zendo057 @ 31.8.2016, 22:17) *
Я то же неслышал,а зачем?почему в двух а не в трех?

Можно и в 3, но это во взрывоопасных зонах.
ПУЭ п.7.3.137. В электроустановках до 1 кВ и выше с изолированной нейтралью заземляющие проводники допускается прокладывать как в общей оболочке с фазными, так и отдельно от них. Магистрали заземления должны быть присоединены к заземлителям в двух или более разных местах и по возможности с противоположных концов помещения.
Где то видел давно в проектах, что предусматривали по два заземляющего проводника, соединенных с корпусом, о почему так не могу найти
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 1.9.2016, 8:01
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



, Когда речь идет о соединении контура помещения с заземляющим устройством, действительно, требуется не менее двух лучей. А для заземления СПЧ достаточно одного проводника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.9.2016, 12:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а на основании чего требуется?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.9.2016, 18:27
Сообщение #7





Гости






Цитата(се-ренький @ 1.9.2016, 8:01) *
, Когда речь идет о соединении контура помещения с заземляющим устройством, действительно, требуется не менее двух лучей. А для заземления СПЧ достаточно одного проводника.

Речь идет как раз о помещении КРУН. Люди в этом КРУН ходют. А где посмотреть, что требуется не могу найти
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 1.9.2016, 20:21
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 391
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



на стройках при большом токе замыкания заземляют отдельно высокую и низкую стороны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 1.9.2016, 20:38
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(с2н5он @ 1.9.2016, 12:27) *
а на основании чего требуется?

"Перед засыпкой траншей к наружному контуру заземления приваривают стальные полосы или круглые стержни, которые затем заводят внутрь здания, где находится оборудование, подлежащее заземлению. Вводов, соединяющих заземлители с внутренней заземляющей сетью (внутренним контуром заземления), должно быть не менее двух и выполняются они стальными проводниками тех же размеров и сечений, что и соединение заземлителей между собой. Как правило, вводы заземляющих проводников в здание прокладывают в несгораемых неметаллических трубах, выступающих по обе стороны стены примерно на 10 мм. " Если требуется ссылка на НТД, попробую разыскать. Приведенный выше текст почерпнут из рекомендаций для монтажников (http://electricalschool.info/main/electromontag/1038-montazh-vnutrennego-kontura-zazemlenija.html).

Сообщение отредактировал се-ренький - 1.9.2016, 20:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.9.2016, 21:23
Сообщение #10





Гости






Цитата(се-ренький @ 1.9.2016, 20:38) *
Если требуется ссылка на НТД, попробую разыскать

Буду весьма признателенн
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.9.2016, 21:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(се-ренький @ 1.9.2016, 21:38) *
Приведенный выше текст почерпнут из

"Внимание! Перепечатка (полная или частичная) материалов сайта "Школа для электрика", включая распространение на бумажных носителях, без письменного разрешения администратора сайта запрещена"
кажите письменное разрешение icon_biggrin.gif
а лучше ссылку на НТД


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 2.9.2016, 10:28
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Похоже, что я был излишне оптимистичен, когда обещал ссылку на НТД. Перерыл кучу всего, но прямого указания на количество точек соединения заземлителя с внутренним контуром заземления не нашел. В какой-то мере можно сослаться на п. 1.7.55 ПУЭ. Кстати, масса информации по этому поводу отражена в различных блогах, инструкциях и т.п., но их вряд ли можно считать нормативными документами.
С точки зрения простой логики для повышения надежности соединения ЗУ с ГЗШ (внутренним контуром помещения) нужно более одного луча. Умом это понятно, да и традиционно выполнение подобных мероприятий подразумевает две точки подключения.

Сообщение отредактировал се-ренький - 2.9.2016, 10:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.9.2016, 12:43
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это есть на рис. 1.7.7. ПУЭ, но как бы ссылка на рисунок не есть хорошо
есть у Карякина п.3.8, но это как бы справочник

ранее было ПУЭ-6 п.1.7.71и рм 4-249-91 п.2.29


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 24.10.2018, 8:08
Сообщение #14





Гости






Тема закрыта?
Нашли ссылку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.1.2022, 6:27
Сообщение #15





Гости






ГОСТ Р 58882—2020
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.
СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ.
ЗАЗЕМЛИТЕЛИ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ
Технические требования
Издание официальное

7.4.2.3 ЗУ административных зданий и вспомогательных сооружений, расположенных на территории ЭС или ПС, должно быть соединено с помощью заземлителей или заземляющих проводников с
общим ЗУ
По периметру здания или сооружения должен быть оборудован заземлитель, который присоединяют к системе уравнивания потенциалов здания или сооружения не менее чем в двух точках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 14:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены