Автомат (3хфазный) с током расцепителя 10 А, это через каждую фазу 10А? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат (3хфазный) с током расцепителя 10 А, это через каждую фазу 10А? |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
5.11.2007, 6:33
Сообщение
#1
|
Гости |
Если я на вводе поставлю такой автомат, то потом ниже на каждой фазе могу при разводке поставить однофазные автоматы по 10А? (Если ток в фазах будет ампер 8 (в каждой))
|
|
|
|
5.11.2007, 11:07
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
На каждой фазе ставьте по 10А, но для селективности на воод лучше поставить номиналом выше, тоесть 16А; либо 10А, но с более поздней характеристикой отключения.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 17:45 |
|