Получил ТУ максимальная нагрузка 40 кВт, расчетная полная мощность 45,8кВА и в ТУ интересный пункт компенсацию реактивной мощностьи решить проектом. Ставить устройство компенсации реактивной энергии?либо есть пути отбится от этого. О характере нагрузки - офис, вентиляция Рр=5,1 кВт..Есть мнения?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
Загляните в СП 31-110-2003 , п. 6.33, 6.34
Ставить на 45.8 кВА компенсацию смысла не имеет, стоимость конденсаторной установки будет гораздо больше сэкономленной деньги. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
"Поиграйтесь" с коэффициентами спроса и доведите расчётную до необходимой величины.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Установите конденсаторы непосредственно у двигателей вентиляции, не нужен контролер, уберёте лишнее токи с кабелей.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |