Где правильно делить PEN, в доме или на улице?

farabundo
сообщение 13.10.2021, 20:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 13.10.2021
Пользователь №: 58947



Уважаемые спецы! Есть дом в поселке. Выполнено повторное заземление сопротивлением 5,7 Ом.
Электричество по поселку раздается подземными линиями от 4х240 до 4х120. Есть на дороге распределительный щит, из которого эл.энергия раздается конечным потребителям на участки, в том числе и на мой. Счетчики смонтированы в РЩ. На участках обычно ставят свои так называемые трубостойки с вводными щитками.
От моего вводного щитка до дома трасса получается около 50 м.
Вопрос такой. Если не думать об экономии на одной жиле кабеля, заземлителях и тп, где ПРАВИЛЬНО делить PEN на PE и N? Ближе к источнику или ближе к дому (в доме)? И почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.10.2021, 20:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ivanovvs?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.10.2021, 23:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(farabundo @ 13.10.2021, 20:26) *
в РЩ.



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.10.2021, 8:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17531
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(farabundo @ 13.10.2021, 20:26) *
почему?
Случается обрыв PENа icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
farabundo
сообщение 14.10.2021, 18:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 13.10.2021
Пользователь №: 58947



Цитата(Олега @ 14.10.2021, 8:57) *
Случается обрыв PENа icon_sad.gif


И если делить в доме, и случился обрыв PEN, в доме останется 3 фазы и повторное заземление. И чем это грозит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.10.2021, 19:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17531
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вплоть до печального (Memento mori)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
farabundo
сообщение 14.10.2021, 20:51
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 13.10.2021
Пользователь №: 58947



Цитата(Олега @ 14.10.2021, 19:13) *
Вплоть до печального (Memento mori)

Спасибо. А можно детальней? Не про печальный исход, а про возможную причину и чем тогда лучше делить в РЩ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 14.10.2021, 21:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



лучше делить в РЩ


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
farabundo
сообщение 14.10.2021, 21:31
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 13.10.2021
Пользователь №: 58947



Цитата(moshkarow @ 14.10.2021, 21:12) *
лучше делить в РЩ

Спасибо. А чем лучше? Ответ "чем в доме" не принимается )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.10.2021, 22:23
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17531
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Качните ГОСТ Р МЭК 61140, только не последний, а 2000г. Там в конце есть полезные картинки, в частности по обрыву PEN (понятно, для TN)
Может кто и сам расскажет, а я уже несколько раз пересказывал и стало влом. (
В целом - чем меньше в питающей цепи этого PENа, тем меньше вероятность его обрыва. Не зазря начали делить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
farabundo
сообщение 14.10.2021, 22:49
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 13.10.2021
Пользователь №: 58947



Цитата(Олега @ 14.10.2021, 22:23) *
Качните ГОСТ Р МЭК 61140, только не последний, а 2000г. Там в конце есть полезные картинки, в частности по обрыву PEN (понятно, для TN)
Может кто и сам расскажет, а я уже несколько раз пересказывал и стало влом. (
В целом - чем меньше в питающей цепи этого PENа, тем меньше вероятность его обрыва. Не зазря начали делить.

Олег, спасибо. Сейчас порою.
Еще есть мысль, что если повторный заземлитель в доме лучше, чем в РЩ, то при обрыве PEN на линии ток через нагрузку в соседних домах притечет на мой домашний заземлитель через шину PE в домашнем щите и через заземляющий проводник десятку от этой PE-шины к заземлителю. И по идее, можно так эту десятку перегрузить. Так или я набуровил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Don Patron_*
сообщение 15.10.2021, 14:42
Сообщение #12





Гости






Если у вас есть повторное заземление, то делить лучше как можно ближе к нему, но стоит отметить что системы с повторным заземление наиболее безопасны из всех. По этому ставьте в доме щит и не парьтесь, будет дешевле. А для своего абсолютного спокойствия вместо автомата поставьте себе дифавтомат с защитой от КЗ. Стоит такой дифавтомат немного дороже. По МЭК такая замена разрешена, так как дифавтомат является более совершенным средством защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
farabundo
сообщение 15.10.2021, 19:04
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 13.10.2021
Пользователь №: 58947



Цитата(Don Patron @ 15.10.2021, 14:42) *
Если у вас есть повторное заземление, то делить лучше как можно ближе к нему...

А почему? Если не брать в расчет экономию на кабеле.
У меня уже протянуто до дачного домика подземка медь 3х6 броня. PEN разделен в РЩ на дороге, где счетчики конечных потребителей стоят. Стоит в доме на вводе автомат В32.
Вот я и хочу понять насколько правильно с тз электробезопасности все это выполнено. Экономика не волнует, т.к. сделано уже все. Повторное заземление в РЩ 4 Ом. Повторное заземление в домике 5,7 Ом.
Вероятность обрыва PEN из-за его длины не увеличилась бы, даже если бы в доме делил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 15.10.2021, 22:09
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3923
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(farabundo @ 15.10.2021, 19:04) *
А почему? Если не брать в расчет экономию на кабеле.
У меня уже протянуто до дачного домика подземка медь 3х6 броня. PEN разделен в РЩ на дороге, где счетчики конечных потребителей стоят. Стоит в доме на вводе автомат В32.
Вот я и хочу понять насколько правильно с тз электробезопасности все это выполнено. Экономика не волнует, т.к. сделано уже все. Повторное заземление в РЩ 4 Ом. Повторное заземление в домике 5,7 Ом.
Вероятность обрыва PEN из-за его длины не увеличилась бы, даже если бы в доме делил.


Есть некоторые аварии, возникновение которых может поставить раком даже то, что выполнено по правилам и прибить людей. Поэтому сильно не заморачивайтесь, ибо все что Вы там накрутили с целью "увеличения" безопасности - это до поры, до времени.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.10.2021, 22:45
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17531
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Don Patron @ 15.10.2021, 14:42) *
вместо автомата поставьте себе дифавтомат с защитой от КЗ.
Разве автомат не защищает от сверхтока при КЗ ?
Да и дифф.автомат изначально с защитой от КЗ..

Цитата(Don Patron @ 15.10.2021, 14:42) *
Если у вас есть повторное заземление, то делить лучше как можно ближе к нему
Вы принципиальный противник системы TN-S, где разделение выполнено около источника питания (с "базовым" ЗУ), а повторный заземлитель на вводе у потребителя, а то и ещё где-то в самой электроустановке ? Мне завсегда виделось, что TN-S все же лучше.. Вы сбиваете привычные настройки..


Цитата(farabundo @ 15.10.2021, 19:04) *
У меня уже протянуто до дачного домика подземка медь 3х6 броня. PEN разделен в РЩ на дороге,
Вероятность обрыва PEN из-за его длины не увеличилась бы, даже если бы в доме делил.
Вероятность обрыва увеличилась бы, если бы (да кабы) от РЩ шел PEN. Но его, очевидно уже, нет (а 6-ку PENом и не делают) и нечего теоритезировать - у вас хороший вариант исполнения.

Цитата(farabundo @ 15.10.2021, 19:04) *
Повторное заземление в РЩ 4 Ом.
Вы видели Акт именно на отдельный повторный заземлитель около РЩ ? Или это цифирь по сети ?


Сообщение отредактировал Олега - 15.10.2021, 22:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.10.2021, 0:08
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 14.10.2021, 22:23) *
В целом - чем меньше в питающей цепи этого PENа, тем меньше вероятность его обрыва. Не зазря начали делить.

При обрыве N ущерба будет меньше?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.10.2021, 0:30
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17531
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 16.10.2021, 0:08) *
При обрыве N ущерба будет меньше?
Какой именно ущерб имеется ввиду ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
farabundo
сообщение 16.10.2021, 1:17
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 13.10.2021
Пользователь №: 58947



Цитата(Олега @ 15.10.2021, 22:45) *
Вы видели Акт именно на отдельный повторный заземлитель около РЩ ? Или это цифирь по сети ?

По сети

Сообщение отредактировал farabundo - 16.10.2021, 1:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 16.10.2021, 10:25
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 178
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Цитата(farabundo @ 16.10.2021, 2:04) *
У меня уже протянуто до дачного домика подземка медь 3х6 броня. PEN разделен в РЩ
Вот я и хочу понять насколько правильно с тз электробезопасности все это выполнено.


К вам напряжение подается не по воздушным линиям, а подземными кабелями, поэтому приняв во внимание статью 1.7.132 ( ПУЭ-7 ),
получается, что при однофазном питании у вас нет права в использовании PEN проводника от РЩ до дома не только для ваших 6 мм,
но и при любом другом сечении кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
farabundo
сообщение 16.10.2021, 12:16
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 13.10.2021
Пользователь №: 58947



Цитата(Eugenio59 @ 16.10.2021, 10:25) *
К вам напряжение подается не по воздушным линиям, а подземными кабелями, поэтому приняв во внимание статью 1.7.132 ( ПУЭ-7 ),
получается, что при однофазном питании у вас нет права в использовании PEN проводника от РЩ до дома не только для ваших 6 мм,
но и при любом другом сечении кабеля.

Да, я понимаю. Я не сказал, что в мой уличный щит с щита, что на дороге проложен 5х10, с учетом увеличения в дальнейшем выделенной мощности до 15кВт по 3ф схеме.
Но не в моей временной схеме дело. Меня волнует вопрос правильно делить PEN ближе к дому (в доме) или дальше от дома в РЩ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения