Здравствуйте, форумчане!
Делал освещение в несколько комнат. До подключения к щитку измерил сопротивление жил проводов обычным китайским мультиметром - замыкания не показало. Подал напряжение и стал смотреть наличие фаз старой советской индикаторной отвёрткой. И в одной комнате, где должен быть одноклавишный переключатель на обоих проводах двухжильного кабеля показало фазу. Стал мерить напряжение относительно нуля в розетке: на фазном - 220В, на "пустом" - 110В. Схема самая простая от распред коробки идёт кабель на лампочку и кабель до выключателя, выключатель должен разрывать фазу. Кабель ВВГ 2х1,5, длина от распред коробки до выключателя примерно 5,5м. Предполагаю, что внутри кабеля где-то нарушена изоляция, поэтому мультиметр не показывает замыкание (батарейка 4,5В), а 220В пробивает этот воздушный зазор. Может подобное случалось у кого-то? Как найти это замыкание, если моё предположение верно? Может есть какие-то ещё варианты? |
|
|
|
28.1.2022, 14:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Это называется "наводка". У индикаторной отвёртки нижний порог зажигания лампы 50В. У мультиметра, особенно цифрового, очень большое входное сопротивление, поэтому он тоже показывает погоду в Африке. Если уж совсем правильно, конечно нужен мегаомметр, для вашего случая на 1000В.
|
|
|
28.1.2022, 16:08
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Поддержу, было бы замыкание на проводе было бы 220 В, а не 110
-------------------- |
|
|
28.1.2022, 16:35
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
29.1.2022, 16:11
Сообщение
#5
|
Гости |
Уже баян лохматый
Выключатель с подсветкой.. такое даёт |
|
|
29.1.2022, 22:09
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2022 Пользователь №: 59347 |
Все провода просто в воздухе висели. Подозреваю просто какие-то наводки, типа конденсатора получается и даёт разность потенциалов. Подключил лампочку и выключатель - всё стало нормально. Если подключаю только лампочку, или только выключатель, то на пустом проводе "наводка" остаётся. Попробовал через УЗО подать напряжение, всё работает, утечки нет. Сегодня подал напряжение на пустые провода розеток - подобных "наводок" нет. В общем чудеса какие-то.
|
|
|
31.1.2022, 9:00
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
всё работает, утечки нет Утечка есть до тех пор, пока есть напряжение, вернее разность потенциалов. Ток утечки: электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях. Ток утечки - ток, который протекает в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповреждённой цепи (более старое определение). -------------------- |
|
|
|