Прибор определения места обрыва провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прибор определения места обрыва провода |
27.8.2022, 14:05
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.8.2022 Из: Москва Пользователь №: 60062 |
Всем привет!
Нужно в длинном многожильном проводе определить место обрыва одного из проводов (не сам обрыв, а именно место обрыва). Как это сделать? Может есть специальный прибор для этого? |
|
|
|
27.8.2022, 14:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Есть. Цена от 10 тыр. Берёте?
Причём 10 тыр - это если можете идти вдоль кабеля. Ес доступа к кабелю нет, и надо определить длину до обрыва - от 100 тыр -------------------- |
|
|
Гость_случайный_* |
30.8.2022, 10:58
Сообщение
#3
|
Гости |
Приборы такие конечно есть, но может проще и дешевле будет многожильный провод заменить на новый?
|
|
|
30.8.2022, 19:35
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
к связистам обратитесь за помощью, но там тоже плюс\минус
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
5.9.2022, 22:13
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Цитата Портативный цифровой рефлектометр РЕЙС-105М1 является модернизацией прибора РЕЙС-105Р и относится к новому поколению импульсных рефлектометров, разработанных для широкого применения в практике поиска повреждений и диагностики силовых кабельных линий, линий связи, электропередачи, контроля и управления всех типов. Заменяет многие импульсные рефлектометры, в том числе широко известные измерители неоднородностей линий Р5-10, Р5-13 и Р5-17. Цитата Функции портативного цифрового рефлектометра РЕЙС-105М1:
Возможность убеждения в отсутствии обрыва или короткого замыкания в линии; Обнаружение наличия в линии места повреждения или неоднородности (муфты, подключения к линии); Определение характера повреждения (обрыв, короткое замыкание); Измерение расстояния до места повреждения или неоднородности; Измерение длины линии, в том числе длину кабеля на барабане или в бухте; Измерение расстояния до места повреждения в проложенной под землей (в коробе) линии неизвестного типа, если имеется отрезок такой же линии с известной длиной; Определение расстояния до места перепутывания жил в кабеле; Оценка величины волнового сопротивления линии; Запись и хранение измеренной информации в памяти прибора; Выполнение паспортизацию линии; Передача информации в компьютер и считывание из компьютера. |
|
|
5.9.2022, 23:20
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
рейс ищет относительно +- 80лаптей, найти на месте могут абсолютные методы-наушники генератор антенна индукционный и т. д здесь уже +-2-3 лаптя-поисковым гк80 юзал сейчас посовременней от ангстрем кп500
Сообщение отредактировал олегу - 5.9.2022, 23:21 |
|
|
Гость_случайный_* |
20.11.2022, 11:06
Сообщение
#7
|
Гости |
любым прибором надо уметь пользоваться и понимать, что и как он показывает...
иначе толку от него не будет, хоть сколько цена... |
|
|
|