Защита ВЛ-0,4 кВ от обрыва проводов ВЛ-10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита ВЛ-0,4 кВ от обрыва проводов ВЛ-10 кВ |
15.2.2022, 10:34
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.2.2022 Пользователь №: 59425 |
Добрый день! Есть интересующий меня вопрос, и хотелось бы узнать ответ на него.
Суть: Есть существующая ВЛ-10 кВ, ее пересекает проектируемая ВЛ-0,4 кВ (сип-2). ГИП дал указание осуществить защиту проводов ВЛ-0,4 кВ от обрыва проводов ВЛ-10 кВ с указанием на типовой проект. Прошу вас подсказать методы, способы защиты и типовой проект, который можно использовать в данном случае (Гугл отказался мне помочь, поэтому надеюсь на ваш опыт и знания) |
|
|
|
15.2.2022, 11:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22905 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ОПН? или имеется ввиду механическая защита?
с указанием на типовой проект. зачем? если будет проектное решение-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.2.2022, 11:31
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.2.2022 Пользователь №: 59425 |
|
|
|
15.2.2022, 12:46
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По-моему, усиливать нужно 10 кВ. Усилить на опоре крепление проводов ВЛ установкой двойных изоляторов, заменой участка пересечения на ВЛЗ. Может быть и усилением опор. Но эти работы должны закладываться для исполнителей ВЛИ.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
15.2.2022, 16:37
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22905 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не двойные изоляторы, а анкерное крепление
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.2.2022, 18:32
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
16.2.2022, 6:04
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
кабельная вставка под ВЛ-10кВ - 100% защита
|
|
|
|
16.2.2022, 7:24
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22905 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для анкерной опоры. не обязательно, искать леньда и откосы поставить недолго -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_в горле кость_* |
20.2.2022, 12:51
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 21:20 |
|