Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Защита ВЛ-0,4 кВ от обрыва проводов ВЛ-10 кВ

Ильвир
сообщение 15.2.2022, 10:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.2.2022
Пользователь №: 59425



Добрый день! Есть интересующий меня вопрос, и хотелось бы узнать ответ на него.

Суть: Есть существующая ВЛ-10 кВ, ее пересекает проектируемая ВЛ-0,4 кВ (сип-2). ГИП дал указание осуществить защиту проводов ВЛ-0,4 кВ от обрыва проводов ВЛ-10 кВ с указанием на типовой проект.
Прошу вас подсказать методы, способы защиты и типовой проект, который можно использовать в данном случае (Гугл отказался мне помочь, поэтому надеюсь на ваш опыт и знания)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.2.2022, 11:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22905
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ОПН? или имеется ввиду механическая защита?

Цитата(Ильвир @ 15.2.2022, 10:34) *
с указанием на типовой проект.
зачем? если будет проектное решение


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ильвир
сообщение 15.2.2022, 11:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.2.2022
Пользователь №: 59425



Цитата(с2н5он @ 15.2.2022, 13:03) *
ОПН? или имеется ввиду механическая защита?

нет, ОПНы на линии уже висят, механическая защита должна быть еще видимо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.2.2022, 12:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По-моему, усиливать нужно 10 кВ. Усилить на опоре крепление проводов ВЛ установкой двойных изоляторов, заменой участка пересечения на ВЛЗ. Может быть и усилением опор. Но эти работы должны закладываться для исполнителей ВЛИ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.2.2022, 16:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22905
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не двойные изоляторы, а анкерное крепление


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.2.2022, 18:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Конструктив анкерного крепления для анкерной опоры. Для промежуточных
Прикрепленное изображение


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.2.2022, 6:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



кабельная вставка под ВЛ-10кВ - 100% защита
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.2.2022, 7:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22905
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(gomed12 @ 15.2.2022, 18:32) *
для анкерной опоры.
не обязательно, искать лень
да и откосы поставить недолго


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 20.2.2022, 12:51
Сообщение #9





Гости






Цитата(Сунцов Денис @ 16.2.2022, 6:04) *
кабельная вставка под ВЛ-10кВ - 100% защита

Плюсану за данный пост.
Остальное - от лукавого..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения