Применение изоленты , применения изоленты для изолирования контактных соединений провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Применение изоленты , применения изоленты для изолирования контактных соединений провода |
25.11.2021, 9:51
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2021 Пользователь №: 59076 |
На стройплощадке представитель технадзора Заказчика написал предписание за применение изолирующей ленты, после ремонта проводов электроудлинителей, но при этом не сославшись ни на один пункт правил. Есть ли Гост, устанавливающий материалы, разрешенные к применению, для изоляции контактных соединений электропроводки? Заранее благодарен.
|
|
|
|
25.11.2021, 10:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22902 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ГОСТ 16214-86
Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлоридную электроизоляционную ленту с липким слоем (далее - ленту), предназначенную для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками, работающих в статическом состоянии при температуре от минус 50 до плюс 70 °C. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.11.2021, 10:23
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2021 Пользователь №: 59076 |
Спасибо
|
|
|
25.11.2021, 13:37
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Может речь просто о недопустимости применения переносных (передвижных) электроприёмников и вспомогательного оборудования к нему с повреждёнными кабелями питания. Изолента не является допустимым способом восстановления. Потому и предписание получили.
-------------------- |
|
|
|
25.11.2021, 15:17
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22902 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не является допустимым способом восстановления. ага, при этом при этом не сославшись ни на один пункт правил.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.11.2021, 18:18
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1345 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
ГОСТ 16214-86 Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлоридную электроизоляционную ленту с липким слоем.... Маэстра, это стандарт на технические условия, т.е. он касается производства изоленты и вообще не касается её применения. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
25.11.2021, 19:48
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22902 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
бядаааа!! хотя вот это
предназначенную для для чего написано тогда???
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
25.11.2021, 20:17
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
с2н5он, какие ссылки нужны на буквально аксиому электробезопасности. Запрет эксплуатации переносного инструмента и удлинителей к ним с повреждениями питающего кабеля прописан в программах подготовки даже для неэлектротехнического персонала I кв.гр., не говоря для электротехнического. Малярам и плиточникам каждый год вдалбливаю об этом им в бошки.
-------------------- |
|
|
25.11.2021, 21:57
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22902 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я не зазываю заменять изоляцию изолентой, но запрет хотелось бы увидеть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.11.2021, 23:34
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Вот прямо про изоленту, пожалуй, нет. Но есть по влагозащищённости.
Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. 58. Работать с электроинструментом, не защищенным от воздействия капель и брызг и не имеющим отличительных знаков (капля или две капли в треугольнике), в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя запрещается. Работать с таким электроинструментом вне помещений разрешается только в сухую погоду, а при дожде или снегопаде - под навесом на сухой земле или настиле. 59. Меры безопасности при работе с электроинструментом зависят от места проведения работ и обеспечиваются с учетом требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок*. XLIV. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами 44.5. Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками следует: - определить по паспорту класс машины или инструмента; - проверить комплектность и надежность крепления деталей; - убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов; - проверить четкость работы выключателя; - выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО); - проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу; - проверить у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины - заземляющий контакт штепсельной вилки). |
|
|
|
26.11.2021, 0:16
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22902 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
стесняюсь спросить - удлинитель это разделительный трансформатор или электроинструмент?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.11.2021, 2:57
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Вспомогательное оборудование к передвижным электроприёмникам.
|
|
|
26.11.2021, 7:13
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
На стройплощадке представитель технадзора Заказчика написал предписание за применение изолирующей ленты, после ремонта проводов электроудлинителей, но при этом не сославшись ни на один пункт правил. Есть ли Гост, устанавливающий материалы, разрешенные к применению, для изоляции контактных соединений электропроводки? Заранее благодарен. Да какой гост? Вы просто не поделились доходами от стройки. |
|
|
26.11.2021, 7:33
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22902 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вспомогательное так написано в паспорте на него? и чем он вспомогает?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.11.2021, 10:16
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
так написано в паспорте на него? и чем он вспомогает? Так написано в ПТЭЭП. 3.5.2. При организации эксплуатации конкретного вида переносных, передвижных электроприемников (электроинструмент, электрические машины, светильники, сварочные установки, насосы, печи, компрессоры), вспомогательного оборудования к ним (переносные: разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи частоты, устройства защитного отключения, кабели-удлинители и т.п.) необходимо учитывать дополнительные требования к ним, изложенные в документации завода-изготовителя, государственных стандартах, правилах безопасности и настоящих Правилах. |
|
|
26.11.2021, 10:25
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22902 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
спасибо, теперь обратно к посту 10 - там где про удлинители и про запрет изоленты?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.11.2021, 15:16
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
с2н5он, очень хотелось сказать вам, что вы мозго*б, (я не лучше )но ведь вы правы. Согласно буквы всех существующих в России правил по работе с электроинструментом, передвижными электроприёмниками и вспомогательному оборудованию и приспособлениям к ним(минэнерго, минтруда, минтопэнерго, минсоцраз), докопаться до повреждения кабелей, шнуров и даже проводов вспомогательного оборудования (в интерпретации правил от минтруда) можно только во время периодической проверки, не реже чем через 6 месяцев. А в межповерочный интервал перед началом и во время работы исправность проверяется только исправность электроинструмента и пр. переносносных, передвижных электроприёмников. Всякие там трансформаторы, удлинители могут работать и с повреждениями, хоть жилы наружу, изолентой замотано, уже хорошо. И пусть идут проверяющие лесом.
Так, что, с2н5он, снимаю шляпу. А автору темы и его строителям, если возмущается, ищет правду (и он её нашёл ) и не хочет устранять замечание, ходить по стройке, как по минному полю -------------------- |
|
|
26.11.2021, 15:19
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22902 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я вёл к тому что говорил и ранее - если кому то что то предписывают/запрещают - пусть они ковыряются в НТД
можно только во время периодической проверки опять же на основании чего? написать что при визуальном осмотре обнаружено.... - так опять же - где это в правилах-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.11.2021, 15:27
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
я вёл к тому что говорил и ранее - если кому то что то предписывают/запрещают - пусть они ковыряются в НТД опять же на основании чего? написать что при визуальном осмотре обнаружено.... - так опять же - где это в правилах Ну это-то просто. ПТЭЭП 3.5.10 - 3.5.12. -------------------- |
|
|
26.11.2021, 16:32
Сообщение
#20
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Правильно. ))
Сначала читаем пункт про визуальную проверку (3.5.10-12), потом про соответствие нормам завода-изготовителя 3.5.2. А в одной из таких инструкций (не нашёл у себя уже) лет надцать назад, читал, что "послеремонтная герметичность должна быть не хуже... " - ну как-то так. А замотать изолентой - это заведомо хуже, на герметичность.... |
|
|