#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.11.2007 Пользователь №: 9924 ![]() |
помогите пожалуйста как правильно расчесать падение напряжения на бумаге выходит на много больше чем в жизни ситуация такая длина кабеля 200м 4*4 медь через каждые приблизительно 6 метров установлены счетчики напряжение в сети 100 вольт какое будет падение напряжения на последнем счетчике
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
AL 3f dU = (0,0219 * P(kW)*L(m))/S(mm^2)
Cu 3f dU = (0,0131 * P(kW)*L(m))/S(mm^2) AL 1f dU = (0,13 * P(kW)*L(m))/S(mm^2) Cu 1f dU = (0,078 * P(kW)*L(m))/S(mm^2) Йдето примерно так. Можно сказать приблизительно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Судя по описанию - у Вас РУ, РП или ТП напряжением выше 1000В.
Вам необходимо узнать полную мощность S(ВА) одного счетчика электрической энергии, затем умножить её на количество счетчиков, подключаемых на интересуемый кабель и рассчитать общий ток I=S/1,73xU. Но нужно учесть, что полученный таким способом ток будет протекать по обмоткам трансформатора напряжения и по участку кабеля от трансформатора напряжения до первого счетчика, на участке от первого счетчика до второго ток уменьшится на величину мощности одного счетчика и т.д. Нужно так-же учесть потери напряжения в трансформаторе напряжения. Учитывая значительное количество счетчиков, подключенных на один трансформатор напряжения Вам необходимо проверить, в каком классе точности работает измерительный трансформатор. Если затрудняетесь - укажите тип счетчиков электроэнергии, их количество и тип измерительного трансформатора, поможем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.11.2007 Пользователь №: 9924 ![]() |
Добрый вечер тип счетчиков СЭТ-4ТМ 03 01 полная мощность 1,5вА цепи напряжения взяты с измерительной обмотки самое неприятное что в жизни падение напряжения составляет 0,15в а у проектировщиков более большая цифра выходит и такая картина по нескольким подстанциям спасибо что не оставили без внимания если сможете то объясните пожалуйста что здесь не так и какие возможно могут быть ошибки
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 ![]() |
Добрый вечер тип счетчиков СЭТ-4ТМ 03 01 полная мощность 1,5вА цепи напряжения взяты с измерительной обмотки самое неприятное что в жизни падение напряжения составляет 0,15в а у проектировщиков более большая цифра выходит и такая картина по нескольким подстанциям спасибо что не оставили без внимания если сможете то объясните пожалуйста что здесь не так и какие возможно могут быть ошибки Проектировщики нагрузку на вторичной обмотке ТН по максимуму берут? (проектировщики наверное из энергоснабжения, которое Вам будет потом продавать электроны? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Уважаемый автор темы. Кроме счетчиков больше нет никакой нагрузки в 100 вольтовой цепи? Реле напряжения, например или реле времени?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.11.2007 Пользователь №: 9924 ![]() |
по требованиям аскуэ мы исключаем все приборы вплоть до амперметра
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |