Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

LP 33 Series / 30 кто имел опыт работы с этим ИБП , LP 33 Series / 10 - 20 - 30 - 40 kVA / Series 5

ez81
сообщение 24.3.2012, 21:25
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Кто имел опыт работы с этим ИБП LP 33 Series / 10 - 20 - 30 - 40 kVA / Series 5 при вводе в эксплуатацию нового ИБП есть проблема не включается инвертор три попытки и выдает аварию. Напряжение батарей в норме,напряжение Vр Vn 400в после попыток запуска инвертора он возращается в режим автоматического байпаса. Нагрузка отсутствует кз исключено.

Сообщение отредактировал ez81 - 24.3.2012, 21:26


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 29.3.2012, 8:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Отвечу сам себе, вчера разобрался с этим монстром дефект разъема (контакт) и второе температура батарей программа от +20 нормальный режим, а по факту +8 дает повышенное напряжение заряда из-за этого не переводит в режим инвертора. Выход подогрев терморезистора зажигалкой и все заработало. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Suzerain
сообщение 18.9.2013, 19:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 30830



Работал с LP 33 Series 40 кВА. Вывозили на мероприятия. Один из худших что пришлось экчплуатировать. Вход\ВЫход расположены на плате, т.е. для однократного подсоединения, но наши великие умы решили возить на официальные мероприятия, сначала на тележке, потом установили на "Газель", т.е. сделали мобильным, хотя од должен работать стационарно. При температуре 35 по цельсию переходил на байпас, не всегда запускался с первого раза...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Данил_*_*
сообщение 18.12.2017, 6:59
Сообщение #4





Гости






Здравствуйте, у нас в Якутске есть два ИБП LP20-33 20 кВА работающие в параллель, последнее время они работают не корректно, при обследовании выяснилось, что ранее менялось две платы инвертора (сейчас установлены ЗИП), но одна из них уже тоже не работает (оплавился конденсатор, сгорели два предохранителя внутри схемы, на входе предохранители целы), также выяснилось, что напряжение на входе ИБП: две фазы по 230 В (АN, СN), одна фаза 260 В (BN), при этом на входе и выходе ИБП напряжение одинаковое, хотя жк-дисплей говорит другое! Также ИБП периодически сам переходит на байпас и обратно, отмечая это все сообщениями, после трех переключений подряд, вылазеет уже ошибка, что сильно часто ИБП переходит на байпас. Подскажите, из-за чего это может быть и какие могут быть пути решения. Заранее спасибо!!!
Пишите лучше на почту, с телефонной связью проблема!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.12.2017, 7:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23020
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Данил_* @ 18.12.2017, 7:59) *
с телефонной связью проблема!

с почтой тоже


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Данил_*_*
сообщение 19.12.2017, 5:36
Сообщение #6





Гости






Да с почтой тоже проблема, так что если кто может помочь, пишите сюда пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
алексей1966
сообщение 2.4.2018, 11:02
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.4.2018
Пользователь №: 53924



Добрый день. Нужна помощь. LP33-10квт не включается инвертор. Пишет 4302 ошибка. Напряжение на инверторный показывает 0;7;447вольт. Выключили штатно, согласно процедуре выключения. Включение так же по инструкции
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость__AVP__*
сообщение 9.10.2018, 13:06
Сообщение #8





Гости






подниму тему
Нужна инфа по LP33-40 5 поколение (2010год)
1. Ищу пароль для входа в сервис
2. при включенном инверторе довольно громкий ВЧ-писк из него (как и вообще без нагрузки, так и под нагрузкой) -это нормально для этой модели?
3. как прописать емкость новых батарей? Хочу использовать внешние АКБ емкостью больше 42 Ач.
4. может есть какой-нибудь сервисный софт, позволяющий менять ему эти настройки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
biba
сообщение 30.3.2022, 9:14
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 30.3.2022
Пользователь №: 59562



Цитата(алексей1966 @ 2.4.2018, 11:02) *
Добрый день. Нужна помощь. LP33-10квт не включается инвертор. Пишет 4302 ошибка. Напряжение на инверторный показывает 0;7;447вольт. Выключили штатно, согласно процедуре выключения. Включение так же по инструкции
Решили проблему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 0:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены