Bryan Holland
сообщение 21.1.2022, 19:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.11.2018
Пользователь №: 54883



Коллеги. Столкнулся с проблемой. Практически (~7 лет) новая БКТП. 2 ТР ТМГ 1000 кВА. Без нагрузки выдают идеально симметричные фазные и линейные напряжения (230/400). После включения нагрузки (25ти этажный МКД) начинаются скачки напряжения, плюс напряжение в РУ 0.4 кВ ТП повышается (240/420)
Трансформаторы испытавали. Обрывов нулей нигде нет. С контуром все в порядке. Загрузка трансформаторов процентов на 30 от номинала.

Вопрос. Могут ли приемники потребителя выдать такой эффект (повышение напряжения в источнике питания) и за счет чего.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 21.1.2022, 20:52
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 626
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Если нагрузка 30%, попробуйте питать от трансформаторов по отдельности и от параллельно-включенных.
Кстати, а трансформаторы питаются от одного источника, или от разных?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bryan Holland
сообщение 21.1.2022, 21:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.11.2018
Пользователь №: 54883



Цитата(sasha4312 @ 21.1.2022, 20:52) *
Если нагрузка 30%, попробуйте питать от трансформаторов по отдельности и от параллельно-включенных.
Кстати, а трансформаторы питаются от одного источника, или от разных?


Перевод нагрузок на Т-1, Т-2 делали. В параллель не входим - запрет. Источники питания разные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.1.2022, 22:16
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10802
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А на высокой стороне все норм?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 21.1.2022, 22:54
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 626
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Я предложил попробовать в параллель и порознь, с включенным и выключенным вторым, чтобы попробовать понять где возникает эффект, на высокой стороне, или исключительно в нагрузке, или в этом участвуют обмотки трансформаторов.
Я знаю два варианта подъема напряжения. Первый это коротыш, он отпадает, так как Вы пишете, что внимательно проверили все линейные и фазные напряжения и трансформаторы недогружены и перекоса по фазам нет. И второй это режим близкий к резонансу. Резонанс может быть на высокой стороне, на низкой, с участием трансформаторов и без.
Попробуйте хотя-бы померить косинус фи. Хотя при активной исключительно нагрузке он как и при резонансе - единица.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.1.2022, 23:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 22.1.2022, 12:54
Сообщение #6





Гости






Цитата(Bryan Holland @ 21.1.2022, 19:29) *
Вопрос. Могут ли приемники потребителя выдать такой эффект (повышение напряжения в источнике питания) и за счет чего.
Спасибо.

Что там за потребители? Сейчас в МКД может быть что угодно.. Вплоть до мини-завода по обогащению урана.. icon_smile.gif
Чудес не бывает, однако...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Матвеич
сообщение 12.2.2022, 22:37
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.12.2016
Пользователь №: 50650



Цитата(Bryan Holland @ 21.1.2022, 21:39) *
Перевод нагрузок на Т-1, Т-2 делали. В параллель не входим - запрет. Источники питания разные


Т.е. у вас две секции и на обоих одинаковый "эффект" или только на одной?

Сообщение отредактировал Матвеич - 12.2.2022, 22:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 3.6.2022, 23:47
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



А что с реактивной мощностью? И чем мерили напряжение? У нас MZC-304 "с ума сходил" если подключали к частотнику с рекуперацией, может в доме тоже такие лифты? Или светодиодное осевщение?


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!