выбивает вводное УЗО, почему? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
выбивает вводное УЗО, почему? |
5.5.2022, 14:10
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.5.2022 Пользователь №: 59682 |
Добрый день! Периодически, где-то раз в месяц, стало выбивать вводное УЗО. Срабатывает даже без нагрузки. Уехали на дачу, через пару дней возвращаемся УЗО сработало. Ничего не подключалось и ничего не работало от слова совсем. Варианты причин которые предлагает интернет на подходят. То есть выключить все автоматы всех групп и потом последовательно включать и там где сработает в той группе искать такой вариант не подходит. Автоматы групп не срабатывают. Отключить все приборы и потом последовательно их подключать к розеткам и включать и на том приборе на котором сработает и есть причина тоже не подходит. После того как УЗО сработало оно спокойно включается и опять на какое-то время все ок, как ни в чем не бывало. Фото щитка прилагаю. Если бы было КЗ, то наверно сработал бы автомат этой группы, а не вводное УЗО и потом бы при попытке включения снова бы его выбивало. Где-то утечка тока?
1. Как определить какая группа глючит? Что бы хоть как-то сузить поиск. 2. Почему не срабатывает диф автомат у которого как бы теже характеристики срабатывания? Почему то не получается прикрепить фото щитка. |
|
|
|
5.5.2022, 14:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Зачем нам это фото? Замените УЗО. Так бывает.
|
|
|
5.5.2022, 14:35
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.5.2022 Пользователь №: 59682 |
Свободного лишнего рабочего УЗО чтобы потестить нет. А покупать новое и менять из предположения что то УЗО которое стоит не рабочее.....а если окажется что дело не в нем, то это выброшенные деньги. Хотя если другого варианта не будет, то ридется видимо купить и заменить и смотреть на результат.
|
|
|
5.5.2022, 14:55
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7331 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Озвучьте модель, марку УЗО. УЗО бывают со встроенной защитой от перенапряжения.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
5.5.2022, 16:18
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.5.2022 Пользователь №: 59682 |
На входе стоит Legrand 4030 01, с него на группы причем на одной группе стоит дифавтомат Hager AD 866J (сразу за УЗО), на остальных группах обычные автоматы. Поэтому и есть еще один вопрос почему Hager на срабатывает.
Сообщение отредактировал Alex495 - 5.5.2022, 16:30 |
|
|
5.5.2022, 16:46
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Долго описывать. Почитайте лучше раздел УЗО. Целый раздел этому явлению посвящон а вы хотите чтоб мы вам погадали.
|
|
|
5.5.2022, 17:44
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1054 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Тоже склоняюсь, что срабатывает защита от перенапряжения.
Почитайте про данное УЗО и его функции. Что посоветовать? Можно попытаться проверить УЗО, сняв его и подключив через автотрансформатор на плавно нарастающее напряжение. Если окажется, что срабатывает от перенапряжения - только менять на другое без этой функции перенапряжения. |
|
|
|
5.5.2022, 19:47
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.5.2022 Пользователь №: 59682 |
gomed12 и -Mike- а откуда перенапряжение? Если все отключено и ни один прибор не работает. Из вне?
|
|
|
5.5.2022, 20:22
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 652 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Вполне возможно, слишком много навесили проводов на одно УЗо, и общая емкость проводов превысила кретическую. (провода могут работать как антена).
Вспомните, может перед тем как стало выбивать, что-то дополнительно подключали. Возможно, придется ставить еще одно УЗО и делить между ними отходящие линии. У каждого УЗО есть свой предел. Это очень частая, но не обязательная ошибка. Чтобы проверить, временно часть линий подключите мимо УЗО, а потом поменяйте эти группы линий местами. Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.5.2022, 20:32 |
|
|
5.5.2022, 21:08
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Свободного лишнего рабочего УЗО чтобы потестить нет. А покупать новое и менять из предположения что то УЗО которое стоит не рабочее.....а если окажется что дело не в нем, то это выброшенные деньги. Ночью у соседа этажом ниже сними и поставь себе, а свое поставь соседу. |
|
|
|