![]() Проблема с маршрутизатором Матрица , Нет данных с маршрутизатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проблема с маршрутизатором Матрица , Нет данных с маршрутизатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 ![]() |
Здравствуйте!
Возникла проблема. Не приходят данные с маршрутизатора. Сначала вылетела сим-карта. Поменяли. Но так данных и не приходит, причем в NMS в свойствах маршрутизатора ошибки LV модема - "Phase error 0" и о отсутствие всех трех фаз. При этом при перезагрузке маршрутизатора два раза мигает светодиод LV и потом больше не загорается, хотя я так понимаю, что он должен гореть постоянно. Что все это может значить? И что можно предпринять? Сообщение отредактировал Docmsk - 3.5.2022, 23:13 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 ![]() |
Насколько вычитал "Phase error 0" - это не правильная фазировка. Пробовали менять фазы, не помогло. Может как-то не те меняли. Какая методика подбора фаз. И еще прочитал, что при не правильной фазировке вроде показания какие-то должны приходить, или это не так?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.2.2020 Пользователь №: 56783 ![]() |
доброго дня
ну по порядку, немного для себя по полочкам разложить все сначала )) если смотрите через NMS - я так понимаю у вас марш 5-й серии, одно- или двухфидерный? не понял про отсутствие всех трёх фаз - как это сообщение в NMS выглядит? Phase error 0 - да, это ошибка чередования фаз в левом фидере клеммника (если марш двухфидерный), лечится перестановкой местами двух любых фаз, при этом соответствующий диагноз в NMS исчезнет не сразу а минимум через сутки. "методика подборки" фазировки простая - проверить ВАФом или любым иным индикатором последовательности фаз - фазировка должна быть разумеется прямая. ну или как написал выше - просто перекинуть две любые фазы и подождать сутки. у 5-х маршей на сбор данных обратная фазировка вроде как не влияет (тут не уверен, возможо это по-разному для разных модификаций и прошивок маршей), а вот у 7-х маршей точно все блокируется. индикатор LV в нормальном режиме должен не просто непрерывно гореть а периодически подмигивать - когда идет передача данных по этому каналу. если с маршем были какие-то электрические неприятности (с чего-то же у вас начались проблемы) - я бы для начала проверил исправность всех предохранителей внутри корпуса. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 ![]() |
Спасибо за подсказку. Проблема решилась. Оказалось, что когда меняли сим-карту, заодно, так как его не было, решили поставить на вход маршрутизатора автомат и перепутали фазы. "Методом математического тыка" определили перефазировку. Индикатор LV и загорелся и заморгал. Все восстановилось. До этого все как "вымерло".
Отсутствие фаз показывалось в NMS в свойствах маршрутизатора. Сообщение отредактировал Docmsk - 5.5.2022, 9:55 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата у 5-х маршей на сбор данных обратная фазировка вроде как не влияет (тут не уверен, возможно это по-разному для разных модификаций и прошивок маршей), а вот у 7-х маршей точно все блокируется. Как раз, даже очень влияет. На роутерах 7 версии не влияет с модуляцией OFDM Кстати, еще очень важным фактором является при двух фидерном подключении , кроме как чередование фаз (легко определяется наличием/отсутствием мигания LV, ) , так же одноименность фаз обоих фидеров. Цитата Phase error 0 Это ошибка чередования фаз на основном фидере , то есть крайним левым Отсутствие фаз No PhaseA0 или No PhaseA1 взависимости от фидера -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.2.2020 Пользователь №: 56783 ![]() |
Как раз, даже очень влияет. Кстати, еще очень важным фактором является при двух фидерном подключении , кроме как чередование фаз (легко определяется наличием/отсутствием мигания LV, ) , так же одноименность фаз обоих фидеров. да, согласен, влияет, не поленился проверить на стенде )) написал давеча "не уверен" по одной простой причине - проверять натурно ранее не доводилось, по мне так проще при подключении ВАФом сфазировать сразу чем снова ехать на ТП и переделывать, а вот в NMS у меня очевидно стараниями диэлектриков регулярно появляются и потом исчезают статусы Phase error и/или Feeder shift, но при этом сбор данных не прекращается, возможно это просто из-за переключений в сетях, программой фиксируются какие-то моменты коммутации. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата статусы Phase error и/или Feeder shift, но при этом сбор данных не прекращается, возможно это просто из-за переключений в сетях, программой фиксируются какие-то моменты коммутации. под этими статусами есть временной диапазон и видно в какой период времени это произошло(правда зазор сугубово в один час) Вот было бы это 00-23 тогда это целая сутка и было бы значительно заметней для информации , а пару часов , пустяки -------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 22:32 |
|
![]() |