Здравствуйте,
Имеется широко известный проточный водонагреватель DHC 6 Stiebel Eltron. Не рассчитал его мощность, достаточно было DHC на 4 кВт вместо 6 кВт. Можно ли самостоятельно уменьшить его мощность до 4 кВт? По мощности он работает либо полная либо ноль. Сообщение отредактировал Пётрович - 2.7.2022, 16:42 |
|
|
|
2.7.2022, 16:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вы марку правильно указали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.7.2022, 16:47
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 2.11.2018 Пользователь №: 54862 |
Исправил. Но понятно о чем речь, вот такой:
https://stiebel-eltron.ru/product/dhc_6 Понимаю что замена нагревательного элемента не вариант, дорого. Может быть встроить устройство понижения мощности, если такие бывают? |
|
|
3.7.2022, 9:43
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Я вот таким регулятором грею плитку на даче. Он на 2 кВт. Наверное и на большую мощность бывают.
https://m.aliexpress.ru/item/32997407518.ht..._id=66976924573 https://m.aliexpress.ru/item/32997407518.ht..._id=66976924573 |
|
|
|
3.7.2022, 9:58
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 2.11.2018 Пользователь №: 54862 |
Я вот таким регулятором грею плитку на даче. Он на 2 кВт. Наверное и на большую мощность бывают. https://m.aliexpress.ru/item/32997407518.ht..._id=66976924573 https://m.aliexpress.ru/item/32997407518.ht..._id=66976924573 Спасибо, нужное направление поиска. Теперь стоит вопрос о том, как будет работать реле проточника при пониженном напряжении, Сообщение отредактировал Пётрович - 3.7.2022, 10:04 |
|
|
3.7.2022, 10:23
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Не. Эту штуку ставить только внутрь на сам тэн. Схему не трогаем.
|
|
|
3.7.2022, 15:06
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Электромонтёр) Эту штуку ставить только внутрь на сам тэн. А ещё туда же - фильт сетевых помех (ну это если всё делать по-уму).Иначе потом автор будет уже с другими вопросами обращаться будет. Всё же коммутировать 6 кВт, это уже более 25Ампер. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
3.7.2022, 15:24
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
... Можно ли самостоятельно уменьшить его мощность до 4 кВт? По мощности он работает либо полная либо ноль. Реле времени. 2 минуты греем, 1 мин пауза и процесс повторяется. Регулируя длительность паузы, можно регулировать мощность по- больше, по-меньше. Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.7.2022, 15:49 |
|
|
Гость_в горле кость_* |
3.7.2022, 16:14
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
3.7.2022, 17:39
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 2.11.2018 Пользователь №: 54862 |
Да, он греет или на полную или откл. в зависимости от напора воды. Если поставить понижатель напряжения, тогда он сам будет греться. Конструктивно места в проточнике мало, надо выносить наружу и нужен мощный. А мой как оказалось, на 8 кВт. Не нашёл я отзывов для переделки проточников, для накопительных есть, ставят.
Поэтому тему можно закрыть, спасибо за мнения и советы. |
|
|
|