Здаров.
Вообщем тема такая: после скважины вода фильтруется обратным осмосом и собирается в бак и далее по дому и в баню. TDS воды 12. УЗО стоят в бане, бойлерной и ванной, на утечку тока в такой воде не срабатывают. Специально подавал фазу на весь стояк, отдельно в бак, в насосы, в ванную, но сработки нет. Но, если в баки залить стакан минералки и tds поднимается до 50, то начинает срабатывать. Сами УЗО в трёт местах исправные, кнопка тест работает. Да и на обычную воду срабатывают. А теперь вопрос: ну раз УЗО не срабатывают в мягкой воде, значит и током не ударит? |
|
|
|
14.5.2022, 13:02
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Специально подавал фазу на весь стояк, отдельно в бак, в насосы, в ванную, но сработки нет. Это плохой признак. Вероятно, РЕ отсутствует. Убить-то убьёт, но не отключится -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.5.2022, 14:08
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2022 Пользователь №: 59709 |
Это плохой признак. Вероятно, РЕ отсутствует. Убить-то убьёт, но не отключится А когда поднимаю tds с 12 до 50 то PE появляется. ну ок. Но я проверил, PE во всех трех УЗО есть, и по дому в целом, и когда строился лично видел звезду в земле подключенную к дому. Вообще пишут, что дистилированная вода не проводит ток, но у меня она не дистилят, но близко. Дистлят тдс метр показывает 3, а вода после фильтра 12. Водопроводная 100. В этом всё дело, моя вода плохо проводит электричество, но проводит. Щас еще провёл эксперимент, в кружку налил фильтрованной воды и сунул туда провод с фазой и заземлением - нечего не произошло. Добавляю минералки в кружку и сразу отщелкивает УЗО |
|
|
14.5.2022, 14:42
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Но я проверил, PE во всех трех УЗО есть, и по дому в целом, Ну, кагбэ, на УЗО PE не подключается. L и N. Цитата Щас еще провёл эксперимент, в кружку налил фильтрованной воды и сунул туда провод с фазой и заземлением - нечего не произошло. Добавляю минералки в кружку и сразу отщелкивает УЗО Это ничего не значит. Простой школьный эксперимент по физике. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
14.5.2022, 16:59
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2022 Пользователь №: 59709 |
|
|
|
14.5.2022, 17:14
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
К чему вам все эти страсти? Вашей водопроводной воде позавидуешь у нас она от 200 начинается. А как то искал дистил воду так она показала более 200. И главное что не подделка а имено заводской розлив. Шульмуют внаглую. Пришлось покупать в 2 раза дороже с почти нулевым показателем.
Осмос сами делали? В магазины системах вроде везде минерализаторы стоят. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
14.5.2022, 17:23
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
14.5.2022, 22:01
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
|
|
|
15.5.2022, 12:45
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(onkerman) Я уже начал готовится к не совсем школьному эксперименту Желаю удачи, только сначала приведите данные в подобающий вид, с точки зрения физических единиц и разберитесь толком с тем, что и как делаете и как делать будете.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
15.5.2022, 13:27
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(onkerman @ 14.5.2022, 14:08) *
... и когда строился лично видел звезду в земле подключенную к дому. ... Это как? Поясните пожалуйста, если не трудно. Так это на период строительства, а после окончания стройки - переключение на треугольник (Y/Δ) ну раз УЗО не срабатывают в мягкой воде, значит и током не ударит? Замечено, что УЗО не срабатывает на воздух, однако замыкание на корпус оборудования 1-го класса все же случаются и в сухости. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.5.2022, 14:01
Сообщение
#11
|
Гости |
Цитата(onkerman @ 14.5.2022, 14:08) * ... и когда строился лично видел звезду в земле подключенную к дому. ... Так это на период строительства, а после окончания стройки - переключение на треугольник (Y/Δ) Спасибо Олега, только у ТС: "... и когда строился лично видел звезду в земле подключенную к дому.". Я так понял, что форма ЗУ "звезда". Буду ждать уточнения от ТС. |
|
|
15.5.2022, 14:09
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Когда строился - видел звезду. А по окончании переключили, все нормуль.. ))
|
|
|
15.5.2022, 14:47
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Поставьте УЗО более чувствительное - на 10мА
|
|
|
15.5.2022, 17:19
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Когда строился - видел звезду. А по окончании переключили, все нормуль.. А оставить "звезду" - нельзя?Форма заземлителя разве строго ГОСТирована? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
15.5.2022, 17:38
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
15.5.2022, 17:55
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Меня бесит "классический", глядь, "треугольник".
Видать, "звезда" имеет меньшее сопротивление? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
15.5.2022, 18:51
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.5.2022, 19:11
Сообщение
#18
|
Гости |
Меня бесит "классический", глядь, "треугольник". ... Там суть даже не в форме (треугольник), а расстояния между вертикальными заземлителями. Тут у меня попутно вопрос возник, идёт реклама ЗУ из круглых омеднёных заземлителей с соответствующей арматурой. В описании пишут, что можно забивать собираемые электроды до 18 м в глубину, НО с шагом между электродами ВНИМАНИЕ! от 1,5 метров. Написал на эту фирму вопрос о взаимном экранировании - ни привета, не ответа ... |
|
|
15.5.2022, 20:40
Сообщение
#19
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Регулярно приходится "доводить" ЗУ до нормы.
Те омеднённые сборные штыри - штука хорошая; только дорого обходятся - если их забивать близко друг от друга. Надо хотя бы метров пять. И водичку подливайте. А то: били (не мы) под вышку мобильной связи контур... 60 штук - но близко друг от друга. Не вышли под 0,5 Ом. Вышка год стояла пустая, пока ктот-там не подписал. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.5.2022, 21:07
Сообщение
#20
|
Гости |
Регулярно приходится "доводить" ЗУ до нормы. Те омеднённые сборные штыри - штука хорошая; только дорого обходятся - если их забивать близко друг от друга. Надо хотя бы метров пять. ... Дело в том, что расстояние между вертикальными заземлителями должно быть минимум равно их длине. Лучше чуть больше. |
|
|