Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Не срабатывают УЗО на слишком мягкой воде

onkerman
сообщение 14.5.2022, 12:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2022
Пользователь №: 59709



Здаров.

Вообщем тема такая: после скважины вода фильтруется обратным осмосом и собирается в бак и далее по дому и в баню. TDS воды 12. УЗО стоят в бане, бойлерной и ванной, на утечку тока в такой воде не срабатывают. Специально подавал фазу на весь стояк, отдельно в бак, в насосы, в ванную, но сработки нет. Но, если в баки залить стакан минералки и tds поднимается до 50, то начинает срабатывать. Сами УЗО в трёт местах исправные, кнопка тест работает. Да и на обычную воду срабатывают.

А теперь вопрос: ну раз УЗО не срабатывают в мягкой воде, значит и током не ударит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.5.2022, 13:02
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(onkerman @ 14.5.2022, 12:29) *
Специально подавал фазу на весь стояк, отдельно в бак, в насосы, в ванную, но сработки нет.

Это плохой признак.
Вероятно, РЕ отсутствует. Убить-то убьёт, но не отключится


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
onkerman
сообщение 14.5.2022, 14:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2022
Пользователь №: 59709



Цитата(Roman D @ 14.5.2022, 14:02) *
Это плохой признак.
Вероятно, РЕ отсутствует. Убить-то убьёт, но не отключится


А когда поднимаю tds с 12 до 50 то PE появляется. ну ок. Но я проверил, PE во всех трех УЗО есть, и по дому в целом, и когда строился лично видел звезду в земле подключенную к дому.

Вообще пишут, что дистилированная вода не проводит ток, но у меня она не дистилят, но близко. Дистлят тдс метр показывает 3, а вода после фильтра 12. Водопроводная 100. В этом всё дело, моя вода плохо проводит электричество, но проводит.

Щас еще провёл эксперимент, в кружку налил фильтрованной воды и сунул туда провод с фазой и заземлением - нечего не произошло. Добавляю минералки в кружку и сразу отщелкивает УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.5.2022, 14:42
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(onkerman @ 14.5.2022, 13:08) *
Но я проверил, PE во всех трех УЗО есть, и по дому в целом,

Ну, кагбэ, на УЗО PE не подключается. L и N.

Цитата
Щас еще провёл эксперимент, в кружку налил фильтрованной воды и сунул туда провод с фазой и заземлением - нечего не произошло. Добавляю минералки в кружку и сразу отщелкивает УЗО

Это ничего не значит. Простой школьный эксперимент по физике. icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
onkerman
сообщение 14.5.2022, 16:59
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2022
Пользователь №: 59709



Цитата(Roman D @ 14.5.2022, 15:42) *
Ну, кагбэ, на УЗО PE не подключается. L и N.


Это ничего не значит. Простой школьный эксперимент по физике. icon_wink.gif


Я уже начал готовится к не совсем школьному эксперименту
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.5.2022, 17:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



К чему вам все эти страсти? Вашей водопроводной воде позавидуешь у нас она от 200 начинается. А как то искал дистил воду так она показала более 200. И главное что не подделка а имено заводской розлив. Шульмуют внаглую. Пришлось покупать в 2 раза дороже с почти нулевым показателем.

Осмос сами делали? В магазины системах вроде везде минерализаторы стоят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.5.2022, 17:23
Сообщение #7





Гости






Цитата(onkerman @ 14.5.2022, 14:08) *
... и когда строился лично видел звезду в земле подключенную к дому. ...

Это как? Поясните пожалуйста, если не трудно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 14.5.2022, 22:01
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.5.2022, 17:23) *
Это как? Поясните пожалуйста, если не трудно.
Вот и мне стало интересно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 15.5.2022, 12:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(onkerman)
Я уже начал готовится к не совсем школьному эксперименту
Желаю удачи, только сначала приведите данные в подобающий вид, с точки зрения физических единиц и разберитесь толком с тем, что и как делаете и как делать будете.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2022, 13:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(onkerman @ 14.5.2022, 14:08) *
... и когда строился лично видел звезду в земле подключенную к дому. ...

Цитата(Гость сочувствующий @ 14.5.2022, 17:23) *
Это как? Поясните пожалуйста, если не трудно.
Так это на период строительства, а после окончания стройки - переключение на треугольник (Y/Δ) icon_biggrin.gif


Цитата(onkerman @ 14.5.2022, 12:29) *
ну раз УЗО не срабатывают в мягкой воде, значит и током не ударит?
Замечено, что УЗО не срабатывает на воздух, однако замыкание на корпус оборудования 1-го класса все же случаются и в сухости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.5.2022, 14:01
Сообщение #11





Гости






Цитата(Олега @ 15.5.2022, 13:27) *
Цитата(onkerman @ 14.5.2022, 14:08) *
... и когда строился лично видел звезду в земле подключенную к дому. ...

Так это на период строительства, а после окончания стройки - переключение на треугольник (Y/Δ)

Спасибо Олега, только у ТС: "... и когда строился лично видел звезду в земле подключенную к дому.". Я так понял, что форма ЗУ "звезда". Буду ждать уточнения от ТС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2022, 14:09
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Когда строился - видел звезду. А по окончании переключили, все нормуль.. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 15.5.2022, 14:47
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1053
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Поставьте УЗО более чувствительное - на 10мА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 15.5.2022, 17:19
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Когда строился - видел звезду. А по окончании переключили, все нормуль..
А оставить "звезду" - нельзя?
Форма заземлителя разве строго ГОСТирована?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2022, 17:38
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 15.5.2022, 17:19) *
А оставить "звезду" - нельзя?
Форма заземлителя разве строго ГОСТирована?

Нельзя быть постоянно на сурьёзе.. А то сразу хочется спросить - не зазря ли придумали переключение Y/Δ ? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.5.2022, 17:55
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Меня бесит "классический", глядь, "треугольник".
Видать, "звезда" имеет меньшее сопротивление?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2022, 18:51
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 15.5.2022, 17:55) *
Видать, "звезда" имеет меньшее сопротивление?
Чутка даже большее.. А беситься-то зачем ? Я звезды ни разу не видел и как удав спокоен..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.5.2022, 19:11
Сообщение #18





Гости






Цитата(Roman D @ 15.5.2022, 17:55) *
Меня бесит "классический", глядь, "треугольник".
...

Там суть даже не в форме (треугольник), а расстояния между вертикальными заземлителями.
Тут у меня попутно вопрос возник, идёт реклама ЗУ из круглых омеднёных заземлителей с соответствующей арматурой. В описании пишут, что можно забивать собираемые электроды до 18 м в глубину, НО с шагом между электродами ВНИМАНИЕ! от 1,5 метров. Написал на эту фирму вопрос о взаимном экранировании - ни привета, не ответа ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.5.2022, 20:40
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Регулярно приходится "доводить" ЗУ до нормы.
Те омеднённые сборные штыри - штука хорошая; только дорого обходятся - если их забивать близко друг от друга. Надо хотя бы метров пять.
И водичку подливайте.

А то: били (не мы) под вышку мобильной связи контур... 60 штук - но близко друг от друга. Не вышли под 0,5 Ом. Вышка год стояла пустая, пока ктот-там не подписал.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.5.2022, 21:07
Сообщение #20





Гости






Цитата(Roman D @ 15.5.2022, 20:40) *
Регулярно приходится "доводить" ЗУ до нормы.
Те омеднённые сборные штыри - штука хорошая; только дорого обходятся - если их забивать близко друг от друга. Надо хотя бы метров пять.
...

Дело в том, что расстояние между вертикальными заземлителями должно быть минимум равно их длине. Лучше чуть больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 13:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены