Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

тепловая защита при запуске звезда треугольник

ivan.v
сообщение 5.7.2022, 20:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 22.1.2022
Пользователь №: 59320



Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как подобрать тепловое реле по току для запуска звезда-треугольник. Правильно ли для такого запуска ток делить на пополам, так как при устоявшимся режиме в данном случае ток течет через 2 контактора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.7.2022, 22:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Нет

Советую ознакомиться с любой уже готовой схемой прежде чем постить пустые вопросы

При ознакомлении обратить внимание на место установки РТ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.v
сообщение 5.7.2022, 22:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 22.1.2022
Пользователь №: 59320



Тут нарисовано же(https://rexmill.files.wordpress.com/2015/11/1-sheme_zv-tr_220_rt-sd-rele.jpg), что тепловая стоит не на входе контактора.

Сообщение отредактировал с2н5он - 6.7.2022, 7:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.7.2022, 5:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(ivan.v @ 6.7.2022, 0:44) *
Тут нарисовано же

Где? Не вижу


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.v
сообщение 6.7.2022, 7:30
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 22.1.2022
Пользователь №: 59320



Цитата(ivan.v @ 5.7.2022, 22:44) *
Тут нарисовано же(https://rexmill.files.wordpress.com/2015/11/1-sheme_zv-tr_220_rt-sd-rele.jpg), что тепловая стоит не на входе контактора.

"Следует обратить внимание на то, что при такой схеме подключения (а она наиболее распространена) через тепловое реле протекает не весь потребляемый двигателем ток, а только его часть (1/Ö3 или 58%). Это надо помнить, производя настройку теплового реле (все они имеют регулятор тока срабатывания).
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.7.2022, 8:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А смысл такого мягко говоря немного расположения РТ там разъяснён?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.v
сообщение 6.7.2022, 10:43
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 22.1.2022
Пользователь №: 59320



К сожалению нет. Работая на заводе где есть такие схемы, поэтому и спрашиваю, а правильно ли делить ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.7.2022, 12:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну если подумать и вспомнить курс электромашин, то можно и найти правильный ответ

Вот я подумал, подумал и пришел к выводу что не так уж и глупо ставить РТ в этом месте


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.7.2022, 13:30
Сообщение #9





Гости






проблема пуска по схеме звезда-треугольник в том что при работе на звезде двигатель не защищен от перегрузки .
вопрос решается установкой комбинацией реле тока и теплового реле.
Или по современному установкой двухдиапазонного электронного токового реле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 6.7.2022, 13:43
Сообщение #10





Гости






Цитата(ivan.v @ 6.7.2022, 7:30) *
"Следует обратить внимание на то, что при такой схеме подключения (а она наиболее распространена) через тепловое реле протекает не весь потребляемый двигателем ток, а только его часть (1/Ö3 или 58%). Это надо помнить, производя настройку теплового реле (все они имеют регулятор тока срабатывания).

так выбирается контактор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.7.2022, 22:30
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(ivan.v @ 5.7.2022, 20:41) *
Правильно ли для такого запуска ток делить на пополам, так как при устоявшимся режиме в данном случае ток течет через 2 контактора?

Ток ЭД при пуске в звезду в 1,73 раза меньше (на те 58%), чем при треугольнике, поэтому контакторы подбирают с учетом этих параметров сети для различных схем соединений обмоток ЭД.
Цитата
как подобрать тепловое реле по току для запуска звезда-треугольник.

Подбирать ТР нужно с учетом мех нагрузки на валу ЭД в зависимости от времени разгона конкретного привода. Если для звезды ТР по ВТХ не подходит, можно при желании использовать реле тока в связке с реле времени, отстроенное на время разгона. Установить защиту можно непосредственно перед или после выводов контактора на звезду.
Для треугольника ТР подбирают свое.

Сообщение отредактировал gomed12 - 6.7.2022, 22:33


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.v
сообщение 7.7.2022, 17:47
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 22.1.2022
Пользователь №: 59320



Цитата(gomed12 @ 6.7.2022, 22:30) *
Ток ЭД при пуске в звезду в 1,73 раза меньше (на те 58%), чем при треугольнике, поэтому контакторы подбирают с учетом этих параметров сети для различных схем соединений обмоток ЭД.

Подбирать ТР нужно с учетом мех нагрузки на валу ЭД в зависимости от времени разгона конкретного привода. Если для звезды ТР по ВТХ не подходит, можно при желании использовать реле тока в связке с реле времени, отстроенное на время разгона. Установить защиту можно непосредственно перед или после выводов контактора на звезду.
Для треугольника ТР подбирают свое.
Это понятно что контактор выбирается с учётом схем соединения обмоток. Допустим ЭД 380/660 45 кВт с номинальным током 90/52А. Его ток на треугольнике 90 А, правильно ли взять все контакторы допустим на 45А, там же ток течет через два контактора одновременно? И поставить тепловую защиту на~ 35-45A?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 7.7.2022, 19:01
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



все контакторы допустим на 45А - мало . нужно 63,75А
на звезду 0.33 от номинала

уставка теплового реле 45 А + 10%

При выборе теплового реле нужно учесть то что уставка теплового реле должна находиться примерно на середине шкалы .

Сообщение отредактировал moshkarow - 7.7.2022, 18:46


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.v
сообщение 8.7.2022, 0:46
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 22.1.2022
Пользователь №: 59320



Цитата(moshkarow @ 7.7.2022, 19:01) *
все контакторы допустим на 45А - мало . нужно 63,75А
на звезду 0.33 от номинала

уставка теплового реле 45 А + 10%

При выборе теплового реле нужно учесть то что уставка теплового реле должна находиться примерно на середине шкалы .
спасибо большое