Доброго времени суток, господа. Возник вопрос: можно ли запитать рабочее общее освещение помещения вентиляционных от щитов управления вентиляционными системами??? Я где-то слышал, что это запрещается, и должны предусматриваться отдельные щиты освещения. Так ли это?? В ПУЭ ничего конкретного (пока) не нашёл. icon_neutral.gif


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 19.11.2007, 11:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Помимо ПУЭ существуют еще и ГОСТы (что-то типа "требования к помещениям..."), а что касается можно или нет-можно если есть необходимость временно (для работы и то при условии соблюдения мер безопасности) запитаться, постоянное же освещение предусматривается проектом от щита освещения, да плюс к этому должно быть аварийное освещение, а силовые щиты вентиляции подключаются через схему блокировки при срабатывании ПОС. Так, что есть правила и есть те кто их нарушает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.11.2007, 11:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По п. 6.2.5 ПУЭ разрешается, если нет высоких требований к падению напряжения на светильниках при работе силового эл. оборудования.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 19.11.2007, 17:34
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



А можно ли узнать что это именно за ГОСТ??? Чтобы была ссылка на документ.
А в пунтке 6.2.5 ПУЭ пишут про устройство для подавления помех.


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.11.2007, 19:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
6.2.5 ПУЭ пишут про устройство для подавления помех.

Может смотрите по 6 выпуску?
7 выпуск
http://ruscable.ru/info/pue/


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 20.11.2007, 8:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Прикрепленный файл  __31_1_1.ZIP ( 144.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
Ловите ГОСТ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergiopm
сообщение 20.11.2007, 12:30
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Обратите внимание на пункт 6.2.8 ПУЭ! Недавно исправлял проект по замечанию, ссылающемуся на данный пункт:
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.11.2007, 2:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Обратите внимание на пункт 6.2.8 ПУЭ!

Ничего удивительного, при не выполнении, при аварийных ситуациях на основном производстве, цеха будут в темноте.
Ведь не всюду выполнено (работает) аварийное и эвакуационное освещение.
Наше упущение.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 2:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены