Можно ли использовать автоматы постоянного тока в сети переменного тока 220В? , Собственно сабж...

Митяй_
сообщение 1.7.2022, 15:14
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Можно ли использовать автоматы постоянного тока в сети переменного тока 220В?
Автоматы рассчитаны на напряжение 500В постоянки, изменятся ли их характеристики при работе на переменке?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_фыв_*
сообщение 1.7.2022, 16:24
Сообщение #2





Гости






изменяться на корень из двух
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.7.2022, 7:31
Сообщение #3





Гости






Цитата(Митяй_ @ 1.7.2022, 15:14) *
Можно ли использовать автоматы постоянного тока в сети переменного тока 220В?
...

Система аварийного освещения предприятия. При нормальном режиме - 220 В переменки через двухполюсные автоматы. При пропадании переменки происходит автоматическое переключение на 220 В постоянки. Всё через те же автоматы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 8.7.2022, 12:52
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(фыв @ 1.7.2022, 16:24) *
изменяться на корень из двух


В большую или меньшую сторону?

Цитата(Гость сочувствующий @ 2.7.2022, 7:31) *
Система аварийного освещения предприятия. При нормальном режиме - 220 В переменки через двухполюсные автоматы. При пропадании переменки происходит автоматическое переключение на 220 В постоянки. Всё через те же автоматы.


А автоматы какие стоят? Постоянку 220В обычными автоматами отключать не есть хорошо... У нас 24В, еще пойдет, но выше 80В уже будет проблематично простым автоматам дугу погасить...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.7.2022, 2:40
Сообщение #5





Гости






Цитата(Митяй_ @ 8.7.2022, 12:52) *
В большую или меньшую сторону?

А автоматы какие стоят? Постоянку 220В обычными автоматами отключать не есть хорошо... У нас 24В, еще пойдет, но выше 80В уже будет проблематично простым автоматам дугу погасить...

Я же написал = 220 В! Ничего страшного, работают как обычно!
Вернуться в начало страницы