Привет коллеги! Прошу помощи. Кто-нибудь знает про какой-нибудь нормативный документ регламентирующий класс напряжения по освещению саун, парилок 12, 36, 220? ПУЭ почитал п.7.1.40, какой-то конкретики не нашел.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.4.2022, 11:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22907
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



запрета на 220 не видел


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.4.2022, 14:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По монтажу - по правилам обычного монтажа с соблюдением требований по выбору электрооборудования по температурному режиму и влажности.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.4.2022, 16:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17532
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ГОСТ Р 50571.12-96 действ., но там напряжение не ограничено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rustam_bv
сообщение 15.7.2022, 16:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 43742



Сауна относится к помещению с повышенной опасностью (ПУЭ 1.1.13).
Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях с повышенной опасностью - не выше 50 В.
В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (ПУЭ 6.1.16).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения