Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду.

Митяй_
сообщение 29.7.2022, 16:37
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать?

Кабель масляный, бронированный с медными жилами 3х150+1х50, длина линии ~ 250 м. Лежал в земле без напряжения примерно 15 лет, сейчас вдруг внезапно понадобился, замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм (между жилами и на землю примерно одинаковое сопротивление). Можно ли эксплуатировать такой кабель и как долго он может продюжить под напряжением?
Прошу поделиться опытом.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 29.7.2022, 18:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1345
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Сопротивление изоляции - "это вам не это", оно обычным мультиметром не измеряется. Возьмите мегометр у знакомых электриков. И если есть возможность, отрежте по паре метров кабеля на каждом конце.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 29.7.2022, 19:16
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(чукча @ 29.7.2022, 18:56) *
Сопротивление изоляции - "это вам не это", оно обычным мультиметром не измеряется. Возьмите мегометр у знакомых электриков. И если есть возможность, отрежте по паре метров кабеля на каждом конце.


Мерели мегером, при - 500 В, показывает - 0 МОм.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 29.7.2022, 19:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3923
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Митяй_ @ 29.7.2022, 16:37) *
Можно ли эксплуатировать такой кабель

Можно, если Вас устроят утечки тока на землю и никого при этом не прибьет.


Цитата(Митяй_ @ 29.7.2022, 16:37) *
и как долго он может продюжить под напряжением?

может просохнет под напряжением и прослужит 100 лет, а может нет

Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.7.2022, 20:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 29.7.2022, 21:06
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 650
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Если сопротивление распределено по всей длинне кабеля, это одно. Если сопротивление сосредоточено в одной точке кабеля, это другое.
Попробуйте дать фазы на кабель через лампочки, чем мощнее, тем лучше.
Если лампочки в течении хотя-бы суток не засветятся, можно будет попробовать включить линию.
Гарантии, как долго линия проработает до пробоя, никто не даст. Может бабахнуть сразу!!!
И учтите, что это ни в какие нормативные документы не вписывается!!!

Возможно, кабель на лампочках подсохнет, и сопротивление изоляции станет больше.
20 кОм, это очень мало!!!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 29.7.2022, 21:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 30.7.2022, 6:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Странный вопрос. У вас есть резервная линия? А если нет то подаёте напругу а там уж как повезёт. Если повезёт и не коротнёт сразу тогда постепенно увеличиваете нагрузку. Если накроется и не в разделке то ищете место повреждения муфтите и по новой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 30.7.2022, 11:24
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Электромонтёр @ 30.7.2022, 6:47) *
Странный вопрос. У вас есть резервная линия? А если нет то подаёте напругу а там уж как повезёт. Если повезёт и не коротнёт сразу тогда постепенно увеличиваете нагрузку. Если накроется и не в разделке то ищете место повреждения муфтите и по новой.


Это и есть резервная линия, только на неё "забили" 15 лет назад и она была не под напряжением, просто концы с обеих сторон лежали, если что, чтобы перекинуть. А недавно сделали замер сопротивления изоляции основной линии и получилась жопа, 4 МОм... Вот и начали шевелится...

Цитата(sasha4312 @ 29.7.2022, 21:06) *
Если сопротивление распределено по всей длинне кабеля, это одно. Если сопротивление сосредоточено в одной точке кабеля, это другое.
Попробуйте дать фазы на кабель через лампочки, чем мощнее, тем лучше.
Если лампочки в течении хотя-бы суток не засветятся, можно будет попробовать включить линию.
Гарантии, как долго линия проработает до пробоя, никто не даст. Может бабахнуть сразу!!!
И учтите, что это ни в какие нормативные документы не вписывается!!!

Возможно, кабель на лампочках подсохнет, и сопротивление изоляции станет больше.
20 кОм, это очень мало!!!


Ну да, 20 кОм это мало, просто я с масляными кабелями раньше почти не сталкивался, может там свои ньюансы есть какие-то, поэтому и спрашиваю. С винилом имхо проще...

Цитата(Dimka1 @ 29.7.2022, 19:58) *
может просохнет под напряжением и прослужит 100 лет, а может нет


Директор меня с такими выводами пошлёт в пешее путешествие, поэтом и чешем репу пока, нужна конкретика однако...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 30.7.2022, 12:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
Директор меня с такими выводами пошлё
Значит он обычный идиот. Соболезную. Ищите мощный дизельгенератор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.7.2022, 15:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Митяй)
замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм.
Мерели мегером, при - 500 В, показывает - 0 МОм
Это как?
Уж если при приложенном напряжении порядка 6-9 Вольт 20кОм, то что же должно было бы быть при 500 Вольт приложенного напряжения?
Говоил Вам, чтобы не торопились брать на себя ответственность за эл.хозяйство.
А теперь либо через лабораторию, либо самостятельно проводите замеры и если результаты нормальные, то на этом основаниии подавайте напряжение на линию.
Других вариантов у Вас прсто нет, а протокол измерений хотя бы как-то прикроет Вас перед директором в случае чего (хотя им "до лампочки" все эти акты и протоколы).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 30.7.2022, 17:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
Это как
Так и будет. При минимуме напряжения ещё чтото показывает а при 500 прошивает насквозь. К томуже 20 килоом на шкале мегера и будет нолём. Так что у вас вариантов кроме тупого подачи напряжения нету. Ну или можно АИДом поигратся если коротец в одной из разделок. Или даже обоих. Ну а далее вызов лаборатории на поиски повреждения. Его ремонт. И так по кругу. Обычная работа электриков. Не вы первые и не последние.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 30.7.2022, 20:00
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Rezo @ 30.7.2022, 15:32) *
Говоил Вам, чтобы не торопились брать на себя ответственность за эл.хозяйство.


Это да, зато не скучно...

Цитата(Электромонтёр @ 30.7.2022, 17:28) *
Так и будет. При минимуме напряжения ещё чтото показывает а при 500 прошивает насквозь. К томуже 20 килоом на шкале мегера и будет нолём. Так что у вас вариантов кроме тупого подачи напряжения нету. Ну или можно АИДом поигратся если коротец в одной из разделок. Или даже обоих. Ну а далее вызов лаборатории на поиски повреждения. Его ремонт. И так по кругу. Обычная работа электриков. Не вы первые и не последние.


Да думаем хоронить его, восстанавливать тоже фиг знает, толи будет работать, толи нет... Сейчас будем пробовать воздушку проталкивать, гемор конечно, зато ремонтнопригодно...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 30.7.2022, 21:20
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Воздушку по эстакаде? ))
Не сдаваца. Откопайте по 5 метров с каждой из сторон отрежте и возможно показатели улучшатся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.7.2022, 22:02
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Электромонтёр)
Так и будет. При минимуме напряжения ещё чтото показывает а при 500 прошивает насквозь. К томуже 20 килоом на шкале мегера и будет нолём.
Всё так!
Извиняюсь, т.к. нулевые показания почему-то мысленно воспринял как бесконечные..... icon_redface.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 31.7.2022, 10:04
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Электромонтёр @ 30.7.2022, 21:20) *
Воздушку по эстакаде? ))
Не сдаваца. Откопайте по 5 метров с каждой из сторон отрежте и возможно показатели улучшатся.


Воздушку СИПом, сейчас бум думать чё делать, но на этот кабель особо надеяться нельзя, бахнет не дай бог, я даже знаю когда, 1-го января в минус 30...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случай_*
сообщение 1.8.2022, 8:36
Сообщение #15





Гости






Можно попробовать просушить, подав напряжение от сварочника на закороченный кабель. Но это гемор и при этом надо контролировать температуру кабеля icon_sad.gif сложно, вобщем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 1.8.2022, 9:06
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(случай @ 1.8.2022, 8:36) *
Можно попробовать просушить, подав напряжение от сварочника на закороченный кабель. Но это гемор и при этом надо контролировать температуру кабеля icon_sad.gif сложно, вобщем


Да и не факт, что потом он будет работать...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 1.8.2022, 14:02
Сообщение #17





Гости






Цитата(случай @ 1.8.2022, 8:36) *
Можно попробовать просушить, подав напряжение от сварочника на закороченный кабель. Но это гемор и при этом надо контролировать температуру кабеля icon_sad.gif сложно, вобщем


Сушили таким способом кабель, очень давно. Хлопотное это дело. Не получилось поднять изоляцию лучше 5 Мом. Но несколько лет после этого он проработал нормально. Дело случая, имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 1.8.2022, 15:53
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(в горле кость @ 1.8.2022, 14:02) *
Сушили таким способом кабель, очень давно. Хлопотное это дело. Не получилось поднять изоляцию лучше 5 Мом. Но несколько лет после этого он проработал нормально. Дело случая, имхо


А если одну фазу подать на все жилы кабеля через 10А автомат? Просохнет сам?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 1.8.2022, 17:01
Сообщение #19





Гости






Цитата(Митяй_ @ 1.8.2022, 15:53) *
Просохнет сам?

нет
суть метода в том, что в жилах кабеля надо создать ток, достаточный для нагрева и выпаривания влаги, но при этом не перегреть кабель. Сопротивление изоляции сначала начинает снижаться, а потом медленно начинает расти. Температуру жил при этом надо контролировать. Это может занять несколько месяцев
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 1.8.2022, 19:12
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(в горле кость @ 1.8.2022, 17:01) *
нет
суть метода в том, что в жилах кабеля надо создать ток, достаточный для нагрева и выпаривания влаги, но при этом не перегреть кабель. Сопротивление изоляции сначала начинает снижаться, а потом медленно начинает расти. Температуру жил при этом надо контролировать. Это может занять несколько месяцев


Геморрой конечно, но интересный метод, а если между жилами напряжение подать регулируемое, чтобы током утечки влагу испаряло?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 19:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены