Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду. |
29.7.2022, 16:37
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать?
Кабель масляный, бронированный с медными жилами 3х150+1х50, длина линии ~ 250 м. Лежал в земле без напряжения примерно 15 лет, сейчас вдруг внезапно понадобился, замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм (между жилами и на землю примерно одинаковое сопротивление). Можно ли эксплуатировать такой кабель и как долго он может продюжить под напряжением? Прошу поделиться опытом. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
|
29.7.2022, 18:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1345 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Сопротивление изоляции - "это вам не это", оно обычным мультиметром не измеряется. Возьмите мегометр у знакомых электриков. И если есть возможность, отрежте по паре метров кабеля на каждом конце.
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
29.7.2022, 19:16
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Сопротивление изоляции - "это вам не это", оно обычным мультиметром не измеряется. Возьмите мегометр у знакомых электриков. И если есть возможность, отрежте по паре метров кабеля на каждом конце. Мерели мегером, при - 500 В, показывает - 0 МОм. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
29.7.2022, 19:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Можно ли эксплуатировать такой кабель Можно, если Вас устроят утечки тока на землю и никого при этом не прибьет. и как долго он может продюжить под напряжением? может просохнет под напряжением и прослужит 100 лет, а может нет Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.7.2022, 20:02 |
|
|
|
29.7.2022, 21:06
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Если сопротивление распределено по всей длинне кабеля, это одно. Если сопротивление сосредоточено в одной точке кабеля, это другое.
Попробуйте дать фазы на кабель через лампочки, чем мощнее, тем лучше. Если лампочки в течении хотя-бы суток не засветятся, можно будет попробовать включить линию. Гарантии, как долго линия проработает до пробоя, никто не даст. Может бабахнуть сразу!!! И учтите, что это ни в какие нормативные документы не вписывается!!! Возможно, кабель на лампочках подсохнет, и сопротивление изоляции станет больше. 20 кОм, это очень мало!!! Сообщение отредактировал sasha4312 - 29.7.2022, 21:53 |
|
|
30.7.2022, 6:47
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Странный вопрос. У вас есть резервная линия? А если нет то подаёте напругу а там уж как повезёт. Если повезёт и не коротнёт сразу тогда постепенно увеличиваете нагрузку. Если накроется и не в разделке то ищете место повреждения муфтите и по новой.
|
|
|
30.7.2022, 11:24
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Странный вопрос. У вас есть резервная линия? А если нет то подаёте напругу а там уж как повезёт. Если повезёт и не коротнёт сразу тогда постепенно увеличиваете нагрузку. Если накроется и не в разделке то ищете место повреждения муфтите и по новой. Это и есть резервная линия, только на неё "забили" 15 лет назад и она была не под напряжением, просто концы с обеих сторон лежали, если что, чтобы перекинуть. А недавно сделали замер сопротивления изоляции основной линии и получилась жопа, 4 МОм... Вот и начали шевелится... Если сопротивление распределено по всей длинне кабеля, это одно. Если сопротивление сосредоточено в одной точке кабеля, это другое. Попробуйте дать фазы на кабель через лампочки, чем мощнее, тем лучше. Если лампочки в течении хотя-бы суток не засветятся, можно будет попробовать включить линию. Гарантии, как долго линия проработает до пробоя, никто не даст. Может бабахнуть сразу!!! И учтите, что это ни в какие нормативные документы не вписывается!!! Возможно, кабель на лампочках подсохнет, и сопротивление изоляции станет больше. 20 кОм, это очень мало!!! Ну да, 20 кОм это мало, просто я с масляными кабелями раньше почти не сталкивался, может там свои ньюансы есть какие-то, поэтому и спрашиваю. С винилом имхо проще... может просохнет под напряжением и прослужит 100 лет, а может нет Директор меня с такими выводами пошлёт в пешее путешествие, поэтом и чешем репу пока, нужна конкретика однако... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
|
30.7.2022, 12:09
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Директор меня с такими выводами пошлё Значит он обычный идиот. Соболезную. Ищите мощный дизельгенератор.
|
|
|
30.7.2022, 15:32
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Митяй) замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм. Это как?Мерели мегером, при - 500 В, показывает - 0 МОм Уж если при приложенном напряжении порядка 6-9 Вольт 20кОм, то что же должно было бы быть при 500 Вольт приложенного напряжения? Говоил Вам, чтобы не торопились брать на себя ответственность за эл.хозяйство. А теперь либо через лабораторию, либо самостятельно проводите замеры и если результаты нормальные, то на этом основаниии подавайте напряжение на линию. Других вариантов у Вас прсто нет, а протокол измерений хотя бы как-то прикроет Вас перед директором в случае чего (хотя им "до лампочки" все эти акты и протоколы). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
30.7.2022, 17:28
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Это как Так и будет. При минимуме напряжения ещё чтото показывает а при 500 прошивает насквозь. К томуже 20 килоом на шкале мегера и будет нолём. Так что у вас вариантов кроме тупого подачи напряжения нету. Ну или можно АИДом поигратся если коротец в одной из разделок. Или даже обоих. Ну а далее вызов лаборатории на поиски повреждения. Его ремонт. И так по кругу. Обычная работа электриков. Не вы первые и не последние.
|
|
|
|
30.7.2022, 20:00
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Говоил Вам, чтобы не торопились брать на себя ответственность за эл.хозяйство. Это да, зато не скучно... Так и будет. При минимуме напряжения ещё чтото показывает а при 500 прошивает насквозь. К томуже 20 килоом на шкале мегера и будет нолём. Так что у вас вариантов кроме тупого подачи напряжения нету. Ну или можно АИДом поигратся если коротец в одной из разделок. Или даже обоих. Ну а далее вызов лаборатории на поиски повреждения. Его ремонт. И так по кругу. Обычная работа электриков. Не вы первые и не последние. Да думаем хоронить его, восстанавливать тоже фиг знает, толи будет работать, толи нет... Сейчас будем пробовать воздушку проталкивать, гемор конечно, зато ремонтнопригодно... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
30.7.2022, 21:20
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Воздушку по эстакаде? ))
Не сдаваца. Откопайте по 5 метров с каждой из сторон отрежте и возможно показатели улучшатся. |
|
|
30.7.2022, 22:02
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Электромонтёр) Так и будет. При минимуме напряжения ещё чтото показывает а при 500 прошивает насквозь. К томуже 20 килоом на шкале мегера и будет нолём. Всё так!Извиняюсь, т.к. нулевые показания почему-то мысленно воспринял как бесконечные..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
31.7.2022, 10:04
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Воздушку по эстакаде? )) Не сдаваца. Откопайте по 5 метров с каждой из сторон отрежте и возможно показатели улучшатся. Воздушку СИПом, сейчас бум думать чё делать, но на этот кабель особо надеяться нельзя, бахнет не дай бог, я даже знаю когда, 1-го января в минус 30... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
Гость_случай_* |
1.8.2022, 8:36
Сообщение
#15
|
Гости |
Можно попробовать просушить, подав напряжение от сварочника на закороченный кабель. Но это гемор и при этом надо контролировать температуру кабеля сложно, вобщем
|
|
|
1.8.2022, 9:06
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Можно попробовать просушить, подав напряжение от сварочника на закороченный кабель. Но это гемор и при этом надо контролировать температуру кабеля сложно, вобщем Да и не факт, что потом он будет работать... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
Гость_в горле кость_* |
1.8.2022, 14:02
Сообщение
#17
|
Гости |
Можно попробовать просушить, подав напряжение от сварочника на закороченный кабель. Но это гемор и при этом надо контролировать температуру кабеля сложно, вобщем Сушили таким способом кабель, очень давно. Хлопотное это дело. Не получилось поднять изоляцию лучше 5 Мом. Но несколько лет после этого он проработал нормально. Дело случая, имхо |
|
|
1.8.2022, 15:53
Сообщение
#18
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Сушили таким способом кабель, очень давно. Хлопотное это дело. Не получилось поднять изоляцию лучше 5 Мом. Но несколько лет после этого он проработал нормально. Дело случая, имхо А если одну фазу подать на все жилы кабеля через 10А автомат? Просохнет сам? -------------------- Это вам не это!
|
|
|
Гость_в горле кость_* |
1.8.2022, 17:01
Сообщение
#19
|
Гости |
Просохнет сам? нет суть метода в том, что в жилах кабеля надо создать ток, достаточный для нагрева и выпаривания влаги, но при этом не перегреть кабель. Сопротивление изоляции сначала начинает снижаться, а потом медленно начинает расти. Температуру жил при этом надо контролировать. Это может занять несколько месяцев |
|
|
1.8.2022, 19:12
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
нет суть метода в том, что в жилах кабеля надо создать ток, достаточный для нагрева и выпаривания влаги, но при этом не перегреть кабель. Сопротивление изоляции сначала начинает снижаться, а потом медленно начинает расти. Температуру жил при этом надо контролировать. Это может занять несколько месяцев Геморрой конечно, но интересный метод, а если между жилами напряжение подать регулируемое, чтобы током утечки влагу испаряло? -------------------- Это вам не это!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 19:39 |
|