Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2022 Пользователь №: 59752 ![]() |
Имеется кабельная линия 10кВ к которой через два трансформатора тока подключен энэргосчетчик псч-4ТМ.05МК 100В подаются на него в одном случае с трансформатора напряжения НТМИ-10-У3 на другой секции с НАМИ-10-У2. В паспорте на счетчик есть схема с двумя отдельными трансформаторами напряжения по 100В.
Подскажите пожалуйса схему подключения через НТМИ с учетом полярностей тр-ра напряжения и тр-ра тока или дайте ссылку. Контроль подлкючения веду удаленно через конфигуратор СЭТ4ТМ. Какие углы между фазами в векторной диаграмме должны быть правильными? Скриншот конфигуратора по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/hfVUEJRa9WRAAw Сообщение отредактировал Николай45 - 14.6.2022, 15:07 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11037 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Углы между токами и напряжениями зависят от характера нагрузки.Чисто активная нагрузка и ненагруженный трансформатор покажут разницу примерно в 60 градусов.
Извините, но изображение не разглядел по причине недоступности из под-других географических координат. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |