Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

7 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Разделение PEN , правильное разделение PEN

Sable
сообщение 8.5.2021, 14:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.5.2021
Пользователь №: 58520



Добрый день, уважаемые форумчане!

Вопрос от чайника в электрике по поводу разделения PEN проводника.

Сторонней организацией был произведён монтаж ВРУ щита. В настоящее время продолжил работы по разветвлению проводки по дому.
В целях успокоения да и собственного самообразования решил проверить в интернете правильность выполнения работ.
Добытая таким образом информация ввела в ступор! Реализованная в моём случае схема мне нигде не встретилась! Зато обнаружилось великое множество других схем и мнений! В большинстве решений шины PE и N соедены паралельно перемычкой из куска провода, в последовательности,- PEN - земля - перемычка. В моём случае монтаж шин произведён последовательно (фото прилагаю) перемычкой, с одного конца PEN с другого земля.

Правильно ли произведён монтаж схемы разделения , и насколько он безопасен??!

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.5.2021, 16:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22900
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



PEN у Вас приходит на PE шину, если правильно разглядел на Вашей маленькой фото


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sable
сообщение 8.5.2021, 16:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.5.2021
Пользователь №: 58520



Да. pen проводник заведён на pe шину
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.5.2021, 16:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22900
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а на Вашем шедевре нет, нормально всё на фото или делайте ближе, мы не Бастрыкины, чтобы через лупу разглядывать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sable
сообщение 8.5.2021, 17:20
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.5.2021
Пользователь №: 58520



А вот быковать не нужно!
Загруженные фото, разрешением в 252 х 448 ( обычно с лихвой хватает для любых форумов и эл. почты) были автоматически уменьшены ВАШИМ форумом до 78%. На ноуте прекрасно открывается на пол экрана, суть понять вполне реально! Ну а если же с мобилы с форумом работать пытаетесь, то это не мои проблемы! Либо используйте полноформатное устройство, либо меняйте настройки форума!

Принципиальная схема дана! В низу pen проводник заведён на pe шину, которая последовательно соединена перемычкой из провода с шиной n. Которая, в свою очередь подключена к земле! По центру соединена с коробом щитка. Всё же видно и предельно ясно. Даже мне, чайнику в плане схемотехники всё понятно! Есть сомнения в правильности и функциональной безопасности!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.5.2021, 18:37
Сообщение #6





Гости






Цитата(Sable @ 8.5.2021, 17:20) *
...
В низу pen проводник заведён на pe шину, которая последовательно соединена перемычкой из провода с шиной n. Которая, в свою очередь подключена к земле! По центру соединена с коробом щитка. Всё же видно и предельно ясно. Даже мне, чайнику в плане схемотехники всё понятно! ...

Как правило, провод PEN заводится на шину PEN, начало у Вас верное. Но шина PEN не должна устанавливаться на изолирующее основание, а иметь контакт с корпусом щитка. И заземление должно "сидеть" на шине PEN. А с шины PEN должна стоять перемычка на шину N установленную на изолирующее основание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.5.2021, 18:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sable @ 8.5.2021, 16:08) *
Да. pen проводник заведён на pe шину
На схеме pen подключен к нижней шинке. А на фотке щита нижняя обозначена N. Хотя по нынешним меркам это однох..ственно.


Цитата(Гость сочувствующий @ 8.5.2021, 18:37) *
Как правило, провод PEN заводится на шину PEN,
Что за придумки?


Ps. А фотки действительно не айс..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sable
сообщение 8.5.2021, 18:55
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.5.2021
Пользователь №: 58520



Люди! Что то я не пойму! Монтаж осуществляла организация по договору. Есть вся документация, все замеры. Неужели могли такую хрень замастырить??!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.5.2021, 19:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22900
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Sable @ 8.5.2021, 17:20) *
На ноуте прекрасно
я на Вашем ноуте не работаю, смотрю со своего компа
Цитата(Sable @ 8.5.2021, 17:20) *
то это не мои проблемы!
ну да, наши, нам ведь это нужно
Цитата(Sable @ 8.5.2021, 17:20) *
Принципиальная схема дана!
если Вы про вашу от руки, то там заходит на N шину
Цитата(Sable @ 8.5.2021, 18:55) *
Монтаж осуществляла организация по договору.
а спросить их вера не по фэншую было?
ещё раз по фото, как видно, сделано правильно

Цитата(Sable @ 8.5.2021, 17:20) *
Даже мне, чайнику в плане схемотехники всё понятно!
не понятно что Вам там понятно, выложите фото именно шин с присоединениями, будет видно, а весь щиток ни к чему
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sable
сообщение 8.5.2021, 20:30
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.5.2021
Пользователь №: 58520



Короче! Забейте!
Прошу ответить! С учётом всех замечаний! Не залезая в электротехнические дебри!

(на работе, нет возможности, да уже и желания делать новые фото)

При условии если: PEN пришёл на шинку ( PE или N) .. далее перемычка на другую изолированную шинку, а с неё на землю. Правильно ли это, и имеет ли такая схема право на существование в плане электробезопасности??!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 8.5.2021, 20:40
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Sable)
Есть сомнения в правильности и функциональной безопасности!
В чём конкретно заключаются Ваши сомнения?
Цитата(Sable)
Неужели могли такую хрень замастырить??!!
Какую хрень? Конкретно можете на неё указать?
Цитата(Sable)
Вопрос от чайника в электрике....В целях успокоения да и собственного самообразования
Если Вы "чайник" в электротехнике и находитесь на стадии самообразования, то откуда у Вас выводы, что "хрень замастырили"?
Совершенно непонятен Ваш подход к вопросам на форуме, тем более, что частично ответы и рекомендации были в #6, но Вы это буд-то и не видели - зачем тогда спрашивать?

Сообщение отредактировал Rezo - 8.5.2021, 20:46


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 8.5.2021, 21:45
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3923
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Sable @ 8.5.2021, 17:20) *
Есть сомнения в правильности и функциональной безопасности!


При безалаберном обслуживании провода отгорают даже в системах, сделанных по ПУЭ и ГОСТам.
При нормальном обслуживании Ваша схема безопасна. Можете вторую перемычку поставить для надежности контакта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sable
сообщение 8.5.2021, 22:26
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.5.2021
Пользователь №: 58520



Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 21:45) *
При безалаберном обслуживании провода отгорают даже в системах, сделанных по ПУЭ и ГОСТам.
При нормальном обслуживании Ваша схема безопасна. Можете вторую перемычку поставить для надежности контакта.


Благодарю за вразумительный ответ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.5.2021, 18:59
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 8.5.2021, 18:44) *
Что за придумки?

Гость сочувствующий прав в соответствии с рис. 54.1а ГОСТ Р 50571.5-54


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 9.5.2021, 19:14
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Sable @ 8.5.2021, 15:54) *
В моём случае монтаж шин произведён последовательно (фото прилагаю) перемычкой, с одного конца PEN с другого земля.

Правильно ли произведён монтаж схемы разделения , и насколько он безопасен??!

Всё неплохо. )))
Такая система питания (ноль на землю) заведена со станции (ну ПУЭ такое). )))
Только у Вас в щитке (судя по фото) 2,5 квадрата (или 4? ), а надо бы 6 квадрат провод (там где перемычка).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2021, 1:00
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 9.5.2021, 18:59) *
Гость сочувствующий прав в соответствии с рис. 54.1а ГОСТ Р 50571.5-54

Цитата(Гость сочувствующий @ 8.5.2021, 18:37) *
Как правило, провод PEN заводится на шину PEN, начало у Вас верное. Но шина PEN не должна устанавливаться на изолирующее основание, а иметь контакт с корпусом щитка. И заземление должно "сидеть" на шине PEN. А с шины PEN должна стоять перемычка на шину N установленную на изолирующее основание.
В чем НЕ прав Гость сочувствующий
1. Шина PEN на рисунках 54 только в варианте "с". Но в этом варианте должна присутствовать и РЕ-шина.
2. В варианте "а" есть шина PEN(PE) {PEN(PE)bar в IEC60364-5-54}, а в варианте "b" есть шина PEN(N)
3. Все варианты рис.54 легитимны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2021, 2:25
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ГОСТ 5-54-2013 – это конечно хорошо. Заковыка в том, что по приказу Элькина он добровольного применения. При этом даже в добровольный Перечень (к 384-ФЗ) этот ГОСТ не попал, не то что в обязательный. Ну, то есть, совсем добровольный..
А Ростехнадзор, к примеру, принимает электроустановки по ПУЭ, в частности по Гл.1.7.
Здесь см.пункт 5.2.59
А в гл.1.7 есть пункт 1.7.135 где PEN-проводник подключается к РЕ-шине. Такие дела..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 10.5.2021, 22:09
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(gomed12)
Гость сочувствующий прав в соответствии с рис. 54.1а ГОСТ Р 50571.5-54
Именно так!
ПУЭ - как справочный матермал (в котором даже не все статьи утверждены) и допущен к использованию только в части, не противоречащей законодательству.
ФЗ "О техрегулировании" не относит ПУЭ к документу стандартизации и с каждым годом статус ПУЭ становится более неопределенный.
Таким образом, если принять, что оба документа действующие, ПУЭ имеет добровольное применение (в рамках не противоречащих требований) и ГОСТ Р 50571.5.54-2013 как нац.стандарт также добровольного применения, то в юриспруденции принято пользоваться документом с более поздним сроком актуализации.
Таким образом варианты подключения PEN, легитимны только по ГОСТ!

PS: п.1.7.135 давно имел нарекания и наконец-то решена эта глупость....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2021, 23:17
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 10.5.2021, 22:09) *
Именно так!
Что "именно так" у Сочувствующего ? Ничего! Об этом и был пост #16, в котором ни слова про ПУЭ если заметил..


Цитата(Rezo @ 10.5.2021, 22:09) *
ПУЭ - как справочный матермал
Ты это Ростехнадзору так сразу и выпалишь ?


Цитата(Rezo @ 10.5.2021, 22:09) *
..допущен к использованию только в части, не противоречащей законодательству.
Что есть Законодательство ? Законодатели пишут ГОСТы ?


Цитата(Rezo @ 10.5.2021, 22:09) *
ФЗ "О техрегулировании" не относит ПУЭ к документу стандартизации..
И даже я не отношу, ибо ПУЭ - не стандарт, и всегда были правилами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.5.2021, 23:34
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Гость сочувствующий прав.
Цитата(Олега @ 10.5.2021, 1:00) *
1. Шина PEN на рисунках 54 только в варианте "с". Но в этом варианте должна присутствовать и РЕ-шина.

Во всех вариантах рисунков использована PEN-шина, от которой отходят на рис "а" несколько РЕ и одна N-перемычка, на рис "в" несколько N и одна РЕ-перемычка в соответствии с
543.4.3 Если после точки установки функции нейтрального/ средней точки/ линейного и защитного проводников выполняют отдельные проводники, то не допускается присоединять нейтральный/ средней точки/ линейный проводник к заземленной части установки. Однако, можно из PEN, PEL или PEM-проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/ линейных и защитных проводников.
Другого не дано.
Цитата
2. В варианте "а" есть шина PEN(PE) {PEN(PE)bar в IEC60364-5-54}, а в варианте "b" есть шина PEN(N)

При поставке изделия эти шины обозначены как PE и N, но без их функционального назначения. Свои функции они начинают выполнять при использовании. В нашем случае все шины, к которым присоединен PEN по питанию функционально являются PEN-шинами. Иначе не может быть
Цитата
3. Все варианты рис.54 легитимны.

С этим согласен.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы