Электродвигатель холодильной установки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электродвигатель холодильной установки |
21.10.2022, 15:34
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте. Впервые столкнулся с таким электродвигателем, стоит на компрессоре холодильной установки(чиллер). Говорят, что у него две обмотки. Действительно ли это так или он просто переключается со звезды на треугольник? Стоит два пускателя от которых отходит по 3 жилы, сперва включается один, а затем другой.
|
|
|
|
21.10.2022, 21:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Впервые столкнулся с таким электродвигателем, стоит на компрессоре холодильной установки(чиллер). Говорят, что у него две обмотки. Действительно ли это так или он просто переключается со звезды на треугольник? Стоит два пускателя от которых отходит по 3 жилы, сперва включается один, а затем другой. Правильно говорят. Для снижения пусковых токов - пуск на одной обмотке, а работа на двух обмотках. |
|
|
22.10.2022, 0:38
Сообщение
#3
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В эл. схеме управления с разделенными обмотками применяются только 2 контактора, тогда как в схеме переключения их 3. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
||
22.10.2022, 3:52
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Интересно, а в чем преимущество двух обмоток перед схемой звезда-треугольник? Ведь, по сути дешевле добавить еще один пускатель, чем еще одну целую обмотку. По идее как буд-то два двигателя в одном получается
И еще, что за блочок в борно двигуна, защита по напряжению и от перегрева обмоток? Сообщение отредактировал Диего - 22.10.2022, 3:55 |
|
|
|
22.10.2022, 7:36
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1340 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Блочок - реле термисторной защиты от перегрева, обычно INT69, но попадались и другие с таким же функционалом. Вообще в "обвязке" компрессора ещё много чего может быть, например клапаны производительности, подогреватель масла в картере, контроль смазки (блочок Delta PII или подобный).
Сообщение отредактировал чукча - 22.10.2022, 7:38 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
22.10.2022, 12:47
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
9.7.2024, 20:09
Сообщение
#7
|
Гости |
eugevict, здравствуйте. наконец нашел эту тему про 2 контактора и что за эл, двигатель ..
а если за место 2х поставить один пускатель? просто у нас на работе вопрос возник - нафига 2 пускателя , если они вместе включаются??? |
|
|
|
Гость_Гость_Диего_*_* |
10.7.2024, 2:00
Сообщение
#8
|
Гости |
eugevict, здравствуйте. наконец нашел эту тему про 2 контактора и что за эл, двигатель .. а если за место 2х поставить один пускатель? просто у нас на работе вопрос возник - нафига 2 пускателя , если они вместе включаются??? У нас включаются не сразу, стоит реле времени на 2 пускатель с выдержкой 1 секунда |
|
|
11.7.2024, 21:02
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3232 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 1:28 |
|