Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пуск генератора через АВР , Неисправность АВР

Minori
сообщение 16.11.2022, 17:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.11.2022
Пользователь №: 60672



Доброго времени суток уважаемые коллеги, столкнулся с проблемой генератора ТСС Бензогенератор SGG 8000EHNA и АВР ТСС Блок АВР-C 9000/230 л/з 190026, ситуация следущая:
При отключении основного питания АВР спустя 5 минут впадает в ошибку и запускает генератор, но переключения с основного питания на питания генератора не происходит, подскажите, какие возможные проблемы могут быть.
P.S. Питание основное приходит на дом, всё работает
P.S. Когда АВР впадает в ошибку, я могу его отключить ВРУЧНУЮ и снова включить, тогда питание переводится автоматически на генераторное
АВР исправен, менял его местами с АВР ТСС Блок АВР-C 9000/400 л/з
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур М
сообщение 5.12.2022, 0:32
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 5.12.2022
Пользователь №: 60741



Всем здравствуйте. Такие же симптомы. Может кто-то сталкивался? Куда копать? Дело в АВР или генераторе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.12.2022, 1:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Генератор-пассивный элемент схемы, какую команду получит ту и выполнит.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.1.2023, 14:19
Сообщение #4





Гости






Что-бы не создавать отдельной темы, вопрос, напряжение падает до 208-202 вольт, какие варианты АВР и автоматики ДГУ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ДГУ 2_*
сообщение 13.1.2023, 9:26
Сообщение #5





Гости






Дополнительно поясню - ДГУ "WilsoN" Р65, АВР - GTI. При установке режима "автомат" даже при наличие горсети осуществляется запуск агрегата. Виновато пониженное напряжение. Какие варианты (замена GTI на контактор, повышающий стаб. на контроллер)?? Кто как выходил из этой ситуации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
glaven
сообщение 14.1.2023, 21:42
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 3.5.2018
Пользователь №: 54106



Цитата(ДГУ 2 @ 13.1.2023, 11:26) *
Дополнительно поясню - ДГУ "WilsoN" Р65, АВР - GTI. При установке режима "автомат" даже при наличие горсети осуществляется запуск агрегата. Виновато пониженное напряжение. Какие варианты (замена GTI на контактор, повышающий стаб. на контроллер)?? Кто как выходил из этой ситуации?

А цель то какая у вас?
Судя по описанию всё работает так, как должно работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.1.2023, 11:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(ДГУ 2 @ 13.1.2023, 9:26) *
даже при наличие горсети осуществляется запуск агрегата.

В цепь пуска генератора дополните реле контроля напряжения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость ДГУ 2_*
сообщение 17.1.2023, 13:31
Сообщение #8





Гости






Да нет, работа была не в режиме. В связи с номиналом горсети 202-208 в. Вылечили настройкой авр (cti).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость ДГУ 2_*
сообщение 17.1.2023, 13:35
Сообщение #9





Гости






А какие варианты современных АВР можно рассмотреть для работы с горсетью (200-210 в)? Из опыта icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.1.2023, 15:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



У вас ДГУ включается в параллель с сетью при падении напряжения сети?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость ДГУ 2_*
сообщение 19.1.2023, 9:11
Сообщение #11





Гости






Да, такое было, но как я написал выше, исправили настройками АВР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 13:18
Rambler's Top100     