Пуск генератора через АВР , Неисправность АВР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пуск генератора через АВР , Неисправность АВР |
16.11.2022, 17:33
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2022 Пользователь №: 60672 |
Доброго времени суток уважаемые коллеги, столкнулся с проблемой генератора ТСС Бензогенератор SGG 8000EHNA и АВР ТСС Блок АВР-C 9000/230 л/з 190026, ситуация следущая:
При отключении основного питания АВР спустя 5 минут впадает в ошибку и запускает генератор, но переключения с основного питания на питания генератора не происходит, подскажите, какие возможные проблемы могут быть. P.S. Питание основное приходит на дом, всё работает P.S. Когда АВР впадает в ошибку, я могу его отключить ВРУЧНУЮ и снова включить, тогда питание переводится автоматически на генераторное АВР исправен, менял его местами с АВР ТСС Блок АВР-C 9000/400 л/з |
|
|
|
5.12.2022, 0:32
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.12.2022 Пользователь №: 60741 |
Всем здравствуйте. Такие же симптомы. Может кто-то сталкивался? Куда копать? Дело в АВР или генераторе?
|
|
|
6.12.2022, 1:13
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Генератор-пассивный элемент схемы, какую команду получит ту и выполнит.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость_* |
10.1.2023, 14:19
Сообщение
#4
|
Гости |
Что-бы не создавать отдельной темы, вопрос, напряжение падает до 208-202 вольт, какие варианты АВР и автоматики ДГУ?
|
|
|
|
Гость_ДГУ 2_* |
13.1.2023, 9:26
Сообщение
#5
|
Гости |
Дополнительно поясню - ДГУ "WilsoN" Р65, АВР - GTI. При установке режима "автомат" даже при наличие горсети осуществляется запуск агрегата. Виновато пониженное напряжение. Какие варианты (замена GTI на контактор, повышающий стаб. на контроллер)?? Кто как выходил из этой ситуации?
|
|
|
14.1.2023, 21:42
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54106 |
Дополнительно поясню - ДГУ "WilsoN" Р65, АВР - GTI. При установке режима "автомат" даже при наличие горсети осуществляется запуск агрегата. Виновато пониженное напряжение. Какие варианты (замена GTI на контактор, повышающий стаб. на контроллер)?? Кто как выходил из этой ситуации? А цель то какая у вас? Судя по описанию всё работает так, как должно работать. |
|
|
15.1.2023, 11:10
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
даже при наличие горсети осуществляется запуск агрегата. В цепь пуска генератора дополните реле контроля напряжения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
Гость_Гость ДГУ 2_* |
17.1.2023, 13:31
Сообщение
#8
|
Гости |
Да нет, работа была не в режиме. В связи с номиналом горсети 202-208 в. Вылечили настройкой авр (cti).
|
|
|
Гость_Гость ДГУ 2_* |
17.1.2023, 13:35
Сообщение
#9
|
Гости |
А какие варианты современных АВР можно рассмотреть для работы с горсетью (200-210 в)? Из опыта
|
|
|
18.1.2023, 15:10
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
У вас ДГУ включается в параллель с сетью при падении напряжения сети?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
Гость_Гость ДГУ 2_* |
19.1.2023, 9:11
Сообщение
#11
|
Гости |
Да, такое было, но как я написал выше, исправили настройками АВР.
|
|
|