Здравствуйте! Уважаемые специалисты, нужен совет по приобретению рефлектометра. Совет тех кто каждый день пользуется этим прибором, а то в фирмах наговорят с три короба!! Спасибо!!.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 3.2.2010, 18:05
Сообщение #2





Гости






какой именно интересует Р5-9 ,Р5-10 или что-то другое и для каких целей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 3.2.2010, 18:16
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



рейс 205 надежность, простота, точность, комплект, много методов анализа линии.
хотелось бы- цветной дисплей, более высокое разрешение экрана, Смешенную линию - после ВЛ не смого посмотреть КЛ (под напряжение паралельно другая ВЛ)

ИРК-ПРО Альфа я не работал, но вызывали один раз чела он показал повреждение за 50метров от реального.

Р5-10 убрал подальше крутилки не перевариваю (пер. резисторы)

Сообщение отредактировал prude - 3.2.2010, 18:18


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.2.2010, 18:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



[quote name='Гость_ez81_*' date='3.2.2010, 19:05' post='122558']
какой именно интересует Р5-9 ,Р5-10 или что-то другое и для каких целей?
Конечно же для ОМП КЛ. Рейс 305 хороший аппарат, но может еще кто подскажет какой-нибудь? Про Тверскую "Гамму" слышал кто-нибудь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 4.2.2010, 19:46
Сообщение #5





Гости






Рефлектометры это косвенный метод нахождения повреждения КЛ и нужен он для чела который будет шагать по трассе используя либо аккустику либо индукцию. А покупать дорогие приборы нет смысла всеравно пойдете по трассе, а еще когда откопают может прийдеться подтверждать ( нет явного повреждения). Лучше генератор и приемник стоящий взять чтобы ловил повреждение хотябы от 1 ком. а,не от короткого..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_RIF_*_*
сообщение 6.2.2010, 20:16
Сообщение #6





Гости






ЛЕША! Если есть возможность купить "Рейс-305"-покупай. Хороший прибор, мне нравится. Как я понял "Стелл" его создала убрав недоработки 105-го и 205-го Рейсов. Неплохой прибор Р5-13, лет 15 с ним работаю, хватает за глаза.Р5-9-вчерашний день, Р5-10 -он больше для кабелей связи. В принципе рефлектометр не панацея, он показывает примерное место (зону) повреждения. Он всегда будет давать определенную ошибку из за разброса укорочения кабеля. Просто надо смотреть с чем убобнее работать. С "Рейсом"-удобно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 12.2.2010, 1:41
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Уже больше года используем рефлектометр ИСКРА, всем нравится, удобный надёжный простой... Один недостаток, производится на сколько я понял только на Украине...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 9.4.2010, 11:48
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



использую Р5-9, Р5-10, Р5-17 и реис 105.
9 и 10 надёжные старенькие аппараты (уже последнее отживают)
17 громозский но позволякт ВЛ на большие расстояния смотреть и память на 4 рефлектограммы имеется (производитель прекратил тех. поддержку аппаратов Р5-*)
Рейс 105 хороший маленький приборчик.
Читал про Рейс 305 - вешь хорошая его можно использовать с устройством присоединения от ЦР 0200 и Ш4120 для измерения расстояния при пробое на высоком напряжении - это тем кто аккустикой умело работает - чтоб не жечь кабель до полного к.з.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DIFF666
сообщение 5.5.2010, 9:22
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 18194



Цитата(lexs_2006 @ 9.4.2010, 12:48) *
Читал про Рейс 305 - вешь хорошая его можно использовать с устройством присоединения от ЦР 0200 и Ш4120 для измерения расстояния при пробое на высоком напряжении - это тем кто аккустикой умело работает - чтоб не жечь кабель до полного к.з.

А подскажите ктонибудь, где можно взять эти присоединительные устройсва... или какие либо спецификации, по которым можно было бы самостоятельно их сделать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 8.5.2010, 11:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Купили нам "Гамму". Вроде нормально. Но прибор- чистый рефлектометр. Нашел уже 4 повреждения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 10.5.2010, 15:26
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



А как РИ-307?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 14.6.2010, 2:04
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Пользовался рефлектометром MTS-6000. http://www.skomplekt.com/tovar/1/1/77/ Загружается долго, на основе операционки Линукс. Флэшки больше 2 гигов не переваривает. Внутренней памяти хватает на 40-50 замеров. Выставишь неточно длину импульса или диапазон - получишь иллюзию того, что все гладко. Заряда батарреи хватает на полдня, если лазер на постоянное излучение не держать в режиме реального времени. Варил с помощью его 20 муфт 24 волокна на ВЛ 220 кВ длина 150 км, а на рефе максимальное расстояние 200 км. В обе стороны не померять. Приходилось в конце двусторонние измерения делать мотаясь за 150 км туда-сюда.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 14.6.2010, 2:09


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
poison2006
сообщение 15.5.2023, 14:05
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.4.2020
Пользователь №: 57074



Цитата(Радист 11 @ 10.5.2010, 15:26) *
А как РИ-307?


РИ-307М3 сейчас делают стриж.
Для слаботочки идеален, точность является уникальной в этих всех рефлектометрах.
Экран цветной, но если прямо вообще большой Вам нужен то смотреть надо РИ-407, там 10 дюймов.
Но 407й уже для высоковольтки, можно в лабу запитать, можно отдельно купить автономный генератор скат также эрстедовский.
Если лаба в поле не может заехать а Вам надо именно пройтись немного и чтобы весь комплект без доступа к розетке мог работать.
Как-то так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 15.5.2023, 20:39
Сообщение #14





Гости






зачем этот некропостинг?