![]() Коммутация электромагнитного клапана 24AC , Коммутация электромагнитного клапана 24AC |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Коммутация электромагнитного клапана 24AC , Коммутация электромагнитного клапана 24AC |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.12.2022 Пользователь №: 60848 ![]() |
Доброго времени суток!
Ситуация следующая: Есть электромагнитный клапан подачи воды. Давление не более 5 бар. Клапан на 24 АС 48 VA работает от трансформатора 230/24 150 VA. Режим работы не постоянный...ориентировочный цикл 30 с. работа ..........1-30 мин пауза. Подскажите как лучше управлять клапаном......включать отключать питание трансформатора (по входу трансформатора 230 в) или включить транс и коммутировать 24 АС???? Заранее спасибо за ответ. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...как лучше управлять клапаном......включать отключать питание трансформатора (по входу трансформатора 230 в) или включить транс и коммутировать 24 АС... Уважаемый Илья_Илья! С точки зрения экономичности, лучше коммутировать питание трансформатора, однако с точки зрения надёжности лучше коммутировать только питание клапана на выходе АС 24 В, установив на входе питания клапана варисторы для защиты от коммутационных и других перенапряжений. Информацию по подбору варисторов можно найти на этой ветке форума "Вопросы от профессионалов".-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |