![]() Расцепители автоматов , Разница при прогрузке электромагнитных и полупроводниковых |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расцепители автоматов , Разница при прогрузке электромагнитных и полупроводниковых |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем.
В чем разница прогрузки электромагнитных и полупроводниковых расцепителей. На прогрузочных устройствах есть переключатель "электромагнитный" "полупроводниковый". Мы прогружаем и ЭМ и полупроводниковые в режиме ЭМ, срабатывает вроде бы правильно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Привет всем. В чем разница прогрузки электромагнитных и полупроводниковых расцепителей. На прогрузочных устройствах есть переключатель "электромагнитный" "полупроводниковый". Мы прогружаем и ЭМ и полупроводниковые в режиме ЭМ, срабатывает вроде бы правильно. А в инструкции на прогрузочное устройство что написано? Можно написать производителю, спросить. Но имхо если есть разные режимы то их и нужно использовать для соответствующих расцепителей, просто полупроводниковый расцепитель можно сжечь при неправильной коммутации. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Перечитал инструкцию, там нюансы не указаны.
Можно конечно и у производителя спросить, но я подумал может здесь подскажут. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Для интереса посмотрите синусоиду выходного напряжения осциллографом.
Может быть ещё и подача питания на аппарат разная, в одном случае подается фазное напряжение, в другом случае чтобы точно был синусоидальный выход подается линейное напряжение. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |