Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Измеритель сопротивления заземления м416 Vs multimeter

Mariolucas75
сообщение 13.2.2023, 23:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 13.2.2023
Пользователь №: 60997



Pomogite pojaluista razobratsa...
Ustroistvo "Измеритель сопротивления заземления м416" izmeriaet
1) udelnoe soprotivlenie grunta
2) soprotivlenie zazemlenia
3) activnoe soprotivlenie (2 -x kontaktni rejim)

Pojaluista pomogite razobratsa kakaia raznica mejdu metodom 3) i ispolzovat obiknovenni multimetr chtobi zamerit soprotivlenie mejdu dvumia tochkami?

V odnoi literature izmeriaiut soprotivlenie rels-zemlia etim aparatom metodom 3), a mojno li izmerit soprotivlenie rels-zemlia obiknovennim multimetrom?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 14.2.2023, 0:25
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Данный прибор как и другие аналогичные измеряет импульсным напряжением(прямоугодьниками) амплитудой 12-50В частотой 400-1000Гц, а мультик 2-3мя вольтами постоянки. Принципиально разные методы будут разные результаты. Кстати может убить нужно применять защитные средства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 14.2.2023, 10:00
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Третий вариант, измерения активного сопротивления от того-же измерения мультиметром отличается точностью измерения (0.01 Ома) и тем, что мультиметры, сколько я знаю, не проходят ежегодной гос-поверки. Мультиметры по этим двум причинам нельзя использовать в качестве контрольных приборов.
Если эти два условия соблюсти, то пожалуйста!
P.S. Только это относится к измерителю ИС-10.
М416 меряет с точностью 0.1 Ома, что мало, так как переходные контакты по ПУЭ-7 не должны превышать 0.05 Ома. А мультиметры даже с точностью до 0,1 Ома не меряют. И первый раз слышу, чтобы М416 использовался для измерения активного сопротивления, для этого были другие приборы.


Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.2.2023, 11:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.2.2023, 17:14
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11017
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Сопротивление "рельс-земля" прибором М-416 как правило, измеряют железнодорожники на тему по защите от электрокоррозии. Также применяют Ф4103 (тоже измеряет переменкой; но девять батареек!). Словенский Metrel более-менее на тех же электродах даёт похожие результаты с Ф-кой. Fluke 16** - ничего похожего.
Малые значения правильно измерять четырехэлектродным методом.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 13:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены