Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Охрана труда при установке заземлений на ВЛ

Who
сообщение 20.2.2023, 3:44
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 15.11.2018
Пользователь №: 54914



22.1 ВЛ напряжением 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на подстанциях, подключенных к этим ответвлениям, при условии, что ВЛ заземлена с двух сторон, а на этих подстанциях заземления установлены за отключенными линейными разъединителями;
"Эти" подстанции это какие, которые находятся с двух сторон ВЛ или которые на ответвлениях?
Если мы устанавливаем заземления за ЛРами, то разве это не противоречит что можно не заземлять? или имеется ввиду только ПЗ?
Я набросал "на скорую" руку схемку с условной работой, достаточно ли включить "З" на ЛРах на обоих подстанциях (ка кна схеме) или ответвительную тоже нужно землить.
Давно не работал в РЭСе и это пункт поставил меня в тупик.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 56.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир50
сообщение 22.2.2024, 14:29
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.12.2011
Пользователь №: 25220



Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли устанавливать ПЗ, на заземленную на обоих концах ВЛ 500 кВ, находящуюся под наведенным напряжением, на месте работ, изолирующей штангой не рассчитанной на напряжение 500 кВ? Уровень наведенного напряжения 1000 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.2.2024, 17:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Владимир50 @ 22.2.2024, 14:29) *
...Уровень наведенного напряжения 1000 В.
Уважаемый Владимир50! Никто не может дать 100-процентную гарантию, что уровень наведённого напряжения не изменится в большую сторону и не окажется выше 1000 В. Например, вследствие резкого увеличения нагрузки или КЗ на влияющей ВЛ.
Когда рядом с ВЛ-500 кВ найдут остатки Ваших обгоревших ботинок рядом со штангой менее 500 кВ, то в акте расследования Н/С напишут: "Личная неосторожность погибшего, состоящая в применении оперативной штанги, не рассчитанной на номинальное напряжение ВЛ-500 кВ... Расследованием установлено, что погибший перепутал ВЛ-500 кВ и пытался установить ПЗ на действующую ВЛ-500 кВ, предварительно не проверив на ней отсутствие напряжения"...

Этот пример я привёл для двухцепной ВЛ-500 кВ, у которой отключена одна линия и где легко можно попасть под напряжение действующей линии 500 кВ.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.2.2024, 17:51


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.3.2024, 12:36
Сообщение #4





Гости






Цитата(Владимир50 @ 22.2.2024, 14:29) *
Подскажите, пожалуйста, допустимо ли устанавливать ПЗ, на заземленную на обоих концах ВЛ 500 кВ, находящуюся под наведенным напряжением, на месте работ, изолирующей штангой не рассчитанной на напряжение 500 кВ? Уровень наведенного напряжения 1000 В.

Встречный вопрос
А вы кем являетесь в данном процессе ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир50
сообщение 14.3.2024, 9:55
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.12.2011
Пользователь №: 25220



Цитата(Ваня Иванов @ 22.2.2024, 17:14) *
Уважаемый Владимир50! Никто не может дать 100-процентную гарантию, что уровень наведённого напряжения не изменится в большую сторону и не окажется выше 1000 В. Например, вследствие резкого увеличения нагрузки или КЗ на влияющей ВЛ.
Когда рядом с ВЛ-500 кВ найдут остатки Ваших обгоревших ботинок рядом со штангой менее 500 кВ, то в акте расследования Н/С напишут: "Личная неосторожность погибшего, состоящая в применении оперативной штанги, не рассчитанной на номинальное напряжение ВЛ-500 кВ... Расследованием установлено, что погибший перепутал ВЛ-500 кВ и пытался установить ПЗ на действующую ВЛ-500 кВ, предварительно не проверив на ней отсутствие напряжения"...

Этот пример я привёл для двухцепной ВЛ-500 кВ, у которой отключена одна линия и где легко можно попасть под напряжение действующей линии 500 кВ.


Посмотрите характеристики ПЗТ 330-500Н.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 21.3.2024, 15:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Владимир50 @ 14.3.2024, 9:55) *
Посмотрите характеристики ПЗТ 330-500Н.
Посмотрел, и вот к каким неутешительным выводам пришёл:
Сечение медного заземляющего провода ПЗ: S = 16 мм2 = 1,6·10–5 м3
Длина медного заземляющего провода ПЗ: a = 4 м
Расчётное сопротивление заземляющего провода ПЗ: R = 0,00548 Ом
Линейное напряжение ВЛ-500 кВ: 500 000 В
Фазное напряжение ВЛ-500 кВ: 288 683 В
Сила тока при сопротивлении ЗУ = 10 Ом: I = 28 852,5 А
При такой силе тока в проводе ПЗ за 1 секунду выделится следующее количество теплла:
Q = I2·R = 4 561 917,8 Дж = 4 561,9 кДж
Объём медного провода ПЗ: V = a·S = 4×1,6·10–5 = 6,4·10–5 м3
Плотность меди: ρ = 8 930 кг/м3
Масса медного провода рассматриваемого ПЗ: m = ρ·V = 0,57 кг
Удельная теплота плавления меди: 239 кДж/кг,
Удельная теплота испарения меди: 4790 кДж/кг.
Для испарения 0,57 кг меди требуется следующее количество тепла: Qи = 4790·0,57 = 2 730,3 кДж, а выделится 4 561,9 кДж в секунду!

Следовательно, данное ПЗ испарится в течение 0,5985 ≈ 0,6 секунд!


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 21.3.2024, 22:34
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Цитата(Владимир50 @ 22.2.2024, 14:29) *
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли устанавливать ПЗ, на заземленную на обоих концах ВЛ 500 кВ, находящуюся под наведенным напряжением, на месте работ, изолирующей штангой не рассчитанной на напряжение 500 кВ? Уровень наведенного напряжения 1000 В.

Почитайте инструкцию по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках и вопрос по штангам и сечению отпадёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.3.2024, 23:28
Сообщение #8





Гости






Цитата(олегу @ 21.3.2024, 22:34) *
Почитайте инструкцию по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках и вопрос по штангам и сечению отпадёт.
Это ту Инструкцию, которую недавно отменили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.3.2024, 12:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость @ 21.3.2024, 23:28) *
Это ту Инструкцию, которую недавно отменили?
СО 153-34.03.603-2003. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках вроде бы ещё не отменена (перейти по ссылке).
В этой Инструкции есть довольно интересный пункт:



Следовательно, все ПЗ сечением 16 мм2 и менее запрещается применять в электроустановках выше 1000 В.


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.3.2024, 14:19
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



отменён, нужно пользоваться актуальными нормативными базами


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 10:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены