Добрый день коллеги, прошу подсказать есть ли нормативная документация по условия включения выключателей при разнице напряжения на секции и на КЛ.
Условия: объект получает питание от 3 ГТУ работающих в параллель, по двум КЛ подается напряжение на объект. Из за длины КЛ 10км при работе объекта от одного ввода происходит падение напряжения, разница напряжения при включенном СВ на секции шин 9400В на ненагруженной КЛ 10000В. Какая разница напряжение регламентирована для безопасного включение без токовой паузы Вводного выключателя? -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
|
31.5.2023, 14:16
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Интересный вопрос.
По схеме непонятно, но насколько понял источник питания один. По моим соображениям В таком случае думаю что нормативов по разнице напряжений нет. Конечно при секционировании будет бросок тока из-за перераспределения нагрузки, как посчитать его хрен его знает. Если на вводах или секционном выключателе есть защита с нулевой выдержкой времени, может и отключиться что то из них. |
|
|
31.5.2023, 14:59
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Интересный вопрос. По схеме непонятно, но насколько понял источник питания один. По моим соображениям В таком случае думаю что нормативов по разнице напряжений нет. Конечно при секционировании будет бросок тока из-за перераспределения нагрузки, как посчитать его хрен его знает. Если на вводах или секционном выключателе есть защита с нулевой выдержкой времени, может и отключиться что то из них. Добрый день, вы совершенно верно поняли, да при включении 3 из 3 при разнице напряжений начинает работать защита ОЗЗ (выдержка по времени не дает отработать защите). -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
31.5.2023, 23:59
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Какая разница напряжение регламентирована для безопасного включение без токовой паузы Вводного выключателя? ...при разнице напряжений начинает работать защита ОЗЗ... Следовательно, по закону Ома разница напряжений не должна превышать:ΔU < IОЗЗ x ZН, где IОЗЗ - ток уставки ОЗЗ; ZН - полное сопротивление нагрузки: -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
|
1.6.2023, 7:39
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
То что срабатывает пусковой орган защиты, но не отрабатывает на отключение из-за выдержки времени это совершенно нормально. Линии длинные, 10км, это обычно не 6-10кВ а должно быть 35кВ. Всплески тока по фазам будут, будет и так называемая излишняя работа защиты ОЗЗ. Если это Вас смущает, попробуйте проверить/пересчитать уставки защит которые срабатывают. Это просто. Ещё раз посмотрел схему, ничего не понял, где КЛ-10кВ? Также непонятен режим работы эл.установок - с изолированной нейтралью или другая? Для интереса где срабатывает ОЗЗ - на выключателях источника питания, на выключателях вводов объекта или на секционном объекта? Конечно также интересны уставки ОЗЗ по току и времени на ГТУ, наверное там срабатывает, т.к. при секционировании резко увеличивается длина КЛ, соответственно токи утечки от которых отстраиваются при расчете уставок. Навскидку скажу, что уставка ОЗЗ должна быть не менее 20А при нулевой выдержке времени, а чтобы отстроится от ложного срабатывания, уставка увеличивается или уменьшается, но вводится задержка по времени, например 10А, время 0,5 сек. |
|
|
1.6.2023, 9:25
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
То что срабатывает пусковой орган защиты, но не отрабатывает на отключение из-за выдержки времени это совершенно нормально. Линии длинные, 10км, это обычно не 6-10кВ а должно быть 35кВ. Всплески тока по фазам будут, будет и так называемая излишняя работа защиты ОЗЗ. Если это Вас смущает, попробуйте проверить/пересчитать уставки защит которые срабатывают. Это просто. Ещё раз посмотрел схему, ничего не понял, где КЛ-10кВ? Также непонятен режим работы эл.установок - с изолированной нейтралью или другая? Для интереса где срабатывает ОЗЗ - на выключателях источника питания, на выключателях вводов объекта или на секционном объекта? Конечно также интересны уставки ОЗЗ по току и времени на ГТУ, наверное там срабатывает, т.к. при секционировании резко увеличивается длина КЛ, соответственно токи утечки от которых отстраиваются при расчете уставок. Навскидку скажу, что уставка ОЗЗ должна быть не менее 20А при нулевой выдержке времени, а чтобы отстроится от ложного срабатывания, уставка увеличивается или уменьшается, но вводится задержка по времени, например 10А, время 0,5 сек. Добрый день. Режим работы трехфазная трехпроводная с соединением нейтрали с корпусом платформы через высокоомный резистор на напряжении 10 кВ (резисторы расположены на генерирующей платформе с тремя работающими в параллель ГТУ). При автономной работе ДДЭС режим нейтрали – изолированная. У ДДЭС два режима работы, при полностью отсутствии питания с генерирующей платформы и при не достаточной мощности ГТУ запуск ДДЭС через схему синхронизации в режиме подпитки (мощность подпитки выбирается). Если и этого недостаточно, ГТУ по оптике посылает сигнал срабатывает 3 ступени разгрузки, отключаются не ответственные потребители. По селективности защит ОЗЗ (реализованы на ТТ нулевой последовательности) вопросы были сняты (отстроены) во время ПНР. При переводе питания на одну КЛ 10кВ с последующим восстановлением без токовой паузы присутствует разница по напряжению между КЛ и секции шин. Так как на вводных ячейках присутствует контроль синхронизма (отдельная уставка) вот она и интересует, какая разница в напряжении между КЛ и секции шин безопасна для энергосистемы при включении ВВ. Сообщение отредактировал prude - 1.6.2023, 9:27 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
1.6.2023, 14:38
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Да, тут я не копенгаген. Может обратиться на форум бывалого релейщика?
|
|
|
|