Хищение электроэнергии , Выявления вора в многоквартирном доме

skif111
сообщение 5.12.2017, 10:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 15.11.2017
Из: Калуга
Пользователь №: 53181



Столкнулись с проблемой. Старый 5-ти этажный дом на 4-ре подъезда. Ситуация примерно такая что вроде как все платят по своим счетчикам исправно но в итоге обще домовой счетчик чуть ли не в два раза больше наматывает.
Грубо говоря в общей сумме потребители наматывают по своим счетчикам 100кВт а обще домовой показывает 200кВт.

Я погуглил данный вопрос. Мне показалась интересна вот эта статья .

Но решил спросить все же народного мнения. Может кто еще подскажет в каких направлениях искать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 5.12.2017, 10:26
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Начинать надо с проверки работоспособности общедомового счетчика.
Если он исправен - полный осмотр внутренних этажных щитов.
Где территориально находитесь, земляк?

И еще - оценить потребление ОДН надо.

Сообщение отредактировал S-cream - 5.12.2017, 10:26


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 5.12.2017, 10:56
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 679
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Согласен. Начинать надо с проверки приборов учета, сначала общедомовой, потом индивидуальные. Обычно уже на этом этапе выявлялются проблемы, ведущие к расхождению показаний приборов учета. Если учет окажется в порядке, то тогда необходимо проводить обследование внутридомовых сетей и особенно внимательно нужно отнестись к подвальным и чердачным помещениям. Чаще всего подворовывают подключаясь именно к сетям освещения общедоступных помещений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Иванович
сообщение 23.12.2017, 23:08
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 29.11.2017
Из: Оренбург
Пользователь №: 53259



Хуже того, от воровства может случиться большая БЕДА. читал недавно, как из-за замыкания вором фазы на газовую трубу (как кто-то делает с центральным батареями) она начала прогорать!!! между газовой трубой и хомутом был дуговой заряд!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.12.2017, 0:23
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10873
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Чтобы поймать вора, потребуются весьма приличные затраты. Экономия в виде разницы в цене между 100 и 200 квтч может не окупиться.
А вот агентурные сведения - самые дешёвые.
И купите токовые клещи. Здоровущие, чтоб трубы обхватывать.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nespokuha
сообщение 24.12.2017, 0:23
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.12.2017
Пользователь №: 53395



Не знаю где задать вопрос, касающийся хищения ДЕНЕГ за электроэнергию, а не самой электроэнергии (э/э). Решил здесь. МОЭСК предъявил требование об уплате денег за бездоговорное потребление э/э. Расчет произведен исходя из допустимой длительной токовой нагрузки вводного провода. Однако данный расчет представляется спорным, поскольку максимальный ток, проходящий по кабелю определенного сечения, может быть ограничен автоматическим размыкателем на транспорматорной подстанции, а, следовательно, такой ток не может зависеть от сечения кабеля. В итоге получаем, что в случае умалчивания "МОЭСК" о наличии таких размыкателей, полученная ими плата за бездоговорное пользование э/э, не является обоснованной, ибо является существенно завышенной. Подскажите, где в ПУЭ содержится указание на необходимость установки таких размыкателей при подключении домов или нежилых помещений к электрической сети?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.12.2017, 0:29
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10873
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(nespokuha @ 23.12.2017, 23:23) *
Подскажите, где в ПУЭ содержится указание на необходимость установки таких размыкателей при подключении домов или нежилых помещений к электрической сети?


Думаю, это изобретение сетевиков, ибо к безопасности не имеет отношения.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nespokuha
сообщение 24.12.2017, 1:04
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.12.2017
Пользователь №: 53395



Если бы не было размыкателя, то для того, чтобы отключить здание, дом (отдельное помщение) приходилось бы обесточивать целый квартал. Очевидно, что такие размыкатели стоят на каждой отдельной линии, отходящей от трансформаторной подстанции и, видимо, такие размыкатели не являеются простым рубильником (выключателем) в прямом смысле этого слова, обеспечивая также функции безопасности на линии. Следовательно, возникают некие критерии безопасности, определяющие условия срабатывания размыкателя. Вот вопрос и состоит в этом: относится ли к таким критериям ток (нагрузка)? Ведь если это так, то сечения кабеля в целях определения максимальной потребляемой мощности, не уместно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.12.2017, 1:38
Сообщение #9





Гости






Цитата(nespokuha @ 24.12.2017, 0:23) *
... Подскажите, где в ПУЭ содержится указание на необходимость установки таких размыкателей при подключении домов или нежилых помещений к электрической сети?

То, что Вы называете "размыкателем" может быть автоматическим выключателем, или рубильником с плавким предохранителем, установленными в ТП. Плавкий предохранитель и автоматический выключатель служат для защиты Вашей линии от перегрузки и токов короткого замыкания и рассчитываются грубо говоря, на тот ток, который способен пропустить Ваша линия. Так что расчёты МОЭСК верны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nespokuha
сообщение 24.12.2017, 2:54
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.12.2017
Пользователь №: 53395



То есть, если у меня 3-проводная линия, диаметром каждого провода 50 мм, я могу подключить э/оборудование на всю мощность ею пропускаемую вне зависимости от того, что мне выделно лишь 24 квт?

Сообщение отредактировал nespokuha - 24.12.2017, 3:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 24.12.2017, 7:50
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(nespokuha @ 24.12.2017, 3:54) *
...если у меня 3-проводная линия, диаметром каждого провода 50 мм, я могу подключить э/оборудование на всю мощность ею пропускаемую вне зависимости от того, что мне выделено лишь 24 квт?

это зависит от построения конкретной сети, в одном случае можно, в другом нельзя... МОЭСК вам официально выставила претензию или "по телефону"?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.12.2017, 8:34
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(nespokuha @ 24.12.2017, 1:23) *
является обоснованной, ибо

так прописано в правилах


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.12.2017, 9:30
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17522
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 24.12.2017, 8:34) *
так прописано в правилах

Хотя в принципе и не правильно в случае, если доподлинно известен номинал аппарата защиты в ТП.
(еще меньше было бы платить по автомату в ГРЩ, но ввод поди не опломбирован)

Сообщение отредактировал Олега - 24.12.2017, 9:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.12.2017, 14:59
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



насчёт неправильно, это к нему
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 5.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.12.2017, 15:36
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10873
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187





--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 24.12.2017, 20:34
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Рассчитать по сечению провода - применимо для юридических лиц (ПП 442)
Рассчитать по подключённому оборудованию - для физических лиц (ПП 354)
Всё на законных основаниях.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 24.12.2017, 21:06
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Никаких старых бумаг у Вас не осталось?
Договоров, актов разграничения на предыдущую фирму?
Вас там должен интересовать параметр "разрешенная мощность", и способ ограничения мощности (предохранитель, автомат и проч)+схема
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nespokuha
сообщение 24.12.2017, 22:09
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.12.2017
Пользователь №: 53395



Буду стараться получить. Насчитали за год 17 млн. при этом счетчик исправен и опломбирован, период поверки не истек. Обычно платили 5000 руб./мес. Помещение площадью 50 кв. м и сейчас платим уже по договору по тому же самому счетчику.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 25.12.2017, 19:27
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(nespokuha @ 24.12.2017, 22:09) *
Буду стараться получить. Насчитали за год 17 млн. при этом счетчик исправен и опломбирован, период поверки не истек. Обычно платили 5000 руб./мес. Помещение площадью 50 кв. м и сейчас платим уже по договору по тому же самому счетчику.

А точнее можете сообщить?
Если счётчик (ОДПУ) исправен и опломбирован, то насчитали по безучётному потреблению, то есть кто-то подключился До счётчика?
Про предохранитель и автомат думаю не зачем узнавать.
А вот посчитали по"величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки" скорее всего правильно.
Всё это в Приложение N 3 к Основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии ПОСТАНОВЛЕНИЕот 4 мая 2012 г. N 442



Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 25.12.2017, 19:28


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.12.2017, 19:45
Сообщение #20





Гости






Цитата(nespokuha @ 24.12.2017, 22:09) *
... Обычно платили 5000 руб./мес. ...

На основании чего платили? Вам кто-то выставлял счёт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения