Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электросчетчик , Номинальный ток

Nail
сообщение 29.3.2023, 15:34
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Поивет всем.
Подскажите пожалуйста, на счетчике ЦЭ6803В ток указан 10-100 А, почему 10А, почему 100А?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 29.3.2023, 15:58
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Измеряет а своём классе точности токи от 10 до 100 А.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.3.2023, 17:45
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187




Там написано 10 (100) А. Первая цифра - базовый ток, вторая - максимальный.

Цитата
ГОСТ 52320-2005

для счетчиков непосредственного включения базовый и максимальный токи, выраженные, например,
таким образом: 10—40 А или 10 (40) А для счетчиков с базовым током 10 А и максимальным
40 А;

3.5.1.2 базовый ток* (Ib): Значение тока, являющееся исходным для установления требований к
счетчику с непосредственным включением.
3.5.2 максимальный ток* (Iмакс): Наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет
требованиям точности, установленным в настоящем стандарте.

3.5.1.1 стартовый ток (чувствительность) (Iст): Наименьшее значение тока, при котором начинается
непрерывная регистрация показаний.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 29.3.2023, 18:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Митяй_ @ 29.3.2023, 15:58) *
Измеряет а своём классе точности токи от 10 до 100 А.

Вопрос: ток 6.3 А, будет уже не точно считать?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.3.2023, 18:13
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Nail @ 29.3.2023, 17:03) *
Вопрос: ток 6.3 А, будет уже не точно считать?

Точно, точно. Митяй сказал! Может, даже точно не будет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 30.3.2023, 8:11
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Nail @ 29.3.2023, 18:03) *
Вопрос: ток 6.3 А, будет уже не точно считать?


Будет считать примерно icon_biggrin.gif Может и точно, а может и нет... Такие счетчики проверяются на соответствие классу точности для токов от 10 до 100 А, больше 100А сгорит, меньше 10А может начать трындеть (как в большую так и в меньшую сторону). В квартиру например такой счетчик не поставишь, не согласуют, он может не считать малые токи, лампочка в туалете, телевизор...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.3.2023, 8:34
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Счетчик будет в своём классе при токе ≥ 0,1 базового до максимального (разумеется, при коэффициенте мощности =1).
Счетчик ЦЭ6803В класс 1; Стало быть, от тока 1 А до тока 100 ампер его погрешность не превысит 1%; от 0,5 до 1 А - погрешность до 1,5%. ГОСТ 31819.11-2012


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены