Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Россети в ТУ навязывают установку высоковольтного измерительного комплекса за 540 тыс.руб. Перерыл интернет, пункт 147 и прочее — не могу найти ответ., пишут что учет на границе балансовой принадлежности, но можно и максимально близко по согласованию. На руках договор о технологическом присоединении: нужно увеличить мощность с 15 до 100 кВт. в ТУ указали место установки нового высоковольтного счетчика на балансовой границе - опора 6 кВ. Высоковольтный измерительный комплекс стоит 540 тыс. руб. Возможно ли оставить счетчик на старом месте ? Сейчас учет идет по 0.4 кВ, от опоры 6кВ через 60 м стоит другая опора, на ней трансформатор ТМГ 63кВт 6/0,4кВ, после стоит 3-х фазный счетчик. В старых ТУ граница балансовой принадлежности - в точке присоединения на опоре 6 кВ. В схеме так и указано. Хотим заменить трансформатор на 120 кВт, заменить щит учета на ВРУ-100 кВт с ТТ, ТН и счетчиком. Могут ли быть какие-то аргументы, чтобы вести учет по 0,4 кВ ? Буду Очень благодарен за помощь.
|
|
|
|
29.3.2023, 6:19
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22886 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нет, максимально близко если нет возможности на границе
пысы: что это за трансформатор на 120?? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.3.2023, 9:50
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
29.3.2023, 16:26
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Кажется на Вас нажиться хотят. Реклоузер на 6кВ стоит в два раза меньше.
Сообщение отредактировал A.Panichkin - 29.3.2023, 16:27 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.3.2023, 20:36
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
30.3.2023, 10:47
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Cтандартный комплект поставки ПКУ год назад примерно стоил
200 - 260 тыс. Сколько берут за монтаж, не знаю. 1) Высоковольтный модульПКУ-6 Трансформатор тока ТОЛ-6 - 2 шт./3 шт. Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-6 с патронами предохранителей или 3хЗНОЛП-6 -1 шт. Изолятор проходной усиленный ИПУ-6 - 5шт./6 шт. Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-6 - 3 шт. 2) Шкаф учета Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ART-00 P или аналогичный - 1 шт. GSM/GPRS-модем - 1 шт. Колодка испытательная пломбируемая КИ-У3 - 2 шт. 3) Соединительный кабель 7 м 4) Монтажный комплект для установки на опору Сообщение отредактировал sasha4312 - 30.3.2023, 11:18 |
|
|
30.3.2023, 12:01
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2023 Пользователь №: 61135 |
нет, максимально близко если нет возможности на границе пысы: что это за трансформатор на 120?? Пардон, не правильно указал - ТМГ-160 10/0,4 Cтандартный комплект поставки ПКУ год назад примерно стоил 200 - 260 тыс. Сколько берут за монтаж, не знаю. 1) Высоковольтный модульПКУ-6 Трансформатор тока ТОЛ-6 - 2 шт./3 шт. Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-6 с патронами предохранителей или 3хЗНОЛП-6 -1 шт. Изолятор проходной усиленный ИПУ-6 - 5шт./6 шт. Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-6 - 3 шт. 2) Шкаф учета Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ART-00 P или аналогичный - 1 шт. GSM/GPRS-модем - 1 шт. Колодка испытательная пломбируемая КИ-У3 - 2 шт. 3) Соединительный кабель 7 м 4) Монтажный комплект для установки на опору я тоже нашел ПКУ за примерно такие же деньги, но как я понял - они хотят навязать свой высоковольтный счетчик РИМ или Миртек, не знаю, но ценник у них - космос, и на вопрос, могу ли я сам приобрести высоковольтный счетчик, ответ был - не нравится - обращайтесь в другую компанию хотя я звонил в другие компании, но сказали, что сети ВЛ не их как можно воздействовать на Россети, чтобы не принуждали покупку дорогостоящего счетчика у них, и пересчитали цену в договоре на техн. подсоединение ? Сообщение отредактировал skv77 - 30.3.2023, 11:57 |
|
|
|
30.3.2023, 14:56
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22886 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
учёт должна делать сетевая, это не Ваше мероприятие при ТП, отказываются, пугайте ФАС
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.3.2023, 16:44
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2023 Пользователь №: 61135 |
|
|
|