![]() место установки эл.счетчика , установка эл.счетчика на границе балансовой принадлежности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() место установки эл.счетчика , установка эл.счетчика на границе балансовой принадлежности |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2023 Пользователь №: 61135 ![]() |
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Россети в ТУ навязывают установку высоковольтного измерительного комплекса за 540 тыс.руб. Перерыл интернет, пункт 147 и прочее — не могу найти ответ., пишут что учет на границе балансовой принадлежности, но можно и максимально близко по согласованию. На руках договор о технологическом присоединении: нужно увеличить мощность с 15 до 100 кВт. в ТУ указали место установки нового высоковольтного счетчика на балансовой границе - опора 6 кВ. Высоковольтный измерительный комплекс стоит 540 тыс. руб. Возможно ли оставить счетчик на старом месте ? Сейчас учет идет по 0.4 кВ, от опоры 6кВ через 60 м стоит другая опора, на ней трансформатор ТМГ 63кВт 6/0,4кВ, после стоит 3-х фазный счетчик. В старых ТУ граница балансовой принадлежности - в точке присоединения на опоре 6 кВ. В схеме так и указано. Хотим заменить трансформатор на 120 кВт, заменить щит учета на ВРУ-100 кВт с ТТ, ТН и счетчиком. Могут ли быть какие-то аргументы, чтобы вести учет по 0,4 кВ ? Буду Очень благодарен за помощь.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нет, максимально близко если нет возможности на границе
пысы: что это за трансформатор на 120?? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Кажется на Вас нажиться хотят. Реклоузер на 6кВ стоит в два раза меньше.
Сообщение отредактировал A.Panichkin - 29.3.2023, 16:27 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Cтандартный комплект поставки ПКУ год назад примерно стоил
200 - 260 тыс. Сколько берут за монтаж, не знаю. 1) Высоковольтный модульПКУ-6 Трансформатор тока ТОЛ-6 - 2 шт./3 шт. Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-6 с патронами предохранителей или 3хЗНОЛП-6 -1 шт. Изолятор проходной усиленный ИПУ-6 - 5шт./6 шт. Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-6 - 3 шт. 2) Шкаф учета Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ART-00 P или аналогичный - 1 шт. GSM/GPRS-модем - 1 шт. Колодка испытательная пломбируемая КИ-У3 - 2 шт. 3) Соединительный кабель 7 м 4) Монтажный комплект для установки на опору Сообщение отредактировал sasha4312 - 30.3.2023, 11:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2023 Пользователь №: 61135 ![]() |
нет, максимально близко если нет возможности на границе пысы: что это за трансформатор на 120?? Пардон, не правильно указал - ТМГ-160 10/0,4 Cтандартный комплект поставки ПКУ год назад примерно стоил 200 - 260 тыс. Сколько берут за монтаж, не знаю. 1) Высоковольтный модульПКУ-6 Трансформатор тока ТОЛ-6 - 2 шт./3 шт. Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-6 с патронами предохранителей или 3хЗНОЛП-6 -1 шт. Изолятор проходной усиленный ИПУ-6 - 5шт./6 шт. Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-6 - 3 шт. 2) Шкаф учета Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ART-00 P или аналогичный - 1 шт. GSM/GPRS-модем - 1 шт. Колодка испытательная пломбируемая КИ-У3 - 2 шт. 3) Соединительный кабель 7 м 4) Монтажный комплект для установки на опору я тоже нашел ПКУ за примерно такие же деньги, но как я понял - они хотят навязать свой высоковольтный счетчик РИМ или Миртек, не знаю, но ценник у них - космос, и на вопрос, могу ли я сам приобрести высоковольтный счетчик, ответ был - не нравится - обращайтесь в другую компанию хотя я звонил в другие компании, но сказали, что сети ВЛ не их как можно воздействовать на Россети, чтобы не принуждали покупку дорогостоящего счетчика у них, и пересчитали цену в договоре на техн. подсоединение ? Сообщение отредактировал skv77 - 30.3.2023, 11:57 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
учёт должна делать сетевая, это не Ваше мероприятие при ТП, отказываются, пугайте ФАС
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2023 Пользователь №: 61135 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.2.2025 Пользователь №: 63175 ![]() |
Добрый день, тоже интересует ряд вопросов по счетчику. Подана заявка на технологическое присоединение по п. 12(1) Правил. (10кВ, 150 кВт). Сетевая выдала договор и тех. условия. В стоимость тех. присоединения включена стандартизированная ставка на "средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения - 528 030,43р." В энергетике не силён, задал вопрос сетевой почему применена именно эта ставка, а не "средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения - 359 989,22 р" вразумительного ответа не получил. Спросил кому данный счетчик после будет принадлежать, сказали им. На вопрос почему я оплачиваю его стоимость и монтаж, а он принадлежит им, ответили так принято. Задал вопрос могу ли я за свой счет купить, установить счетчик и чтобы он был у меня в собственности - ответили нет. Если есть люди разбирающиеся в данных вопросах и если есть возможность сделать технологическое подключение дешевле, либо оставить у себя в собственности счетчик, просьба ответить с отсылкой на нормативные документы. Если данные ответы помогут и принесут результаты, готов отблагодарить материально. Так же интересуют проектировщики, кто запроектирует подключение с моей стороны КТП или МТП.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
регион - ЧР? год 2025?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.2.2025 Пользователь №: 63175 ![]() |
Волгоградская область, год 2025
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
«Волгоградоблэлектро»? и ТУ бы глянуть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Согласно ПП РФ №930 от 21.12.20 г расходы на установку ПУ при ТП распределяются так:
Затраты в границах сети, принадлежащей потребителю оплачиваются заявителем, а затраты на границе балансовой принадлежности уже сетевая организация. Если в договоре ТП иначе, пишите претензии и добейтесь изменения договора. Стандартизированная ставка касается не только заявителя, но и сетевой организации. Было недавно у меня бодание с Россетями на изменение категории надежности, выставили счет на 40 млн, несколько раз меняли ТУ, в результате сумма дошла до спорных 60 тыс. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.2.2025 Пользователь №: 63175 ![]() |
Не дает загрузить ничего на сайт, ни jpg, ни pdf. Вот ссылка disk.yandex.ru/d/PZc98U6ATyo4Cg
Еще непонятно почему применили ставку "воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные - 6 268 718,26р за 1 км", а не "воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные - 3 168 130,87р за 1 км". Задал сетевой этот вопрос, ответили, что скорее всего в типовых решениях так. Согласно ПП РФ №930 от 21.12.20 г расходы на установку ПУ при ТП распределяются так: Затраты в границах сети, принадлежащей потребителю оплачиваются заявителем, а затраты на границе балансовой принадлежности уже сетевая организация. Если в договоре ТП иначе, пишите претензии и добейтесь изменения договора. Стандартизированная ставка касается не только заявителя, но и сетевой организации. Было недавно у меня бодание с Россетями на изменение категории надежности, выставили счет на 40 млн, несколько раз меняли ТУ, в результате сумма дошла до спорных 60 тыс. Так в том то и дело, где по закону он должен быть установлен непонятно. В законе написано на границе балансовой принадлежности - т.е. к кому он относится? Грубо говоря по середине он же не может быть, половина их, половина моя))) Изначально я подавал тут подключение как физ.лицо по 0,4кВ, 150кВт, насчитали 3,8 млн.р., при этом расчетов никаких не было, на мотивированный отказ так же ничего сетевики не ответили. Подал жалобу в ФАС, сделали как они сказали оптимизацию и выдали 1,8 млн.р. После было принято решении поставить свою ТП, чтобы она осталось у нас в собственности. Сообщение отредактировал Алексей С. - 6.2.2025, 10:10 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |