Есть трехфазный счетчик подключенный с помощью ТТ.
Годится ли мкеш, для такого подключения? Меня прочность устраивает, вопрос в характеристиках кабеля: Цитата 3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2 ) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2; 2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2; 3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт. Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Годится ли мкеш, для такого подключения?... Уважаемый inhab! Вы поставили всех в затруднительное положение, назвав кабель МКЭШ (Монтажный Кабель Экранированный в Шланговой защитной оболочке) каким-то неизвестным и непонятным "мкешем"...Если же Вы имели в виду кабель МКЭШ, то при достаточном сечении его жил никто не запрещает использовать этот кабель для подключения трёхфазного счётчика через ТТ, при условии правильного и качественного оконцевания его многопроволочных жил. В пожароопасных зонах лучше выбрать кабель МКЭШнг(А)-LS. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |