Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите разобраться с вводным автоматом и УЗО на группы...

Dalerok
сообщение 13.7.2023, 12:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.7.2023
Пользователь №: 61433



В щитке в подъезде 50а автомат, в квартире будет стоять рубильник 40а. На группу автоматов бытовой техники говорят нужно ставить УЗО С63 т.е номинал выше чем вводной. Почему так? Я правильно понимаю, что если загрузить УЗО больше чем на те же 40а , то первым делом должен будет сработать вводной на 40?

Объясните пожалуйста...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.7.2023, 12:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Вас, очевидно, немного ввели в заблуждение. УЗО и автомат защищают от разных физических явлений. Очень вкратце, первый - от малой утечки тока, второй - от перегрузки и короткого замыкания.
Соответственно, УЗО вообще не реагирует на перегрузку линии, это не его задача. Есть совмещённое устройство, называется дифф. автомат.
Теперь о линии. Рубильник, как и УЗО, рекомендуется брать на номинал выше автоматического автомата линии, т.к. часто контактные группы этих устройств имеют худшую механическую стойкость к отключению под нагрузкой относительно автоматов.
Также очень рекомендую поставить в квартире автомат, чтобы в темноте не бегать в коридор.
Также посчитайте, какая у вас нагрузка в цепях бытовой техники, номинал УЗО представляется мне сильно завышенным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dalerok
сообщение 13.7.2023, 12:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.7.2023
Пользователь №: 61433



Спасибо за пояснения, отличия УЗО и Автомата понимаю. Вопрос был вот в чем: зачем ставить УЗО большей пропускной способностью чем вводной рубильник. Как я понял из вашего ответа это обусловлено контактной группой, для более надежного соединения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.7.2023, 12:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



глобально - да.
Причём вам рекомендуют отплясывать не от номинала рубильника, а от номинала автомата. Что, правда, в данной ситуации логично
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.7.2023, 12:48
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11017
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dalerok @ 13.7.2023, 12:12) *
На группу автоматов бытовой техники говорят нужно ставить УЗО С63 т.е номинал выше чем вводной.

Вас неверно информировали.

УЗО подписывают"63А 30 мА", то есть такой рабчий ток (до 63 А) аппарат без вреда для себя отключится по току утечки 30 мА.

"Дифавтоматы", они же АВДТ, обозначаются "С63 30 мА", что значит, что аппарат защищает как от утечки, так и от длительной или кратковременной перегрузки (в 5...10 раз - это означает буква С) или от короткого замыкания.

Просто "автоматы", они же АВ, только от перегрузки или КЗ.

Добавил:
Номинал для узо больше ввода берут для того, чтоб он не погорел от сверхтоков короткого замыкания или перегрузки.

Сообщение отредактировал Roman D - 13.7.2023, 13:08


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.7.2023, 16:25
Сообщение #6





Гости






Цитата(Dalerok @ 13.7.2023, 12:12) *
в квартире будет стоять рубильник 40а. ...

Не будет у Вас в квартире рубильника, будет или выключатель нагрузки (ВН), или выключатель-разъединитель (ВР).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.7.2023, 17:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17707
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.7.2023, 16:25) *
в квартире ... выключатель-разъединитель (ВР).
Интересное предложение - в квартире пользовать аппарат обеспечивающий "создание видимого разрыва в воздухе"

Цитата(Гость сочувствующий @ 13.7.2023, 16:25) *
Не будет у Вас в квартире рубильника, будет или выключатель нагрузки (ВН)
Замечу, в каталогах производителей:
- выключатель нагрузки (мини-рубильник), у ИЭК
- выключатель нагрузки / рубильник, у АВВ
- выключатель нагрузки (рубильник), у Systeme Electric
- рубильник (выключатель нагрузки), у C&S Electriс
... А уж бытовому употребителю (использователю) эти названия до лампочки - он "обычное лицо"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2023, 18:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3760
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(belok5 @ 13.7.2023, 12:28) *
...Вас, очевидно, немного ввели в заблуждение...





--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.7.2023, 20:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Ваня Иванов,
Не совсем понял, к чему мне эта картинка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.7.2023, 21:07
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11017
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(belok5 @ 13.7.2023, 19:16) *
Ваня Иванов,
Не совсем понял, к чему мне эта картинка?



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2023, 23:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3760
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(belok5 @ 13.7.2023, 20:16) *
Ваня Иванов,
Не совсем понял, к чему мне эта картинка?
Это была поясняющая картинка к Вашему сообщению #2:
Цитата(belok5 @ 13.7.2023, 12:28) *
Вас, очевидно, немного ввели в заблуждение...
Теперь о линии. Рубильник, как и УЗО, рекомендуется брать на номинал выше автоматического автомата линии...
Понимаете ли, устанавливать рубильник в квартире как-то не эстетично получается...







--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.7.2023, 1:05
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17707
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2023, 23:04) *
Понимаете ли, устанавливать рубильник в квартире как-то не эстетично получается...
Вань, напиши во все офисы производителей из сообщения #7. А то, понимаешь, расслабились.. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.7.2023, 11:55
Сообщение #13





Гости






Цитата(Олега @ 13.7.2023, 17:46) *
...

Цитата
Интересное предложение - в квартире пользовать обеспечивающий "создание видимого разрыва в воздухе"

Не обеспечивают ВР модульного исполнения "... видимого разрыва в воздухе". Не требуется здесь этого. Правда встречаются Шнайдеровские ВР с прозрачными пластиковыми "окнами", через которые можно контролировать положение контактов.
Цитата
Замечу, в каталогах производителей:

А кто эти каталоги составляет? Да полуграмотные в электричестве "манагеры-продаваны"! Им же "по барабану" что и как должно технически правильно называться. Рубильник откуда пошло название? Да от конструкции контактов рубящего (врубного) типа! Которых нет в коммутационных и защитных аппаратов модульного исполнения.
Ещё пример: как они называют устройства для установки розеток и выключателей при скрытой проводке? У них одно название - ПОДРОЗЕТНИК! А есть ГОСТ-овское определение: "ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)". КОРОБКИ, и ТОЛЬКО КОРОБКИ!
За сим откланиваюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.7.2023, 12:13
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11017
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.7.2023, 11:55) *
А кто эти каталоги составляет? Да полуграмотные в электричестве "манагеры-продаваны"! Им же "по барабану" что и как должно технически правильно называться.

Особенно бесят "распаЯчные коробки". moderator.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 14.7.2023, 12:24
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Ваня Иванов, Если уж на то пошло, то с момента прекращения действия ГОСТ 2327-76, где хотя бы встречается слово РУБИЛЬНИК, нет ни одного нормативного документа, закрепляющего это понятие.
Поэтому каждый как хочет, так себе и представляет форм-фактор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.7.2023, 15:18
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17707
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.7.2023, 11:55) *
Не обеспечивают ВР модульного исполнения "... видимого разрыва в воздухе". Не требуется здесь этого.
Если нет видимого разрыва, то "разомкнутое положение указывают другие приспособления, кроме органа управления".

Цитата(Гость сочувствующий @ 14.7.2023, 11:55) *
Правда встречаются Шнайдеровские ВР с прозрачными пластиковыми "окнами", через которые можно контролировать положение контактов.
И не только Шнайдер, что очень правильно. Аппараты без прозрачных окошек или других приспособлений индикации не являются разъединителями.

Цитата(Гость сочувствующий @ 14.7.2023, 11:55) *
А кто эти каталоги составляет?
Папрашу обратить внимание на слово "замечу" ! Это не означает "правильно" icon_wink.gif
Точно так же неправильно аппарату без окошка или приспособления-индикатора присваивать название "разъединитель"

Цитата(Гость сочувствующий @ 14.7.2023, 11:55) *
Ещё пример: как они называют устройства для установки ..
Не отвлекайтесь на лишнее (для этой темы).


Сообщение отредактировал Олега - 14.7.2023, 14:30