Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

General Electric LP-33 инвертор не запускается... , На ибп LP-33 не запускается инвертор, ошибка 4302.

KOMux
сообщение 31.7.2023, 12:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 31.7.2023
Пользователь №: 61487



Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на ибп LP-33, инвертор не запускается, выдает ошибку 4302. Подскажите, если кто знает, кто решил такую проблему, заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flsergio
сообщение 2.9.2024, 20:42
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 2.9.2024
Пользователь №: 62529



Цитата(KOMux @ 31.7.2023, 12:46) *
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на ибп LP-33, инвертор не запускается, выдает ошибку 4302. Подскажите, если кто знает, кто решил такую проблему, заранее спасибо.

Здравствуйте, подскажи получилось решить проблему, у меня такая же ошибка, негде не могу найти не схемы не инфы на ИБП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 3.9.2024, 14:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3584
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(KOMux @ 31.7.2023, 12:46) *
...инвертор не запускается, выдает ошибку 4302. Подскажите, если кто знает, кто решил такую проблему...
Цитата(Flsergio @ 2.9.2024, 20:42) *
...у меня такая же ошибка...
Вот как приобретать ненадёжную, сложную и капризную вражескую технику! Ни тебе подробных принципиальных схем, ни толковых и подробных описаний на русском языке по устранению возможных неисправностей. Здесь кувалдой, ломом и какой-то матерью не поможешь...

Вот всё, что удалось найти по нескольким возможным причинам появления сообщения 4302:





--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flsergio
сообщение 3.9.2024, 21:33
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 2.9.2024
Пользователь №: 62529



Спасибо за помощь, то что в описании все проверили, изначально было пробито 2 IGBT модуля показывало на INVERTER L1-0V; L2-0V; L3-450V. заменили IGBT, по всем фазам стало показывать 0V, но BOOSTER показывает 227V если я правильно понимаю должен показывать 380V (на входе 3ф по 380V), вот и ищу схему чтобы дальше разобраться с проблемой.
Вернуться в начало страницы