Всем привет
Помогите, как подключить автозапуск, есть авр chint там фишка на 3 провода, на генераторе контроллер dse4520 , не пойму куда подключать кабель управления от авр
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
glaven
сообщение 14.8.2023, 8:12
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 3.5.2018
Пользователь №: 54106



Здравствуйте.
Для начала неплохо было бы изучить схемы на оба устройства.
Если эта фишка предназначена для удалённого запуска, то подключаете на панели ДГУ ко входу Remote start (ищете в схеме на контроллер).
По идее должно быть так: на АВРе НО контакт, в момент проблемами с сетью этот контакт меняет своё состояние на НЗ - > ДГУ запускается. Как только состояние сети становится в установленных пределах контакт размыкается, ДГУ останавливается.