![]() УЗО 30мА или 100мА ? , принцип действия трехфазного узо. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО 30мА или 100мА ? , принцип действия трехфазного узо. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.10.2023 Пользователь №: 61683 ![]() |
Доброго дня! возник некий спор в правильности расчетов и принципа узо. помогите разобраться.
Условия : 1) питающий кабель 5х6 (от узо до саморег. греющего кабеля)140м. 2) три участка с саморег. греющим кабелем по 80м Сила тока при максимальной паспортной мощности греющего кабеля 36Вт/м (36*80=2880Вт, с учетом cos(f)=0.98 полная мощность 2940ВА) Решение: Сила тока при мах. Мощности I=S/U=2940BА/220В = 13,36А Утечка греющего кабеля = 13,36А*0.4мА = 5,34мА (I∆ = 0.4 * Iрасч ) Утечка линии = 140м*0,010мА = 1.4мА (0.01 * L) Суммируем: 5.34мА*1.4мА = 6,74мА (I∆ = 0.4 * Iрасч + 0.01 * L) Итоговая суммарная утечка получена – 6,74мА Суммарный ток утечки через УЗО не превышает 1/3 установки срабатывания 30 мА И все вроде бы не чего, но как это работает в трехфазной сети? умножить на 3 ? тогда узо нужно не 30мА, а 100мА. Но если, в трехфазных сетях происходит векторное суммирование токов фаз. Поэтому, при равномерной нагрузке по фазам A, B и C ток через нейтральный проводник N =0 Исходя из этого, все же 30мА достаточно или я ошибаюсь и нужно все таки 100мА? Сообщение отредактировал DOKNT - 19.10.2023, 12:30 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 5:57 |
|
![]() |