Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

УЗО 30мА или 100мА ? , принцип действия трехфазного узо.

DOKNT
сообщение 19.10.2023, 12:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 19.10.2023
Пользователь №: 61683



Доброго дня! возник некий спор в правильности расчетов и принципа узо. помогите разобраться.

Условия :
1) питающий кабель 5х6 (от узо до саморег. греющего кабеля)140м.
2) три участка с саморег. греющим кабелем по 80м
Сила тока при максимальной паспортной мощности греющего кабеля 36Вт/м
(36*80=2880Вт, с учетом cos(f)=0.98 полная мощность 2940ВА)

Решение:
Сила тока при мах. Мощности I=S/U=2940BА/220В = 13,36А
Утечка греющего кабеля = 13,36А*0.4мА = 5,34мА (I∆ = 0.4 * Iрасч )
Утечка линии = 140м*0,010мА = 1.4мА (0.01 * L)
Суммируем: 5.34мА*1.4мА = 6,74мА (I∆ = 0.4 * Iрасч + 0.01 * L)
Итоговая суммарная утечка получена – 6,74мА

Суммарный ток утечки через УЗО не превышает 1/3 установки срабатывания 30 мА
И все вроде бы не чего, но как это работает в трехфазной сети? умножить на 3 ? тогда узо нужно не 30мА, а 100мА. Но если, в трехфазных сетях происходит векторное суммирование токов фаз. Поэтому, при равномерной нагрузке по фазам A, B и C ток через нейтральный проводник N =0
Исходя из этого, все же 30мА достаточно или я ошибаюсь и нужно все таки 100мА?

Сообщение отредактировал DOKNT - 19.10.2023, 12:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 5:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены