Повторное заземление TN-C-S , Как сделать правильно и безопасно для дома ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Повторное заземление TN-C-S , Как сделать правильно и безопасно для дома ? |
22.9.2023, 22:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.9.2023 Пользователь №: 61605 |
Здравствуйте.
Как правильно сделать повторное заземление в доме ? Ввод в дом по воздуху, СИП 4*16мм2. Уверенности что повторное заземление на столбах сделано нет, т.к. нет никакой шины снаружи и прочих атрибутов. Со слов электрика, заземление идет внутри столба, но знаю темы, поэтому не знаю, действительно бывают такие столбы и можно ли так заземлять. Сказанное выше просто для понимания картины. Насколько я понимаю, повторное заземление делается, чтобы сработал магнитный расцепитель обычного автомата, если в каком то приборе фаза упадет на корпус. Поскольку ноль повторно заземлен, т.е. ноль и фаза объединены, то падение фазного провода на корпус = падению фазного провода на ноль = КЗ = сработка автомата. Если повторного заземления нет - падение фазного провода на заземление выдаст ток I=240/Rзазамления , для дома с газовым котлом это не более 10 Ом, у меня 3-4 Ома. Т.е. через автомат потечет ток 240/4 = 60 Ампер, что совершенно недостаточно для срабатывания магнитного расцепителя C32 . И в таких схемах без повторного заземления спасением может быть только УЗО. Вопрос 1 - верно ли я понимаю ? Из ГОСТ32395-2020 ясно, что повторное заземление ноля делается до счетчика. Тут вопросов нет, все логично. Но вопрос - а что собственно защитит нулевой провод в кабеле от столба до счетчика ? Счетчик в доме. Положим электрик - рукожоп, и после того как тракторист ковшом добыл кабель - собрал его неправильно, и подал фазу на ноль. Это не теория, это в нашем поселке случилось в прошлом году. Тогда ток из фазы подстанции потечет в том числе и через наше повторное заземление дома в наше заземление (менее 10 Ом). Чем лучше заземление - тем выше ток, в моем случае 60 Ампер. У кого то заземление еще лучше, и может быть и 100 Ампер. Кабель на такое явно не рассчитан. Вопрос 2 - как быть то ? 4-х полюсный автомат ставить ампер на 50 до счетчика ? На форуме нашел только это близкое обсуждение "Схема щитка загородного дома , Помощь в проверке картинки щитка частного дома" Но на мой вопрос там ответа нет, потому породил новую тему... |
|
|
|
23.9.2023, 4:02
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
верно ли я понимаю ? Нет, вы все напутали. Определяющим фактором для отработки электромагнитного расцепителя при пробое на корпус является наличие зануления, то есть сам факт применения системы TN. 4-х полюсный автомат ставить ампер на 50 до счетчика ? Нет, PEN проводник ( четвертая жила " ноль") в коммутации при помощи автомата не участвует. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.9.2023, 6:05
Сообщение
#3
|
Гости |
Как правильно сделать повторное заземление в доме ? Ввод в дом по воздуху, СИП 4*16мм2. Уверенности что повторное заземление на столбах сделано нет, т.к. нет никакой шины снаружи и прочих атрибутов. Со слов электрика, заземление идет внутри столба, но знаю темы, поэтому не знаю, действительно бывают такие столбы и можно ли так заземлять. ... Повторное заземление делается непосредственно у ввода в дом. Повторное заземление линии - отдельная статья, Вас это не касается. |
|
|
23.9.2023, 8:27
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Нет, PEN проводник ( четвертая жила " ноль") в коммутации при помощи автомата не участвует.
Где Ваня Иванов ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
23.9.2023, 11:10
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(biohumanoid2) Положим электрик - рукожоп, и после того как тракторист ковшом добыл кабель - собрал его неправильно, и подал фазу на ноль. Если такое вполне вероятно, то тогда выбирают систему заземления ТТ, которая исключает опасность в подобных случаях.Это не теория, это в нашем поселке случилось в прошлом году. Вообще-то это дел специалистов, которые должны учесть все риски и исходя из этого рекомендовать ту или иную систему заземления. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
23.9.2023, 14:13
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17643 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если такое вполне вероятно, то тогда выбирают (1) систему заземления ТТ, которая исключает опасность (2) в подобных случаях. Вообще-то это дел специалистов, которые должны учесть все риски и исходя из этого рекомендовать ту или иную систему заземления. 1. Кто конкретно (некий сторонний специалист, или владелец ЭУ здания) выбирает тип системы заземления ? Прошу назвать конкретный документ, регламентирующий порядок выбора для жилого здания. Напомню, в ПУЭ гл.7.1, для жилых зданий, предлагает только TN-S и TN-C-S. 2. Каким образом исключается опасность поражения при ТТ ? В частном доме ЭТП как правило отсутствует. Откуда уверенность в "исключении опасности"? 3. Что за специалист , который должен учесть и рекомендовать ? В гл.7.1 ПУЭ есть п.7.1.13. Там для жилья указаны только TN-S и TN-C-S. Это конкретно, что спец правомочен рекомендовать. Почему в этом пункте нет ТТ ? |
|
|
23.9.2023, 14:26
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Нет, PEN проводник ( четвертая жила " ноль") в коммутации при помощи автомата не участвует. Уважаемые коллеги! PEN-проводник нельзя отождествлять с четвёртой жилой "ноль", то бишь с N-проводником - это грубейшая ошибка!Где Ваня Иванов ? PEN-проводник - это совмещённые в одном проводнике РЕ-проводник и N-проводник, поэтому PEN-проводник запрещено разрывать коммутационными аппаратами! А вот после разделения PEN-проводника на отдельные РЕ-проводник и N-проводник, нулевой N-проводник разрешается разрывать одновременно с фазными (линейными) проводниками, например, с помощью 4-полюсного автомата в трёхфазных сетях или с помощью 2-полюсного автомата в однофазных сетях. ____________________ Систему ТТ в жилых зданиях, в том числе в сельских жилых домах, применять запрещено! Этот вопрос уже давно решён и обжалованию не подлежит! Кое-кто пытается "притянуть за уши" систему ТТ в жилые дома, пытаясь переложить свою ответственность за хреновое состояние распределительных сетей на плечи несчастных потребителей, однако в ПУЭ-7 сказано однозначно: Цитата 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. Всё! Никаких систем ТТ в жилых зданиях быть не должно! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
|
23.9.2023, 14:29
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17643 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Повторное заземление делается непосредственно у ввода в дом. Не исключаются и другие дополнительные заземлители. Например, для подсобных строений на участке.ГОСТ 30331.1-2013 Рис. 31В1 Прим.1 - "В электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника или защитного проводника (РЕ)". |
|
|
23.9.2023, 15:06
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
PEN-проводник нельзя отождествлять с четвёртой жилой "ноль", то бишь с N-проводником Ваня, ты это сам отождествил и сам себе ответил Всё! Никаких систем ТТ в жилых зданиях быть не должно! Пойди в массы и переделай всем в TN, вот люди обрадуются. |
|
|
23.9.2023, 15:28
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17643 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
23.9.2023, 15:37
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.7.2022 Пользователь №: 59931 |
Я знаю как по правилам, но не знаю как безопасно! А по правилам я делать не буду, ибо не хочу моя электроустановка стала подрабатывать в электросетях!
Сообщение отредактировал village - 23.9.2023, 15:38 |
|
|
23.9.2023, 15:40
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) 1. Кто конкретно (некий сторонний специалист, или владелец ЭУ здания) выбирает тип системы заземления ? Это уже другой вопрос, но в принципе тот кто может грамотно и аргументированно показать и доказать, что в данном случае ТТ будет более безопаснее.Цитата(Олега) 2. Каким образом исключается опасность поражения при ТТ ? Если взать за условие практический случай автора, то при СЗ ТТ в случае когда после обрыва электик перепутает фазу и ноль, на эл.приборы потребителя не придёт фаза (как при TN) и корпуса этих приборов так и останутся заземлёнными.Цитата(Ваня Иванов) Никаких систем ТТ в жилых зданиях быть не должно! Должно - не должно, но не менее 90% частной постройки не имеют вообще ничего либо ТТ.Цитата(protector) Пойди в массы и переделай всем в TN, вот люди обрадуются. Вот именно!Да и если бы ТТ была запрещена для жилых зданий, то видимо были бы случаи реагирования на это. Однако пока неизвестны такие случаи - с чего бы? Может всё же потому, что всё законно? Я уже говорил еоднократно - отправьте ко мне лично комиссию, которая дала бы мне предписание имеющуюся СЗ ТТ заменить на СЗ TN. Посмотрим, что из этого получится..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
23.9.2023, 16:22
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17643 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(Олега)
1. Кто конкретно (некий сторонний специалист, или владелец ЭУ здания) выбирает тип системы заземления ? тот кто может грамотно и аргументированно показать и доказать, что в данном случае ТТ будет более безопаснее. Так и где написано, что имеет право Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2023, 17:01 |
|
|
23.9.2023, 17:02
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) как должно выглядеть "доказательство" ? Если не определо конкретно как, значит любым наглядно-аргументированным способом, показывающим, что в данном случае возможны условия, когда электробезопасность в системе TN не могут быть обеспечены по сравнению с ТТ.Цитата(Олега) Какие последствия они могут иметь для ЭСО ? А ЭСО тут при каких делах?Выбор СЗ (и не тоько электробезопсности) за "физиком". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
23.9.2023, 17:17
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17643 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
при СЗ ТТ в случае когда после обрыва электик перепутает фазу и ноль, на эл.приборы потребителя не придёт фаза (как при TN) и корпуса этих приборов так и останутся заземлёнными. Ну пришла фаза на корпус в TN, корпус заземлён повторным ЗУ, сработает УЗО.. И что ?Если не определо конкретно как, значит любым наглядно-аргументированным способом, показывающим, что в данном случае возможны условия, когда электробезопасность в системе TN не могут быть обеспечены по сравнению с ТТ. Конкретно для жилья всё конкретно определено - TN-S или TN-C-S. Допущение "не могут быть обеспечены" в главе для жилых зданий отсутствует. |
|
|
Гость_местный тихушник_* |
23.9.2023, 17:28
Сообщение
#16
|
Гости |
Холивар извечный..
Из пустого в порожнее тож да потомуж... |
|
|
23.9.2023, 18:18
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17643 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А ЭСО тут при каких делах? Как это "при каких".. "после обрыва электик перепутает фазу и ноль".. Этот "путанник" не может служить в ЭСО ?Холивар извечный.. Из пустого в порожнее тож да потомуж... Смотри другую тему.Выбор СЗ (и не тоько электробезопсности) за "физиком". Нет выбора для жилья ! Где написано про возможность выбора "физиком" ? Еще раз, в гл. 7.1 (жильё физика) - только TN-S и TN-C-S Я уже говорил еоднократно - отправьте ко мне лично комиссию, которая дала бы мне предписание имеющуюся СЗ ТТ заменить на СЗ TN. Где был приведён адресок ? Посмотрим, что из этого получится... Не надо ля-ля.. Был бы приведён - давно бы направили и посмотрели.. |
|
|
23.9.2023, 19:20
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.9.2023 Пользователь №: 61605 |
Нет, вы все напутали. Определяющим фактором для отработки электромагнитного расцепителя при пробое на корпус является наличие зануления, то есть сам факт применения системы TN. Можете подробнее ? Физику понимаю хорошо, но тут больше вопрос к практикам и к нормативам. Слов разными людьми написано много, но цельной картины не дают... Электромагнитный срабатывает C, если через него протекает ток в 5-10 больше номинала. Очевидно что в заземление такой ток не протечет (нет гарантии срабатывания). Т.е. очевидно, что если я заземлю все свои потребители, но на входе дома не соединю свое заземление с нулем, то при попадании фазы на корпус (например) холодильника ток потечет в мое заземление, и электромагнитный расцепитель не сработает. Чтобы не было holy war, упрощу вопросы насколько можно: 1. Надо ли делать повторное заземление нуля на вводе в частный дом ? На столбах поселка 4 провода, т.е. однозначно не TN-S . 2. Можно ли делать повторное заземление нуля на вводе в частный дом ? 3. Если повторное заземление делается только на магистрали (на столбах), а я должен заземлить свои электроприборы на свое заземление, но не должен соединять ноль со своим заземлением - что обеспечит срабатывание магнитного расцепителя ? 4. Если я делаю повторное заземление на вводе в частный дом, что защитит ноль моего вводного кабеля, если электрик поселка перепутает ноль с фазой ? Вроде вопросы, на каждый можно дать ответы в одну строку. А вообще я в шоке. Вроде задача настолько типовая, что тут не должно быть 2х мнений. Но ни одного ответа, четкого, внятного, со ссылкой на нормативные документы. Х*ня, 100 раз так делал для меня не аргумент. |
|
|
23.9.2023, 20:45
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
1. В TN надо, 3. В ТТ УЗО применяется, 4. Это не ваш кабель.
|
|
|
23.9.2023, 21:07
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17643 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Обязательно. Даже если опора ответвления заземлена (что не факт) - через 20 м от нё толку никакого (да и через 10 м не много). Если дом большой - однозначно делать контур по периметру. Его же будете использовать для молниезащиты.
2. Можете прочитать пункт 1. 3. Тут ни что не обеспечит срабатывание ЭМР. Поэтому при ТТ обязательно ставят УЗО на все группы (либо общее) 4. От сгорания ? Ток замыкания на землю (грубо) 220:(от 10 до 30 ом)=(от 7 до 22 А) 4. Это не ваш кабель. Его кабель - от границы раздела (по акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности)Но ни одного ответа, четкого, внятного, со ссылкой на нормативные документы. Плохо видна ссылка на 7.1.13 из ПУЭ ? |
|
|