![]() Помогите подобрать Амперметр , Подключение Амперметра |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите подобрать Амперметр , Подключение Амперметра |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2023 Пользователь №: 61389 ![]() |
Добрый день.
Прошу прощение за вопрос из школьной программы, но своих мозгов не хватает. Стоит задача. Измерить силу постоянного тока идущею от аккумулятора 12В. Сила тока меняется и может быть как 30А, так и 120А. Есть амперметр с шунтом на 100А. Теперь вопросы: Можно ли с таким шунтом измерить силу тока 130А или строго до 100А? Что покажет прибор при 30А ? 80А? 130А ? Что будет если ток пойдет в обратную? По схеме это допускается, так как стоит два аккумулятора. Амперметр сгорит или будет работать и направление тока ему не принципиально? Спасибо ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
||
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Есть амперметр с шунтом на 100А. У вас есть шунт на 100А отдельно от амперметра? Или это уже готовая пара с максимальным током 100А? Если второе, то ответ на вопрос про 130А очевиден. Если первое, нужно знать больше информации про шунт и амперметр и посчитать. Можно опытным путем установить, пропуская небольшие токи. Могу предложить в качестве пояснения расчетов задачу с решением. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Почитайте здесь: https://asenergi.ru/catalog/pribory-schitov...nty-75shsm.html
Если чего не понятно - спрашивайте. Единственно, что можно сразу заметить: если у Вас прибор стрелочный с соответственным напряжение полного отклонения, то при перегрузе (вместо 100 А - 130 А) он будет зашкаливать "вправо". Поведение про "неправильной" полярности зависит от типа прибора: прибор магнитоэлектрической системы будет зашкаливать "влево", для электромагнитной системы полярность роли не играет. Для цифровых приборов - тоже. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10980 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Шунт, как преобразователь тока в напряжение, даёт при номинальном токе (20 А или там 5000 А) на измерительных концах 75 мВ (как правило).
Применяется для измерения постоянного тока. Для измерения переменного тока применяются трансформаторы тока. Чтобы измерять постоянный ток в обоих направлениях, оптимально взять амперметр с нулём посередине. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Есть амперметр с шунтом на 100А. Подключайте и все сами увидите. Начните с малых токов, что бы определить правильность подключения прибора. Если стрелка будет дергаться в обратном направлении, поменяйте проводки на приборе. Пробуйте, при 130А, прибор не сгорит, просто упрется в ограничитель. Чтобы измерять постоянный ток в обоих направлениях, оптимально взять амперметр с нулём посередине. ![]() Подобный |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2023 Пользователь №: 61389 ![]() |
Спасибо всем огромное.
Купил цифровой китайский (вольтметр-амперметр) с шунтом на 100А. (Идет в комплекте) буду экспериментировать. Если сгорит, не самые большие деньги ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10980 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Электрики не относятся людям, которые любят "положить спидометр".
Важно, чтобы контролируемый параметр находился в пределах. Надо мерить до 100 А, возьмите шунт на 125 (или сколько там дальше?). Шунты обычно унифицированы, и приборы к ним подписаны "75 мА" мелкими буквами - вне от цены деления. Кстати, "китайцы" со встроенным шунтом могут метить ток "в один конец". ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 10:06 |
|
![]() |