Всем доброго времени суток!
Планирую установить в ванной комнате розетку под стиральную машину. Стена полая (по всей видимости, гипсокартон, облицовка керамической плиткой). Простукивание определить расположение закладных не позволяет, неодимовый магнит как раз думал заказать, но ещё не заказал. Очень бы не хотелось прокоронить (балеринкой) плитку и попасть на закладную. Если у кого-то есть опыт подобных решений, буду очень признателен. PS. Место для розетки можно выбрать почти что произвольное. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Зачем балеринка? Что, нет более хороших способов? Биметаллическая коронка даже при попадании на профиль просто его перепиливает
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Давайте по порядку:
у вас свой дом или квартира в многоквартирном . Какой год постройки дома ? В настоящее время в ванной установлена розетка ? или только освещение Свет в ванной выключается в коридоре ? распред коробки в ванной нет. поиск скрытой проводки прибор купить Сообщение отредактировал moshkarow - 19.12.2023, 19:26 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Квартира в многоквартирном кирпичном доме 2000-х годов постройки.
В ванной установлена розетка, но она шлейфуется со всеми розетками кухни (экономия, мать её). Хочу отдельную линию на стиралку. Свет в ванной выключается снаружи, распред коробка там же. Я бросаю новую линию (диф 16А 10мА, ВВгнг 3х2,5), благо за стеной ванной сразу находится межквартирный коридор, а там электрический щиток. Прибор ради одной розетки брать вряд ли стоит. Кстати, у кого есть опыт, подскажите, как обычно в новых домах ведут проводку по межквартирному коридору? А то придётся по стенам прокладывать короб, не хочется покалечить свои и чужие линии. Сообщение отредактировал ladoga1242 - 19.12.2023, 19:51 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В ванной установлена розетка, но она шлейфуется со всеми розетками кухни (экономия, мать её). Хочу отдельную линию на стиралку. Смысл? Кстати, у кого есть опыт, подскажите, как обычно в новых домах ведут проводку по межквартирному коридору? А то придётся по стенам прокладывать короб, не хочется покалечить свои и чужие линии. Вопрос поражающий своей гениальностью. А перед вопросом вы хрустальный шар выдали? Ни серии, ни других каких-либо данных по дому. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Смысл? Смысла никакого, ванная и целиком кухня на одном проводе, но именно в таком виде квартира была куплена на вторичном рынке. Вопрос поражающий своей гениальностью. А перед вопросом вы хрустальный шар выдали? Ни серии, ни других каких-либо данных по дому. Да, без вводных действительно глупо. Просто мне казалось, ввиду отсутствия такового опыта, что существуют определённые правила касательно прокладки проводов в межквартирных коридорах. В помещениях ведь считается нормой прокладывать провода в 15-30 см от перекрытия. Сообщение отредактировал ladoga1242 - 19.12.2023, 20:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Смысла никакого Зачем вы тогда собираетесь сделать бессмысленную работу? ванная и целиком кухня на одном проводе Может все-таки кабеле? существуют определённые правила касательно прокладки проводов в межквартирных коридорах. Кабелей Да, эти правила существуют. И главнейшие из них - то, что проводка на лестничных клетках должна быть скрытой. Я, как с некоторых пор жэковский электрик, пишу предписания сделать такую партизанскую проводку скрытой. Иначе она будет демонтирована мной лично без возможности восстановления В помещениях ведь считается нормой прокладывать провода в 15-30 см от перекрытия. Кабели Нет такого правила. Вернее есть, но оно совсем не про это. Слышал, как говорится, звон... -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
У меня так же. В доме 63 года постройки. Но мы же говорим о новой проводке? Поэтому только кабели. ЯТД
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
коронка даже при попадании на профиль просто его перепиливает .. .. и "кайфельная" стенка может начать "дышать".Я, как с некоторых пор жэковский электрик, пишу предписания сделать такую партизанскую проводку скрытой. Иначе она будет демонтирована мной лично без возможности восстановления Наверное, писать такие штуки может некое административное лицо.И не плохо бы предложить иной возможный способ исполнения по этажному коридору. Сообщение отредактировал Олега - 20.12.2023, 6:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
.. и "кайфельная" стенка может начать "дышать". Ну чаще всего перепиливался не весь профиль, а примерно от четверти до трети. Что и будет скорее всего. Ну и если при строительстве перегородки профилей не пожалели, то потеря одного из них не должна ослабить остальную конструкцию -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Квартира в многоквартирном кирпичном доме 2000-х годов постройки. Лучше конечно смотреть в проекте, большая вероятность, что его не успели "забыть" с 2000-го. Обратитесь в домоуправление...как обычно в новых домах ведут проводку по межквартирному коридору? У меня - выполнено без премудростей. У пола под счетчиком в стене стоит коробка. В неё от щитка заведена черная ПНД трубка с кабелем ввода, счетчик (и распред.щит) в квартире. Если ваш счетчик в этажном щитке, то могут быть варианты. Но трубы-то наверняка есть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Наверное, писать такие штуки может некое административное лицо. И не плохо бы предложить иной возможный способ исполнения по этажному коридору. Естественно это делается за подписью и с одобрения руководства УК. А также на основании уже полученного однажды предписания от пожарных. Они, пожарные, кстати, никаких альтернатив не предложили. С какой стати их должны предлагать мы, УК? Но я все-таки предлагаю воспользоваться существующим каналом для протяжки кабеля 3х6(4) (дома с газом) и обустройством своего внутриквартирного щита. В моих домах это возможно Сообщение отредактировал Костян челябинский - 20.12.2023, 6:44 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Для прогибов достаточно пильнуть часть перпендикулярную стенки Согласен. Но если профилей пожалели, то вероятность попадания в них снижается. Если профилей установлено по норме, то, как я уже говорил, потеря одного, а тем более части одного, не должна привести к плохим последствиям. Я так думаю -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. потеря одного, а тем более части одного, не должна привести к плохим последствиям. Я так думаю При кайфеле действие может оказаться критичным.Впрочем, можно поставить дополнительно распорку.. главное при прорезании не продавить. Сообщение отредактировал Олега - 20.12.2023, 7:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А вообще спор беспредметный ввиду того что пациент так и пояснил чем ему не нравится существующее положение дел
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Место для розетки можно выбрать почти что произвольное. Лучше где стенка меньше "гуляет" (профили точно есть у углов, дверных коробок..). Понятно не "впритык", отступив.Для разведки (без ниодима) нет ли профиля - в горизонтальном шве меж плиток сверлите пару дырочек под проволочку-щуп. Загнутым (по разному) щупом обследуйте объект на наличие профиля за гипроком. /даже если ошиблись... внизу, за машинкой крышка, или вставка выпиленного не сильно и заметна/ ..спор.. Какой спор ? Лишь высказывание мнений. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 20.12.2023, 11:56 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Если так очкуете нарушить профиль, поставьте розетку наружного исполнения, без сверления коронкой.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |